Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: TuomasM - 21.05.15 - klo:14:13

Otsikko: Mitoituslaskelma uudiskohde 150m2 + 40m2 Etelä-Pohjanmaa
Kirjoitti: TuomasM - 21.05.15 - klo:14:13
Seinäjoelle suunnitteilla puolitoistakerroksinen puutalo, huoneistoalaa 150m2, ja autotalli, puolilämmintä tilaa 40m2, näiden välille 25m lämpökanaalia.
Energiaselvityksestä kopioitua:
 Asuinrakennukselle
rakennustilavuus 600m3
kerrostasoalat 206,7m2
lämmitetty nettoala 179,7m2
rakennusluokka 1
kerrosmäärä 2

ulkoseinä 158,5m2, U 0,14
yläpohja 106,5m2, U 0,09
alapohja 93,5m2, U 0,14
ikkunat 19,72m2, U 1,0
ulko-ovet 8,79m2, U 0,75

Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla, vuosihyötysuhde vaikkapa 70%

Talousrakennukselle:
kerrosalaa 39m2
tilavuus 120m3
ulkoseinät 60m2, U 0,26
yläpohja 39m2 U 0,14
alapohja 39m2 U 0,24

Perusautotallin ikkunat ja ovet, eristetty nosto-ovi.

Kolmihenkinen talous normaalilla vedenkäytöllä, ilman ammeita tms.


Otsikko: Vs: Mitoituslaskelma uudiskohde 150m2 + 40m2 Etelä-Pohjanmaa
Kirjoitti: fraatti - 21.05.15 - klo:15:40
Ehdottaisin 8kw vaihtoventtiili konetta stiebel, viessmann, thermia ja nibe akselilta...
Otsikko: Vs: Mitoituslaskelma uudiskohde 150m2 + 40m2 Etelä-Pohjanmaa
Kirjoitti: tomppeli - 21.05.15 - klo:16:04
Seinäjoelle suunnitteilla puolitoistakerroksinen puutalo, huoneistoalaa 150m2, ja autotalli, puolilämmintä tilaa 40m2, näiden välille 25m lämpökanaalia.
Energiaselvityksestä kopioitua:
 Asuinrakennukselle
rakennustilavuus 600m3
kerrostasoalat 206,7m2
lämmitetty nettoala 179,7m2
rakennusluokka 1
kerrosmäärä 2

ulkoseinä 158,5m2, U 0,14
yläpohja 106,5m2, U 0,09
alapohja 93,5m2, U 0,14
ikkunat 19,72m2, U 1,0
ulko-ovet 8,79m2, U 0,75

Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla, vuosihyötysuhde vaikkapa 70%

Talousrakennukselle:
kerrosalaa 39m2
tilavuus 120m3
ulkoseinät 60m2, U 0,26
yläpohja 39m2 U 0,14
alapohja 39m2 U 0,24

Perusautotallin ikkunat ja ovet, eristetty nosto-ovi.

Kolmihenkinen talous normaalilla vedenkäytöllä, ilman ammeita tms.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
"fraatin" kertoma pumppukoko on varmasti sopiva.

Jos haluat, voin lähettää koko laskelman tavalliseen sähköpostiisi. Foorumin postiin sitä ei voi laittaa.
Ohjelma aukeaa LibreOffice -toimisto-ohjelmalla (https://fi.libreoffice.org/).

Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava.!