Hei,
onko täällä pyörimässä ketään, jolla olisi pääsy Onninen ja SLO tukkujen sähkötarvike hinnastoihin?
Voisiko joku sellainen kertoa mielellään alvilliset hinnat seuraaville sähkönumeroille:
5705621
5705623
5705625
Ei tarvii olla eurolleen, suuruusluokkakin riittää, jos joku pelkää...jotain..
Sain nimittäin erittäin ristiriitaista tietoa hinnoista noista tukuissa.
Onnisella jotain alle 1800e suuruusluokkaa alvilla
SLO;lla suuruusluokkaa 3400e alvilla.
Siis nuo samat laitteet ?!?!?!?
Jokin mättäää, voisiko joku ystävällisesti tarkistaa, missä minua yritetään kusettaa....:)
Juu, nuo on loistehon kompensointiin tarkoitettuja estokelaparistoja, kokoluokkaa 15 - 21 KvAr.
Tulisi maalämpöpumpuille, max. 200A pääkeskukseen. Loistehosta kun joudumme maksamaan 500 -750 e /v. maalämmön takia !
Isot koneet, isot tehot, 250 000 kWh sähköä vuodessa kulutamme kokonaisuutena, talot plus pumput.
Noista tuolla halvemmalla hinnalla olisi mahiksia, se maksaisi itsensä äkkiä takaisin.
Kiitos
Raikke
-
5705621 2640.00 €
5705623 3360.40 €
5705625 2710.00
Hinnat (SLO/alv.24%) sähkönumeroiden perässä punaisella.
Kaikki numerot olivat Nokian 189hz estokelaparistoille, näin ilmeisesti pitikin olla? Tyypit olivat seuraavanlaiset
5705621: DW16/3+2x6-400-50/189-0812
5705623: DW22/3+6+12-400-50/189-0812
5705625: DW25/2x6+12-400-50/189-0812
-
Kiitos Sinulle!
Nyt kun vielä joku hakisi Onnisen hinnat, niin nähtäisiin miten homma oikeasti on.
Rami
-
Kiitos Sinulle!
Nyt kun vielä joku hakisi Onnisen hinnat, niin nähtäisiin miten homma oikeasti on.
Rami
Katsoin myös Onnisen Onnshopista, mutta en löytänyt mitään sähkönumerolla tai tuotenimella. Mitä kautta nuo Onnisen hinnat on saatu?
Koetin myös Rexeliä, sama homma.
-
Onnisen uusimmasta sähköisen hinnaston päivityksestä.
Siellä ne oli. Päivitys hadttu heiltä 2 vrk sitten.
Pääsetkö Ahlstom tukkuun?
-
Ei ole tunnuksia tuonne.
Onko teillä keskuksessa lähtö kompensointia varten? Mikäli ei niin tuo vaatii oman syötön ja keskuksen modifioiminen nostaa myös kustannuksia.
EDIT:
http://www.alstom.com/Global/Finland/Resources/Documents/Pienj%C3%A4nnitetuotteiden%20tuoteopas.pdf (http://www.alstom.com/Global/Finland/Resources/Documents/Pienj%C3%A4nnitetuotteiden%20tuoteopas.pdf) oppaan mukaan estokelaparistojen mitoitusvirrat ovat seuraavat
5705621: 27A
5705623: 37A
5705625: 42A
-
Ei ole tunnuksia tuonne.
Onko teillä keskuksessa lähtö kompensointia varten? Mikäli ei niin tuo vaatii oman syötön ja keskuksen modifioiminen nostaa myös kustannuksia.
EDIT:
http://www.alstom.com/Global/Finland/Resources/Documents/Pienj%C3%A4nnitetuotteiden%20tuoteopas.pdf (http://www.alstom.com/Global/Finland/Resources/Documents/Pienj%C3%A4nnitetuotteiden%20tuoteopas.pdf) oppaan mukaan estokelaparistojen mitoitusvirrat ovat seuraavat
5705621: 27A
5705623: 37A
5705625: 42A
Meillä on maalämmön alakeskuksessa varaus 120A kompensoinnille, varokepohjat ja pääkytkin paikallaan.
Oletko perillä asiasta suunnitteluteknisesti enempikin?
Kiinnostaisi kompensoinnin sijoituspaikkana myöskin talojen pääkeskus, joka on kaapeliteitse noin 25 m. päässä, 3;n seinän takana.
Tarkoitan, että kompensointihan vaatii virtamuuntajan keskukseen.
Jos laitamme virtamuuntajan tähän lämmityksen alakeskukseen niin mikä merkitys sillä on kompensoinnin tehoon,
jos se virtamuuntaja olisikin siellä pääkeskuksessa, kertoen kaikkien kiinteistön talojen virran sille kompensoinnille?
Taloissa on moottorikäyttöjä IV koneet, noin 1-3 kW ja yht. 16 kpl. Ei muuta oleelista loistehoa tekeviä.
Lämmitys on suurin ja lämmityksen tulon jälkeen alkoi muodostua laskutettavaa loistehoa.
