Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: raksakirkkonummi - 19.04.15 - klo:21:00
-
Rakenteilla oleva hirsitalo Kirkkonummella:
1 kerros, 205 mm paksu lamellihirsi
lämmitetty nettoala 151,7 m2
rakennuksen ilmatilavuus 480,6
Julkisivujen pinta-ala 188 m2, joista ikkunoita 19%
Maanvarainen betonilattia, joka maalataan
2 suihkua, ei ammea
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Puolilämmin puurunkoinen autotalli n. 5 m talosta, 30 m2, ei ikkunoita
Talossa tulee asumaan 2 aikuista. Maalämpöpumpuksi olemme valinneet Nibe F 1245-8. Lämpökaivosta olemme saaneet tarjouksia 123 - 171 m. Kuinka syvä kaivo mielestäsi riittää?
t. Rakentaja Kirkkonummelta
-
Rakenteilla oleva hirsitalo Kirkkonummella:
1 kerros, 205 mm paksu lamellihirsi
lämmitetty nettoala 151,7 m2
rakennuksen ilmatilavuus 480,6
Julkisivujen pinta-ala 188 m2, joista ikkunoita 19%
Maanvarainen betonilattia, joka maalataan
2 suihkua, ei ammea
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Puolilämmin puurunkoinen autotalli n. 5 m talosta, 30 m2, ei ikkunoita
Talossa tulee asumaan 2 aikuista. Maalämpöpumpuksi olemme valinneet Nibe F 1245-8. Lämpökaivosta olemme saaneet tarjouksia 123 - 171 m. Kuinka syvä kaivo mielestäsi riittää?
Koetin tehdä laskelman. Se on liitteenä omassa viestissäsi.
Tarkista, olenko käyttänyt oikeita neliöitä ja huonekorkeutta laskennassani.
Korjaan laskelman, jos siinä on virheellisiä lähtötietoja.
Laskennassa on lämmitettävinä neliöinä kaikki se, mikä on ulkoseinien sisäpuolella.
Hormeja, väliseiniä jne ei lasketa pois.
Tämäkin laskelma on taasen vain suuntaa antava.!
Alan ammattilaiselta saat luotettavimman suunnittelun ja laskelmat.
-
Koetin tehdä laskelman. Se on liitteenä omassa viestissäsi.
Tässä kilpaileva laskelma. :-\
Suurin ero taitaa tulla tuosta päärakennuksen ikkunapinta-alasta, joka mulla on 30 m2, kun tomppelilla oli 25 m2.
Autotallin seinien U-arvot tomppelilla huomattavan korkeat 205 mm lamellihirrelle, joka hänen laskelmassaan tiputtaa autotallin kulutusta.
Laskelmani mukaan pumppu on alimitoitettu. Reiän aktiivisyvyyden pitäisi olla noin 220 m. Ohessa laskelma myös 10 kW pumpulle.