Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: TomiN - 26.03.09 - klo:11:22

Otsikko: pumppujen nopeudet
Kirjoitti: TomiN - 26.03.09 - klo:11:22
Olen huomannut, että kun SH 13 lämmittää varaajaa (1000 litraa), niin varaajan alaosan lämpötilat (siis keskikohdalla ja alhaalla olevat anturit) nousevat tasan samaan tahtiin, ovat siis samanlämpöisiä. Eli koko alaosa lämpenee, eikä kuuma vesi kerrostu. Tämähän aiheuttaa sen, että pumpun syklin loppuvaiheessa hyötysuhde laskee koska lämmitettävä vesi on jo kuumaa.

Itselle tulee mieleen, että mlp:n kiertovesipumpun nopeutta pitäisi laskea. Arvaako sitä käydä säätämään edes kokeilumielessä?
Otsikko: Re: pumppujen nopeudet
Kirjoitti: JariA - 26.03.09 - klo:12:42
Lainaus
Itselle tulee mieleen, että mlp:n kiertovesipumpun nopeutta pitäisi laskea. Arvaako sitä käydä säätämään edes kokeilumielessä?
 


Kyllä sen nopeutta kannatta vaihdella ja seurata miten järjestelmä toimii.

Omaa raporttiani juuri tästä asiasta on täällä:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=605.msg4949#msg4949

Kun sinulla on iso 1000 litran varaaja, niin olisi hyvin mielenkiintoista tietää miten kiertopumpun eli johtopumpun nopeuden alentaminen vaikuttaa lämpöpumpun käyntiaikoihin.