Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: ozzy - 19.02.15 - klo:23:37

Otsikko: Ongelma IVT greenline C7:n kanssa
Kirjoitti: ozzy - 19.02.15 - klo:23:37
Moi!

IVT:n greenline C7 alkoi hälytellä "maaliuos meno min". Lämpötila meno pyörii n. -10,0'C, paluu n. -3,4'C. Ennen ei ole moisesta mennyt häiriölle, mikähän voisi olla syynä? Mutasihti puhdas, kiertopumppu uusittu toissasyksynä ja pyörii, nestepinta OK. Kohde 1970 valmistunut tiilitalo 248 m2, alakerrassa lattialämmitys, yläkerrassa patterit, porakaivo x m, maalämmön asennusvuosi 2002.

Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Otsikko: Vs: Ongelma IVT greenline C7:n kanssa
Kirjoitti: fraatti - 20.02.15 - klo:03:14
Jos noi lämpötilat pitävät paikkaansa ja kaivossa on kierto kuten pitääkin niin sitten sitten sinulla on rankalla kädellä alimitoitettu lämpökaivo joka on nyt tukevasti jäässä ylös asti. Nuo rajat on sitä varten ettei koko järjestelmää ajeta kokonaan jäähän liuosta myöden. Saatko keruupumpun pyörimään ilman että kone käy? Jos saat mitä lömpötilat silloin näyttävät? Kuinka syvä kaivo on?
Otsikko: Vs: Ongelma IVT greenline C7:n kanssa
Kirjoitti: sundanic - 20.02.15 - klo:17:37
Epäilen että sinulla on sama vika mikä minullakin ilmeni eli maaliuoksen anturi on huonolla kontaktilla kortissa.  Tarkista se.  Toisaalta sen voit varmistaa kun laitat erilloisen mitttarin kiinni putkeen.
Tai anturi on rikki. itselläni oli musitaakseni huono juotos kortilla jota joudin hiukan tinailemaan.   Vikaa  voi kokeilla kun pumppu käy niin hiplaa sitä liitosta niin herja ilmestyy.  Husdatan softa auttoi paljon vian etsimisessä  kun siitä näki helposti että anturissa oli vikaa.  Vika alkoi ns sekunnissa eikä vähitellen niin osasi arvata vian..


Eli tuo kortti löytyy siitä oikealta musta pellin alta.
(http://www.saunalahti.fi/sundanic/pumpun%20kortti.jpg)
Otsikko: Vs: Ongelma IVT greenline C7:n kanssa
Kirjoitti: J.Kaija - 20.02.15 - klo:18:54
Täältä myös ääni anturivialle, omasta koneesta on nyt vaihdettu yhtä lukuunottamatta kaikki anturit. Ekana juurikin meni noi maapiirin anturit. Tässä IVT c5:ssa oli muistaakseni -7C hälyrajana tuossa maapiirissä.
Otsikko: Vs: Ongelma IVT greenline C7:n kanssa
Kirjoitti: ozzy - 21.02.15 - klo:16:43
Mittalin IR-lämpömittarilla(Snap-On) ja K-tyypin termoparimittarilla meno- ja paluulämpöjä anturien vierestä, ja näytti kyllä aika isoa eroa koneen omiin lämpötiloihin. Meno 5,7 'C ja paluu 9,1 'C. Eli taidan laittaa maanantaina uudet anturit tilaukseen, niin katsotaan parantuisiko tilanne sillä.
Otsikko: Vs: Ongelma IVT greenline C7:n kanssa
Kirjoitti: ozzy - 14.03.15 - klo:14:18
Anturit olivat vialliset,ne vaihtamalla lähti toimimaan!
Otsikko: Vs: Ongelma IVT greenline C7:n kanssa
Kirjoitti: Enter - 31.03.15 - klo:22:17
Anturit olivat vialliset,ne vaihtamalla lähti toimimaan!

Näyttää olevan valitettavan yleinen vika, itselläkin uusittu molemmat keruun anturit... Menoanturi meni oikosulkuun. Paluu oireili salakavalasti lisäämällä pikkuhiljaa lämpöä korkeammaksi, lopulta tietty tuli hälytys keruun liian suuresta erosta. Pumppua kun käytti kokonaan virratta, niin toimi päivän verran oikeilla arvoilla.