Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: code - 24.02.15 - klo:20:04
-
Moro,
Tänään oli uudisrakennukseen käyty kytkemässä F1245. Ja tokihan siellä piti käydä valikoita pläräämässä heti kärkeen. Firmiksenä tuossa näytti olevan 3105R6, jakeluun tullut ilmeisesti 2013 alkuvuodesta.
Eli sainko vanhan varastossa maanneen laitteen vai mistä lienee kysymys? Onko noissa tapahtunut mekaanista kehitystä tuon mahdollisen parin vuoden aikana?
-
Kyllä ne kaikki pitäisi olla samanlaisia, 1245 ja 1145 mallit. Firmiksen saa jollain konstilla päivitettyä.
Täälläkin oli kompurassa 2009, mutta käyttöön oli otettu 2011 alussa, kun se vuosi luki taas 100l puskurivaraajassa.
-
Jeps... Näkyi tyyppikilvessäkin olevan valmistusvuosi 2013.
-
Softa on varsin helppo vaihtaa.
Se kyllä kannattaa, kun sillä menee deltat riittävästi kohdilleen.
Eikä tartte teknisessä tilassa kykkiä konetta säätämässä, vaan voi keskittyä muuhun ;)
-
Ei mekaaninen mutta fyysinen muutos on tapahtunut, eli tällaisen saa uudemmassa koneessa mukaan: http://www.nibe.eu/Domestic-heatingcooling/Tillbehor/NIBE-Uplink-Uppgraderingssats/ (http://www.nibe.eu/Domestic-heatingcooling/Tillbehor/NIBE-Uplink-Uppgraderingssats/)
Eli siis itse joutuisin vanhalla pumpulla ostamaan tuon jos haluaisin pumpun juttelevan internettiin. Uudemmassa revisiossa ei tarvitse kun palikat jo valmiina.
-
Tuon uplinkin puutteen huomasin myös juuri. Menee aika vankasti keskustelun puolelle toimittajan kanssa. Uplink kun oli yksi ominaisuus miksi valinta kohdistui tuohon. Ja nyt se pitäisi kuitenkin ostaa erikseen.
-
Joo, sinuna tökkisin vähän rabattia tai samaan hintaan sen upgrade kitin. Pitäisihän tuollaisesta puutteesta edes mainita.
-
Asia näyttäisi olevan kunnossa - luvattu toimittaa upgrade kitti veloituksetta.
Milainenhan mahtaa olla tiivisteiden yms materiaalien säilyvyys noinkin pitkässä varastoinnissa..?