Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: Ovaa - 08.02.15 - klo:21:51
-
Minulla on käytössä Vitocal 200-G.
Olen ihmetellyt laitteen mittausten tarkkuutta. Sinänsä tästä peruslaitteesta puuttuu maapiirin (tulo?) lämpötila.
1. Mitä mittaa 'Menov. lämp ensiö' onko se maapiiristä tuleva vai pumpulta maapiiriin lähtevä neste?
2. Pumppu näyttää 'Menov. lämp ensiö' = -1C, kun putken pinnalta mitattuna (anturit kiinnitetty tulevan ja lähtevän putken kylkeen (lämpöeristeen alle)) lämpötilat ovat tulo 1.5C ja lähtevä (paluu maapiirille) -1.5C.
3. Lämmityspiirin 'Menov. lämp ensiö' 32C ja putken pinnasta mitattuna 28.3C
4. Mitä Käyttöpäiväkirjan lukemat T.in ja T.out oikeasti ovat? 200G:ssä erotus on aina laskennallinen 2C (todellinen ero tänään oli 3.0C)
-
1. Viessmannissa on vain kaivolle lähtevän nesteen mittaus kuten totesitkin
2. Koneen käyttöliittymä pyöristää tuon luvun eli tuo -1C on voinut olla -1.49C; optisella lukijallani saan arvot tyyliin -1.4C
3. Näyttääkö putken pinnalla oleva anturi muuten oikein tai voiko jokin häiritä oikean lämpötilan saantia?
4. T.in näyttää sen viikon alimman menolitukun lämpötilan (ei keskiarvo kuten on ohjeessa virheellisesti) ja tuo T.out on vain joku laksennallinen arvo
-
Edellä esitetty ei koske 300 sarjan laitteita, joissa on menot ja tulot. Tuota todellista lämpöä voi tarkkailla sieltä kylmäainepiirin valikosta, josta näkee 0,1asteen tarkkuudella tulevan ja menevä lämmön. Samaten voi lukea kylmäainepiirisäädin välilehdeltä kaasupaineet ym. Ne löytyy diagnoosi välilehdeltä.
-
3. En usko että anturi häiritsee mikään. Se on n. 150 cm päässä koneen lähdöstä.
Näkee mistään 200G:sä tarkempia tietoja mm. Kylmäainepiirin tietoja?
-
Tapahtuuko mitään, kun painat yhtä aikaa menu ja OK näppäimiä 5 s ajan? Josko sieltä aukeaa vaikka diagnoosi valikko, josta pääsee kahlaamaan kaikennäköisiä alalehtiä, esim "lämpöpumppu", josta löytyy nuo kylmäaine ja kaasupiirit.
-
Ei ole 200 sarjalaisessa noita