Otsikko: (juomavesi)kaivon ja talon välisen putkikoon määrittäminen
Kirjoitti: JJ72 - 17.04.15 - klo:22:30

Löytyskö jostain taulukkoa tai laskuria pintakaivon ja talon välisen putkikoon määrittämiseksi?

Minkälainen painehäviö tulee esimerkiksi 32mm putkessa 60m matkalla jos vettä siirretään 50l/min:ssa?

Otsikko: Vs: (juomavesi)kaivon ja talon välisen putkikoon määrittäminen
Kirjoitti: tomppeli - 17.04.15 - klo:22:37
Tässä voisi olla yksi: http://www.calculatoredge.com/mech/pipe%20friction.htm
Otsikko: Vs: (juomavesi)kaivon ja talon välisen putkikoon määrittäminen
Kirjoitti: JJ72 - 18.04.15 - klo:08:48
Mitäs toi "Pipe Friction Loss" terminä tarkoittaa?

Otsikko: Vs: (juomavesi)kaivon ja talon välisen putkikoon määrittäminen
Kirjoitti: tomppeli - 18.04.15 - klo:09:11
Suoraan käännettynä putken kitkahäviö, eli virtausvastus..
Tässä linkkejä.:
Seloste: https://wiki.metropolia.fi/display/koneautomaatio/4.+Putkivirtaus

Laskimia ja taulukoita.:
- http://fi.kaeser.com/Online_Services/Tyokalupakki/Pressure_drop/default.asp   (suomenkielinen)
- http://www.cupori.com/files/cupori/asennusohje/Lampojohtojen_mitoitus_kupariputkilla.jpg
- http://irrigation.wsu.edu/Content/Calculators/General/Pipeline-Pressure-Loss.php
- http://www.calculatoredge.com/mech/pipe%20friction.htm
- http://www.freecalc.com/fricfram.htm
- http://www.tasonline.co.za/toolbox/pipe/velfirc.htm
- http://www.fristam.com/en-us/technicalinformation/frictionlosscalculator.aspx
- http://www.efunda.com/formulae/fluids/calc_pipe_friction.cfm
- http://www.lmnoeng.com/hazenwilliams.php
Tässäpä näitä jo onkin..
Otsikko: Vs: (juomavesi)kaivon ja talon välisen putkikoon määrittäminen
Kirjoitti: seppaant - 18.04.15 - klo:09:31
Lainaus
http://www.calculatoredge.com/mech/pipe%20friction.htm
Ylläoleva linkki antaa virtausvastukseksi 7,5 metriä vesipatsasta = 0,75 bar
Ilmeisesti se laskee olettaen, että kyseessä on 20C vesi ja sileä putki esim muoviputki

Eräällä toisella ohjelmalla laskettuna 5C vedelle saadaan painehäviöksi 0,85 bar

ATS
Otsikko: Vs: (juomavesi)kaivon ja talon välisen putkikoon määrittäminen
Kirjoitti: JJ72 - 19.04.15 - klo:21:02

Joo, yllättävän paljon putoaa paine...

Tämä asia alkoi kiinnostaa, kun kaivossa ollut porakaivopumppu hajosi ja tilalle piti ostaa uusi. Vanha pumppu oli 33l/min tuottava joka oli liian vähän. Uusi pumppu tuottaa nyt 100l/min ;D

Mutta noita asioita päässä pyöritellessä alko tuntumaan että vois olla tuo kaivolta vedetty putki paksumpaakin... Varsinkin kun näki mikä määrä siinä putkessa oli jo 10v jälkeen mutaa :D

40mm putkella painehäviö olisi huomattavasti pienempää laskurin perusteella...