-
Tuleeko kiinteä, vai automaattinen kompensointi? Kun taitaa tuo tuo kuorma olla aikalailla sykkivää. UTUllakin on automaatti kaapeja, mutten löydä hintoja. Takaisinmaksusta on hieman tuolla laitettu loppukaneettina.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/5998/Raukola_Petri.pdf?sequence=1
-
Tuleeko kiinteä, vai automaattinen kompensointi? Kun taitaa tuo tuo kuorma olla aikalailla sykkivää. UTUllakin on automaatti kaapeja, mutten löydä hintoja. Takaisinmaksusta on hieman tuolla laitettu loppukaneettina.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/5998/Raukola_Petri.pdf?sequence=1
Ainoastaan automaattia estokeloilla ja 189Hz virityksellä antaa siirtoyhtiö Fortum / Caruna nykyisin laittaa tänne.
UTU ilmoitti, että ei enää tuo ICAR kaappeja maahan. Olisivat olleet halvempia.
FALICO;n tekemiä vastaavia italialaisia löytyy kyllä muilta.
Meillä on kompensointitarve kuitenkin suht pieni, noin 20-25 KvAr,
joten NOKIAN CAPACITOR tekemä suht moniportainen DW olisi ehkä paras, mutta myös kallein !
Vielä olisi lisäksi yksi ICAR käytetty tiedossa, mutta sekin on noin puolet liian iso...
Ihmetytti vain tuo yli 1000e ero ALSTOM / SLO tukkujen hinnoissa, ja haluaisin saada siihen selvyyttä?
-
Meillä on maalämmön alakeskuksessa varaus 120A kompensoinnille, varokepohjat ja pääkytkin paikallaan.
Oletko perillä asiasta suunnitteluteknisesti enempikin?
Kiinnostaisi kompensoinnin sijoituspaikkana myöskin talojen pääkeskus, joka on kaapeliteitse noin 25 m. päässä, 3;n seinän takana.
Tarkoitan, että kompensointihan vaatii virtamuuntajan keskukseen.
Jos laitamme virtamuuntajan tähän lämmityksen alakeskukseen niin mikä merkitys sillä on kompensoinnin tehoon,
jos se virtamuuntaja olisikin siellä pääkeskuksessa, kertoen kaikkien kiinteistön talojen virran sille kompensoinnille?
Taloissa on moottorikäyttöjä IV koneet, noin 1-3 kW ja yht. 16 kpl. Ei muuta oleelista loistehoa tekeviä.
Lämmitys on suurin ja lämmityksen tulon jälkeen alkoi muodostua laskutettavaa loistehoa.
En ole, sillä laitetoimittaja tekee kohteeseen tarvittavat mittaukset ja mitoittavat laitteiston tuon perusteella. Itse olen suunnitteluteknisesti mukana tämän jälkeen tarvittavissa vaiheissa.
Kompensointihan on järkevintä hoitaa ylimmällä keskustasolla jonne yliaallot summautuvat, eli usein pääkeskukseen. Toisaalta taas ennen maalämpöremonttia ette ole maksaneet loistehosta, joten tuo "maalämmön alakeskus" on mielestäni järkevä kompensoinnille, koska lähtökin on jo valmiina. Mikäli pääkeskuksessa on vapaita lähtöjä ja kompensoinnin saa järkevästi sijoitettua pääkeskustilaan niin miksipä ei.
Ainoastaan automaattia estokeloilla ja 189Hz virityksellä antaa siirtoyhtiö Fortum / Caruna nykyisin laittaa tänne.
UTU ilmoitti, että ei enää tuo ICAR kaappeja maahan. Olisivat olleet halvempia.
FALICO;n tekemiä vastaavia italialaisia löytyy kyllä muilta.
Meillä on kompensointitarve kuitenkin suht pieni, noin 20-25 KvAr,
joten NOKIAN CAPACITOR tekemä suht moniportainen DW olisi ehkä paras, mutta myös kallein !
Vielä olisi lisäksi yksi ICAR käytetty tiedossa, mutta sekin on noin puolet liian iso...
Ihmetytti vain tuo yli 1000e ero ALSTOM / SLO tukkujen hinnoissa, ja haluaisin saada siihen selvyyttä?
Joskus asia oli toisin ja taajuutena 189hz oli pannassa, koska tuo "söi" verkossa lähetettävän verkkokäskyn (yösähkön ohjaus) tehoa.
En tiedä mitä kautta hinnat olette saaneet, mutta eihän siinä vain ole käynyt niin, että toinen oli ns. perushinta ja toinen asiakashinta? Noissa voi nimittäin olla huimat erot tuotteista riippuen. Minä annoin nimen omaan ne perushinnat.
-
rsaarela, laitoin sinulle yksityisviestin.
Muillekin tiedoksi, että olen katsonut ja antanut edellä alv0% hinnat, eli toisin kuin olen kirjoittanut. Hintoihin siis lisätään alv24%. Pahoittelut antamastani väärästä informaatiosta.