Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Hannu.R - 28.04.15 - klo:11:38
-
Hei foorumilaiset. Onko kenelläkään tietoa miten saisi lämpimän käyttöveden maalämmöstä myös silloin, kun itse rakennusta ei tarvitse lämmittää (kesällä)? Tällä hetkellä automattiikka menee niin, että kun rakennuksen lämmityksen tarvetta ei ole niin myöskään lämmintäkäyttövettä ei saada maalämpöjärjestelmästä. Voiko tätä asiaa ohjata jotenkin automatiikalla vai onko ihan toivoton tapaus? Yksi laitevalmistaja ilmoitti jo että sitä ei ole mahdollista toteuttaa, mutta kysytään nyt vielä täältä. :)
Kohteessa on:
Schneider automaatiojärjestelmä
Ekowell 2x 85kW pumput
12 porakaivoa (a.200m)
-
Normaalisti tulistinpumpuissa on kaksiosainen varaaja jonka yläosasta otetaan käyttövesi ja alaosasta lämmitysverkon vesi ,tämä periaate siis lämmityskaudella.
Kesäaikaan kun rakennuksen lämmitystarvetta ei ole niin tulistinteho ei yksinään riitä käyttöveden lämmitykseen joten silloin nostetaan alavaraajan lämpötila korkeammaksi jolloin sieltä saadaan enemmän lämpötehoa käyttöveden lämmitykseen
Yleensä lämpöpumpun ohjausautomatiikassa on käyttöveden lämmitys priorisoitu siten että jos ylävaraajan lämmitysteho ei riitä niin alavaraajan lämpöä nostetaan korkeammaksi että saadaan riittävän kuumaa käyttövettä myös kesäaikana.
Tuossa kaksiosaisessa varaajassa on siis käyttöveden lämmityskierukat ylä- ja alavaraajassa.
Tuossa liitekuvassa toimintaperiaate
-
Hei foorumilaiset. Onko kenelläkään tietoa miten saisi lämpimän käyttöveden maalämmöstä myös silloin, kun itse rakennusta ei tarvitse lämmittää (kesällä)? Tällä hetkellä automattiikka menee niin, että kun rakennuksen lämmityksen tarvetta ei ole niin myöskään lämmintäkäyttövettä ei saada maalämpöjärjestelmästä. Voiko tätä asiaa ohjata jotenkin automatiikalla vai onko ihan toivoton tapaus? Yksi laitevalmistaja ilmoitti jo että sitä ei ole mahdollista toteuttaa, mutta kysytään nyt vielä täältä. :)
Kohteessa on:
Schneider automaatiojärjestelmä
Ekowell 2x 85kW pumput
12 porakaivoa (a.200m)
No kuinka se käyttövesi nyt sitten nykyään hoidetaan, pumpulla ja ilman?
Minkälaiset varaajat?
-
Se on varmasti mahdollista toteuttaa. Toteuttaminen alkaa lähtötiedoista.
Millaisia Ekowell pumppuja?
Onko varaajia?
Valokuva?
Kytkentäkaavio?
Kun lähtötiedot ovat kasassa niin tältä foorumilta löytyy ohjeet ;)