Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Timikkola - 02.06.15 - klo:07:49
-
Uutena asukkaana (sipoossa) olen yrittänyt tutustua V15 ( vuosimalli 2003) saloihin. Talvi meni hyvin mukavasti, lämpöä riitti mutta nyt kesän kynnyksellä tuntuu että lämpöä on liiaksikin.
Olenko oivaltanut oikein, eli onko Oumanin näytössä oleva "menovesi" sama kuin lattialämmityspiiriin virtaava vesi? Onko myös niin että ne lämpökäyrät (-20, 0, 20) nimenomaan säätävät tuon menoveden lämpötilaa, eli lattialämmitykseen menevän veden lämpöä?
Jos näin on, niin minulla on tuo säätökäyrä seuraavasti:
-20 = +37 astetta
0 = +32 astetta
+20 = +21 astetta
Tuon pohjalta olettaisin että kun nyt ulkona on noin +15 astetta niin lattialämmitykseen menevän menoveden pitäisi olla vajaa 25 astetta. Oumanin mukaan menoveden lämpötila on kuitenkin 39 astetta, eli melko lämmintä. Huonetermarit toki katkoo kierron niissä huoneissa jossa sellainen on mutta märkätilojen lattiat ovat varsin lämpimät ja lämmittävät samalla koko talon.
Kaikki ne syys yms korjaukset on nollassa asteessa... eli mikä mahtaa nostaa tuota menoveden lämpötilaa tuon säätökäyrän yläpuolelle noin reippaasti, eli miksi menovesi on luokkaa säätökäyrä+14 astetta?
-
Onko koneessasi yksi vai kaksi lämmönjakopiiriä? Menoveden lämpötilan pitäisi asettua säätökäyrän mukaan. Mitä tapahtuu menoveden lämpötilalle, jos avaat kaikki huonetermostaatit täysin auki?
-
Jos menoveden lämpötila on se 39 astetta (koita kädellä lattialämmön lähtevä putki) ja jos säiliön alalämmöt on samat (39) niin silloin veikkaan ekana että moottorisuntti on jumissa. Sitä voisi herkistellä vapauttamalla se ensin käsiajolle. Tuo musta nappi etuseinässä painetaan pohjaan ja käännetään joitakin kymmenisä asteita niin silloin vivusta voi käsin väännellä. Tästä LÄ:n mallista on sekä uutta että vanhaa versiota, joten katseleppa tuo "opation modaus vanhaan V-malliin ketju" josko olisi sama malli kuin minulla.
(http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=4962.0;attach=9417)
-
Oliskohan L1-kiertopumpun kesäpysäytys mennyt päälle ja lämpö siirtyy johtumalla menovesianturiin?
-
Oliskohan L1-kiertopumpun kesäpysäytys mennyt päälle ja lämpö siirtyy johtumalla menovesianturiin?
Tässähän on lattia lämmin joten tuskin tuosta on kyse.
Ihan ensiksi pumpulle virtaresetti jos ei ole tehty.
-
Kiitoksia hyvistä vinkeistä.
Vaikuttaa että tuo moottorisuntti tässä reistailee niinkuin sailori tuossa ounasteleepi. Eli. painoin nappia ja käänsin suntin vivusta sen täysin toiseen asentoon ja pian rupesi menovesi laskemaan, parhaillaan luokkaa 32 astetta joka on jo parempi kun aamuinen 39..:)
Tästä innostuneena mittailin Oumanin stunttimoottorin ohjausjännitteitä kun ohjauksen vaihtaa käsiohjaukselle. Ouman tuntuu toimivan koska jännitteet nastoissa 51-52 ja 52-53 tuntuu ohjautuvan sen mukaan painaako oumanissa käsiohjausasennossa ventiilin auki tai kiinni. Lopputulema lienee rikkimennyt tai jumissa oleva sunttimoottori.
-
Sitten kun saat suntin kuntonn niin kipi kapi tekemään Opation modausta. Laitat läppärin kiinni ja TREND pyörimään.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4374.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4374.0)
Oliskohan L1-kiertopumpun kesäpysäytys mennyt päälle ja lämpö siirtyy johtumalla menovesianturiin?
Tässä mallissa kesäpysäytys tarkoittaa vain että suntti lyödään kiinni. KV-pumput jatkaa jauhamistaan ellei niitä pysäytä katkaisimesta. Itse olen juurikin tuon jumitusmahdollisuuden vuoksi antanut pyöriä ykkösellä. Tasaa hiukan lämpöjä ylä/alakerran välillä, eikä jumitu.
-
Kiitos kannustuksesta...:)
Kääntelin käsin sitä sunttia muutama päivä sitten ja ilmeisesti se on alkanut toimimaan koska menovesi on tippunut ja pysynyt käyrän osoittamassa tasossa, eli pyörii nyt 24 asteen tuntumassa joka on paljon mukavampi kuin aikaisempi 39 astetta -> seurailen suntin toimintaa ja annan olla vaihtamatta mikäli pelittää.
Asia varmaankin ilmenee jos keskittyen kahlaa tuon "Opation modaus" keskustelun läpi, mutta tiivistän, mikä mahtaa olla se hyöty joka tuolla modauksella saavutetaan? Olettaisin että pumpun hyötysuhde paranee hitusen, mitään arvioita kunka paljon?
-
mikä mahtaa olla se hyöty joka tuolla modauksella saavutetaan?
Lattialämmitystalossa käyntijaksot harvenee ja kompressorin kestoikä pitenee
opation modaus (http://aijaa.com/AjGayY)
-
Lattialämmitystalossa käyntijaksot harvenee ja kompressorin kestoikä pitenee
opation modaus (http://aijaa.com/AjGayY)
Käytännössä yö muuttuu päiväksi 8)
-
Kiitos kannustuksesta...:)
Kääntelin käsin sitä sunttia muutama päivä sitten ja ilmeisesti se on alkanut toimimaan koska menovesi on tippunut ja pysynyt käyrän osoittamassa tasossa, eli pyörii nyt 24 asteen tuntumassa joka on paljon mukavampi kuin aikaisempi 39 astetta -> seurailen suntin toimintaa ja annan olla vaihtamatta mikäli pelittää.
Asia varmaankin ilmenee jos keskittyen kahlaa tuon "Opation modaus" keskustelun läpi, mutta tiivistän, mikä mahtaa olla se hyöty joka tuolla modauksella saavutetaan? Olettaisin että pumpun hyötysuhde paranee hitusen, mitään arvioita kunka paljon?
Kosteiden tilojen lattia saisi pysyä kesälläkin jossain 26 asteen paikkeilla, tästä voi tietysti olla montaa mieltä mutta kosteudentorjunnan näkökulmasta ainakin.
Onhan järjestelmässäsi puskurivaraaja?