Kirjoitti: maemko - 13.03.15 - klo:19:25
Hei!
Eli meillä on 1926 rakennettu hirsitalo, jossa nykyiseltään öljylämmitys, öljykattila sijaitsee piharakennuksessa.
Lämmitettävää alaa n. 250m2 kolmessa kerroksessa
Kylmän talven vuotena öljyn kulutus ollut 6000l + satunnainen puulämmitys. Talo ollut puoliasumaton, joten tarkkoja lukuna ei ole.
Meillä on käynyt nyt kolme yritystä mitoittamassa ja antamassa tarjouksensa. Ensimmäinen ehdotti kahta 200m kaivoa ja Viessmann Vitocal 200-G 17,2kW. Toinen ehdotti yhtä 271m kaivoa ja Oilon GT 16(kW). Kolmas totesi, että pitää olla kaksi kaivoa, mutta laitteen tehosta ei vielä sanonut mitään.
Kysyisinki, voiko tuo yksi 270m kaivo riittää?
Otsikko: Vs: Vanhaan hirsitaloon maalämpö, kaivojen määrästä
Kirjoitti: tomppeli - 13.03.15 - klo:19:37
Eli meillä on 1926 rakennettu hirsitalo, jossa nykyiseltään öljylämmitys, öljykattila sijaitsee piharakennuksessa.
Lämmitettävää alaa n. 250m2 kolmessa kerroksessa
Kylmän talven vuotena öljyn kulutus ollut 6000l + satunnainen puulämmitys. Talo ollut puoliasumaton, joten tarkkoja lukuna ei ole.
Meillä on käynyt nyt kolme yritystä mitoittamassa ja antamassa tarjouksensa. Ensimmäinen ehdotti kahta 200m kaivoa ja Viessmann Vitocal 200-G 17,2kW. Toinen ehdotti yhtä 271m kaivoa ja Oilon GT 16(kW). Kolmas totesi, että pitää olla kaksi kaivoa, mutta laitteen tehosta ei vielä sanonut mitään.
Kysyisinki, voiko tuo yksi 270m kaivo riittää?
Koetin tehdä laskelman. Oikeastaan tein kaksikin.
Liitän tänne kuitenkin sellaisen laskelman, jossa on edellytyksenä puhallusvillan lisääminen ullakolle.
Puhallusvilla on helppo asentaa ja parantaa melkoisesti rakennuksen lämpötaloutta.
Laskelmakin pitäisi mielestäni tehdä sillä olettamuksella, että ylimmän kerroksen päälle lisätään 30-40 cm villakerros,
muutoin joudutaan hankkimaan tarpeettoman suuritehoinen pumppu ja turhan syvä lämpökaivo.

Tämä laskelma päätyy noin 16 kW -tehoiseen lämpöpumppuun ja kahteen lämpökaivoon.
Jos villa ei lisätä, tarvitaan pumpputehoa noin 2 kW -lisää ja kaivoihin tarvitaan noin 23 metriä lisäsyvyyttä kumpaankin.

Huomaa, että tämä mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole siis mikään takuumitoitus!
Tarkemmilla rakennustiedoilla saa tarkemman laskelman.
Paikallinen alan ammattisuunnittelija pystyy tekemään parhaan suunnittelun ja tarkimman mitoituksen.
Otsikko: Vs: Vanhaan hirsitaloon maalämpö, kaivojen määrästä
Kirjoitti: maemko - 13.03.15 - klo:19:41
Talo sijaitsee Sauvossa, Varsinais-Suomessa. Talossa on myös siis patterilämmitys. Muokkaan sen verran vielä, että villaa on tarkoitus lisätä se 40cm vintille.
Otsikko: Vs: Vanhaan hirsitaloon maalämpö, kaivojen määrästä
Kirjoitti: maemko - 13.03.15 - klo:21:11
Kiitos! Tuossa lukikin, että viistoon porattu vaatii pidemmän porauksen. Vaihtoehdossa, jossa oli kaksi kaivoa ja 17kW pumppu, oli itseasiassa toinen suoraan ja toinen kaivo vinoon, niin että ne yhdistyvät. Tämä tietysti vaikuttaa vielä arvoihin.