Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Stiebelwpc10216m - 25.03.15 - klo:20:53

Otsikko: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: Stiebelwpc10216m - 25.03.15 - klo:20:53
Moi,
Mikähän on koneessa vikana kun legionella asetuksella talo kylmenee ja aamulla vastukset kiehuttavat varaajaa. Vain sähköt katkaisemalla kone resetoituu ja alkaa taas toimimaan.
Otsikko: Vs: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: OilToSoil - 25.03.15 - klo:21:42
Sama vika oli täällä aivan alkuaikoina.
Kone näytti että vastukset hehkuttivat vettä, mutta oikeasti ei tainnut tapahtua mitään.
Ja liittyiköhän tämäkin nyt siihen vialliseen ohjelmistoon ja vaihtoventtiiliin.
Eli piirikortti ja vaihtoventtiilin vaihto pitäisi auttaa. Noitahan meni vaihtoon tietystä tuotantoerästä vissiin vähän useampikin kappale...
Takuuhommiahan nuo onneksi on.

Miten tässä ei enää itse muista viime kesästäkään mitään...  ???

Sen muistan kyllä, että aluksi vaihdettiin pelkkä piirikortti, eikä sitä vaihtovenaa, niin kylmemmillä keleillä huomasin, ettei koko päivän aikana ollut tarvinnut tehdä käyttövettä ollenkaan.
Vaihtoventtiili vuosi koko ajan hiukan lämmityksen yhteydessä toiselle puolelle.
Eli kummatkin osat pitää sitten vaihtaa.

Otsikko: Vs: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: Stiebelwpc10216m - 26.03.15 - klo:10:42

Kiitoksia vastauksista  :) , täytyypä muistaa tuo vaihtoventtiilin vaihto.

Koneessa on lisäksi sellainen vika että käyttöveden lämmitykseen on kulunut vuoden aikana (koneen mittarin mukaan) enemmän sähköä kuin talon lämmitykseen, taitaa liittyä vaihtoventtiiliin myös.
Otsikko: Vs: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: OilToSoil - 26.03.15 - klo:11:07
Siihen se liittyy mitä luultavimmin.

Mutta nyt kävin tässä mietiskelemään, että oliko tossa vastusjutussa kuitenkin joku muu taustalla... Esim. joku lauennut suojakytkin tms.
En mene vannomaan, että liittyi nimenomaan vaihtoventtiilliin ja piirikorttiin, mutta sama ongelma oli täällä.
Kun vielä muistaisi kuinka korjattiin.
Otsikko: Vs: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: fraatti - 27.03.15 - klo:08:11
Kyllähn tuo nyt viittaisi vahvasti vuotavaan vaihtoventtiiliin....

Yksi saattaa olla myös vastuksien lauennut ylilämpösuoja lisäksi. Tuon voisi tarkistaa . Kait siinä j8ku vastaava systeemi on kuin muissakin pumpuissa..
Otsikko: Vs: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: WPF - 27.03.15 - klo:08:38
Vaihtoventtiili vuotaa lämmityksen puolelle.

Huolto paikalle. Takuu keikka.
Otsikko: Vs: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: Stiebelwpc10216m - 09.04.15 - klo:21:09
Vaihtoventtiili ja kortti vaihdettu.
Vieläkin antilegionella käsittely päällä talo kylmenee ja vastus alkaa kiehuttamaan varaajaa, kun käyttää sähköt pois niin taas pelaa normaalisti.
Myöskään käyttöveden suureen lämmitysmäärään suhteessa talonlämmitykseen ei tullut muutosta.
Onko muilla kortin vaihdon jälkeen ohjelma mennyt ajoittain hitaaksi käyttää.
Yllätyksekseni laskurit eivät nollautuneet, oletin että kortin vaihdon myötä niin olisi tapahtunut.
Otsikko: Vs: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: OilToSoil - 10.04.15 - klo:08:58
En tiedä onko hitaaksi mennyt, mutta muutaman kerran on koko näyttö jumahtanut, eikä tottele mitään painalluksia.
Yleensä on alkanut tottelemaan, kun on odotellut sen aikaa, että näyttö menee normaaliin valmiustilaan, kun siihen ei muutamaan minuuttiin koske.

Kyllä omasta pumpusta laskurit nollautui silloin, kun piirikortti vaihdettiin. Minusta sen on vähän pakkokin nollautua...
Onkohan tuo vaihto sitten mennyt ihan ok?
Otsikko: Vs: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: seppaant - 10.04.15 - klo:09:08
Lainaus
Yllätyksekseni laskurit eivät nollautuneet, oletin että kortin vaihdon myötä niin olisi tapahtunut.
Jos laskurit jatkaa siitä missä olivat ennen kortin vaihtoa, herää epäilys että korttia ei ole edes vaihdettu?

ATS
Otsikko: Vs: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: WPF - 10.04.15 - klo:12:48
MFG yksikön piirilevy ohjaa mm. vaihtoventtiliä ja veden virtausmittaria.
Mahtaako se nollata itse automatiikan tunnit.

Veikkaan että vastuksen ylilämpösuoja on lauennut ja automatiikassa vain näkyy vastuksen kuva eli se ei ole oikeasti päällä. Kone siis tekee käyttövettä saavuttamatta pyyntiä ja talo kylmenee. Jäänee helopolla asentajilta tarkastamatta...

http://www.energiapakkaus.fi/pdf/stiebel_eltron_pikakayttoohjeet.pdf (http://www.energiapakkaus.fi/pdf/stiebel_eltron_pikakayttoohjeet.pdf)


Antilegionella toiminto on (omasta mielestäni) muutoinkin aivan turha.
Otsikko: Vs: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: Stiebelwpc10216m - 10.04.15 - klo:13:29
Ok, ovat varmaankin sitten vaihtaneet tuon mgf yksikön kortin. :)
Mistähän tuo ylilämpösuoja löytyy ja miten sen voisi kuitata. 
Hyvin on kyllä stiebelin huoltokin selvitellyt asiaa ja pitänyt yhteyttä.
Kiitokset kaikille vastanneille.
Otsikko: Vs: Legionella asetuksella talo kylmenee.
Kirjoitti: WPF - 10.04.15 - klo:13:35
Se on sähkötilassa. Vaatii sähkömiehen (tai huolellisuutta  ;) )

Pikakäytööohjeen mukaan ohje löytyy varsinaisesta käyttöohjeesta...