Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: gebogalbi - 10.02.15 - klo:16:01

Otsikko: -64 115+100m2 omakotitalo maalämpöön Tampereella
Kirjoitti: gebogalbi - 10.02.15 - klo:16:01
Minkälaista järjestelmää ja millä mitoituksella seuraavanlaiseen kohteeseen olisi hyvä laittaa?


-Vuonna 64 rakennettu omakotitalo Tampereella. Vuonna 90 lisätty eristyksiä ja uusittu ovet sekä ikkunat.
-Asuinkerros 115 m2 (huonekorkeus 2,48), kellari 100 m2 (huonekorkeus 2,10).
-Lämpötiloina pidetty asuintiloissa 21 astetta ja kellarissa 16. Kellari on mahdollisesti myöhemmin tulossa asuinkäyttöön (salaojitus/eristysrempan jälkeen).
-Painovoimainen ilmanvaihto. Lisäsimme muutettuamme 7 kpl korvausilmaventtiileitä.
-Alkuperäinen 50-vuotias yhdistelmäkattila, jota käytetty pelkällä öljyllä. Edellisellä asukkaalla kulutus ollut 2400–2600 l/vuosi. Meillä mennyt kolmessa kuukaudessa (marraskuu-tammikuu) n. 1000 l, joten vuosikulutus voisi meidän perheellä (2 aikuista, 3 lasta) olla noin 3000 l/vuosi ?
-Talossa ei ole takkaa, ilmalämpöpumppua ym. Puusauna on lämmennyt n. 3 kertaa/viikko.
-Ei ammetta
-Lämpöpatterit ja kylpyhuoneessa vesikiertoinen lattialämmitys (rosvottu patteriventtiilillä seinäpatterista)
-Patteriverkon lähtevän veden lämpötila/ulkolämpötila on ollut: 38/0 ja 51/-22.
Otsikko: Vs: -64 115+100m2 omakotitalo maalämpöön Tampereella
Kirjoitti: gebogalbi - 10.02.15 - klo:18:44
Unohtui kertoa, että talossa on tiilipäädyt, muuten puurakenteinen. 90 tehdyssä rempassa mineriitit korvattu lautaverhouksella ja lisätty seiniin 5cm eristettä ja yläpohjaan 15cm villaa sekä laitettu 3-kertaiset ikkunat.
Otsikko: Vs: -64 115+100m2 omakotitalo maalämpöön Tampereella
Kirjoitti: tomppeli - 10.02.15 - klo:20:25
-Vuonna 64 rakennettu omakotitalo Tampereella. Vuonna 90 lisätty eristyksiä ja uusittu ovet sekä ikkunat.
-Asuinkerros 115 m2 (huonekorkeus 2,48), kellari 100 m2 (huonekorkeus 2,10).
-Lämpötiloina pidetty asuintiloissa 21 astetta ja kellarissa 16. Kellari on mahdollisesti myöhemmin tulossa asuinkäyttöön (salaojitus/eristysrempan jälkeen).
-Painovoimainen ilmanvaihto. Lisäsimme muutettuamme 7 kpl korvausilmaventtiileitä.
-Alkuperäinen 50-vuotias yhdistelmäkattila, jota käytetty pelkällä öljyllä. Edellisellä asukkaalla kulutus ollut 2400–2600 l/vuosi. Meillä mennyt kolmessa kuukaudessa (marraskuu-tammikuu) n. 1000 l, joten vuosikulutus voisi meidän perheellä (2 aikuista, 3 lasta) olla noin 3000 l/vuosi ?
-Talossa ei ole takkaa, ilmalämpöpumppua ym. Puusauna on lämmennyt n. 3 kertaa/viikko.
-Ei ammetta
-Lämpöpatterit ja kylpyhuoneessa vesikiertoinen lattialämmitys (rosvottu patteriventtiilillä seinäpatterista)
-Patteriverkon lähtevän veden lämpötila/ulkolämpötila on ollut: 38/0 ja 51/-22.
...
Unohtui kertoa, että talossa on tiilipäädyt, muuten puurakenteinen. 90 tehdyssä rempassa mineriitit korvattu lautaverhouksella ja lisätty seiniin 5cm eristettä ja yläpohjaan 15cm villaa sekä laitettu 3-kertaiset ikkunat.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty rakennustietojen pohjalta.
Jos havaitset laskelmassa virheellisiä lähtötietoja, kerro ja korjaan ne.

Huomaa, että tämäkin laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus!
Paikallinen alan ammattisuunnittelija pystyy tutkimaan rakennuksen ja tekemään luotettavamman suunnittelun ja mitoituksen.
Otsikko: Vs: -64 115+100m2 omakotitalo maalämpöön Tampereella
Kirjoitti: gebogalbi - 10.02.15 - klo:21:23
Kiitoksia! Talo on Lamminpäässä (33420). Rototecin sivujen mukaan lähimmissä kohteissa on ollut pehmyttä maata lähes 30 m. Mistä löytäisi tietoa pohjaveden etäisyydestä maanpinnasta?

Toistaiseksi olen saanut vasta yhden tarjouksen, jossa 8 kW pumppu ja kaivon kokonaissyvyys (ei siis tehollinen) 170 m. Taitaa olla turhan vähän?
Otsikko: Vs: -64 115+100m2 omakotitalo maalämpöön Tampereella
Kirjoitti: tomppeli - 10.02.15 - klo:22:38
Kiitos lisätiedosta.
30 metrin pehmytkerros pidentää kaivon syvyyttä. Vaihdoin tulosteen.
Jos havaitset vielä muutakin korjattavaa, kerro.
Koetetaan päästä mahdollisimman oikeaan mitoittamiseen.

- 8 kW -lämmitysteho ei ihan riitä täystehoisuuteen.
- 170 metrinen kaivo on ilmeisesti vähän liian matala. Voi tulla ongelmia liian kylmäksi menevän kaivon kanssa.
On hyvä huomata, että tarjotun lämpöpumpun lämmitysteho pitää olla B0 W50 (tai B0 W55) (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769), oloissa ilmoitettuna.
Otsikko: Vs: -64 115+100m2 omakotitalo maalämpöön Tampereella
Kirjoitti: gebogalbi - 02.01.16 - klo:23:57
Ei tullut vielä maalämpöä, mutta öljy vaihtui hybridivaraajaan sähkövastuksilla.

Aika hyvin näyttäisi laskelman lämmitystehoarvio osuneen kohdalleen. Laskelmassa tehotarve -10 ulkolämpötilassa on 5,5 kW (sisälämpötila 21).

Varaajan 6 kW vastus jaksaa pitää patteriverkon lähtölämpötilan pyynnin mukaisena -11 asti, jonka jälkeen alkaa hiipumaan. Sisälämpötila on n. 22 astetta.
Otsikko: Vs: -64 115+100m2 omakotitalo maalämpöön Tampereella
Kirjoitti: tomppeli - 03.01.16 - klo:10:14
Aika hyvin näyttäisi laskelman lämmitystehoarvio osuneen kohdalleen. Laskelmassa tehotarve -10 ulkolämpötilassa on 5,5 kW (sisälämpötila 21).

Varaajan 6 kW vastus jaksaa pitää patteriverkon lähtölämpötilan pyynnin mukaisena -11 asti, jonka jälkeen alkaa hiipumaan. Sisälämpötila on n. 22 astetta.
Olit antanut hyvät lähtötiedot!