Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Jarkko86 - 25.05.15 - klo:09:33
-
Hei kuinka monella nibe ottaa vastukset mukaan tossa legionellan poistossa.
Oma vehje jo useamman kk ollut käytössä eikä vastukset ole käynyt kertaakaan.
Legionella talkoot kuitenkin ollut jo mota kertaa.
-
Meillä taitaa tehdä noin 57-asteeseen kompuralla ja loput sähköllä, legionella-asetus 60 astetta. Tehdasasetukseen, eli 55 pääsisi ilman sähköä. Varaajana VPB-erillisvaraaja 750l 12kW kompuran perässä.
-
Ok. Mulla näyttää olevan se tehdasasetus 55 astetta.
Onkohan syyyä nostaa lämpötila tuohon 60 asteeseen. Meillä varaajana VPB 300
-
"Suurin osa elinkykyisistä legionelloista tuhoutuu muutamassa tunnissa 50 °C:ssa. Tasaisesti 60 °C lämpöinen vesiympäristö ei enää sisällä eläviä legionellabakteereja."
Eli kai tuo 55 periaatteessa riittää, tuo 60 asteeseen muutaman viikon välein lämmittäminen ei kyllä juurikaan maksa enempää, joten siinä mahdolliset muhijat kuolee nopeammin. Tästä linkistä (https://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/ymparistotekijat-ja-torjuntamahdollisuudet) löytyy vielä lisätietoa.
-
Missä valikossa Nibe 1145-12kw ojelmistoversio 1768 säädetään legiponella ajon astemäärä, minulla ajaa n. 65 asteeseen, jolloin lämpöpummpu putoo n. 63 asteessa pois pelistä ja loppu korotus tehdään vastuksilla.
-
Missä valikossa Nibe 1145-12kw ojelmistoversio 1768 säädetään legiponella ajon astemäärä, minulla ajaa n. 65 asteeseen, jolloin lämpöpummpu putoo n. 63 asteessa pois pelistä ja loppu korotus tehdään vastuksilla.
Valikko 5.1.1 - käyttövesiasetukset (.... eli ns. Huoltovalikko)
.....
pysäytyslämpöt. per korotus
Säätöalue: 55 – 70 °C
Tehdasasetus: 55 °C
Meilläkin menee vastuksilla loppuvaihe. Tehdasasetus on käytössä.
Huomio :
Ajat varsin vanhalla softalla Nibeäsi.
Ketjussa http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1507.0 on esittelyä uusien versioiden hyödyistä.
* Käyttöveden teko on huomattavasti fiksummin hoidettu 5* - versioista alkaen. Vähentää käynnistyksiä.
* Mittausten kalibrointi on myös fiksu piirre ja pumppujen automaattisäädöt.