Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: jare - 18.07.09 - klo:19:11
-
Pitäisikö LV-lisälämpöpainikkeen l. "saunanapin" painalluksen näkyä trendi näytössä jotenkin ? Ouman Trend piirtää vain suoraa viivaa LV-lisälämpöpainikkeelle.
Vai pitääkö napin toiminta testata valuttamalla lämmintä vettä x litraa
-
Näet saunanapin toiminnan trendikäppyröitä seuraamalla. Saunanappihan nostaa varaajan alaosan ohjausarvoja merkittävästi ylöspäin. Eli käytännössä saunanapin pitäisi näkyä kohonneena alaosan tavoitelämpönä. (= esim. 50 astetta)
Itsellänikin on saunanapin asentaminen to-do listalla, olen ajellut systeemiä niin matalilla pyynnöillä ettei oikein viitsi enää suihkuun mennä. Jos napilla saisi tilattua suihkuvedet - en tiedä olisikos järkevä ajatus?
OUMAN Trends ei näytä montaa muutakaan mielenkiintoista tietoa (SH pumpuilla)
-- tulistusventtiili on viivaa
-- shuntti on viivaa
yo. nollastatukset johtuvat siitä etteivät käytetyt moottoriventtiilit anna statustietoa Oumannille. Itseäni kyllä kiinnostaisi "katsella" myös venttiilien asentotietoja.
-
OK. kiitos... hittoako sitten sitä käyrää piirrätytän =)
-
OK. kiitos... hittoako sitten sitä käyrää piirrätytän =)
Sain lauantaina asenneltua saunakytkimen itsekin (siellä se on mlp-pumpun vieressä pannuhuoneessa). Kytkimelle löytyi käyttöä samantien, sillä vanhempani olivat tuolloin yövierailulla. "Naksautin" saunatoiminnon päälle kiukaan lämmityksen alkajaisiksi ja johan veikkonen se pelasi!
http://picasaweb.google.com/lh/photo/l36JI_IYHS4ioDHYmnuuOA?feat=directlink
Nyt pitää kikkailla sopivat asetukset sekä normaalilataukselle että saunalataukselle. Varsinkin saunalataus oli varsin järeä - esimerkiksi varaajan keskiosan lämpötila nousi asteella vielä senkin jälkeen kun kaksi lasten ammetta oli jo täytetty kylpyvedellä (naiset saunoneet) => tulistusvaraajasta laskeutui kuumaa vettä alaspäin. Oli jännää saunoa kun kompura ei ärjynyt selän takana pannuhuoneessa - vain kiuas rätisi rauhoittavasti!