Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Viessmann => Aiheen aloitti: TeeHoo - 31.01.15 - klo:00:48

Otsikko: "Pannuhuoneen" Patteri
Kirjoitti: TeeHoo - 31.01.15 - klo:00:48
Moro,
Olisiko teillä hyvää selitystä sille miksi teknistä tilaa lämmittävä patteri on putkitettu Patteriverkoston paluun ja MLP:n Tulon väliin?
Ks. liittenä oleva kuva.
Ei sillä etteikö se olisi toiminut, mutta kunhan en vaan ymmärrä...

kyselee Tapsa

Otsikko: Vs: "Pannuhuoneen" Patteri
Kirjoitti: WPF - 31.01.15 - klo:08:05
Luultavasti lämpeää vain kun lämpöpumpun latauspumppu on päällä eli kun lämpöpumppu käy.
Otsikko: Vs: "Pannuhuoneen" Patteri
Kirjoitti: sonic - 31.01.15 - klo:19:20
Mielenkiintoinen kytkentä, en kyllä ymmärrä mitä tolla saavutetaan pitkässä juoksussa....
Otsikko: Vs: "Pannuhuoneen" Patteri
Kirjoitti: TeeHoo - 01.02.15 - klo:14:36
Joo, kiitoksia kommenteista.
Lähinnä hämmästyttää tuo patterin kytkentä nimenomaan niin päin, että MLP:lta tuleva putki menee patterin alempaan liittimeen.
Otsikko: Vs: "Pannuhuoneen" Patteri
Kirjoitti: jm82 - 01.02.15 - klo:14:56
Onko siihen patteriin kytketty mihinkään kohtaan takaiskuventtiiliä? Eli mitenhän päin tuo nyt oikeasti kiertää.
Otsikko: Vs: "Pannuhuoneen" Patteri
Kirjoitti: Matias - 01.02.15 - klo:15:16
Jos patterin yläreuna on koko pituudeltaan lämmin ja lämpimämpi kuin patterin alareuna niin kierto on oikein.

Jos patteri on lämmin vain meno- ja paluuputkien puoleista päästä ja muualta kylmä niin silloin kierto saattaa olla väärinpäin. ;)
Otsikko: Vs: "Pannuhuoneen" Patteri
Kirjoitti: jm82 - 01.02.15 - klo:15:40
Olisiko tuo patteri jostain syystä haluttu kytketteä väärin päin.
Nyt kun maalämpöpumppu lataa puskuria niin puskuri lataantuu ylhäältä sekä alhaalta. ?
Otsikko: Vs: "Pannuhuoneen" Patteri
Kirjoitti: TeeHoo - 05.02.15 - klo:20:28
No, niin tai näin. Ei siinä alaliittimessä ole kuin tavallinen kuristin ja ylhäällä säätöventtiili, joka on täysin auki. Lämpöä tuo antaa ihan riitävästi tuohon tilaan.

- Tapsa
Otsikko: Vs: "Pannuhuoneen" Patteri
Kirjoitti: jm82 - 05.02.15 - klo:20:42
Jotenkin ajattelisi että patteri lämpeää tuolla sinisellä paluuvedellä. Ja silloin kun kompura on päällä niin saattaa kiertää myös nurin päin kuumemmalla punaisella vedellä. Termostaatti sitten säätää lämmitystarvetta.
Otsikko: Vs: "Pannuhuoneen" Patteri
Kirjoitti: bergvärme - 05.02.15 - klo:21:28
Ajattelisin vähän niinkuin jm82.
Kun MLP ei käy patteriin kiertää ylhäältä (sininen) patteripiirin paluuvesi. Tasaantuu, ei niin lämpimänä.
Kun taas MLP käy kierto hidastuu, tai kiertää vähäsen jomminkumminpäin riippuen kumpi pumppu voittaa.

Tällöin patteri säätyy "automaattisesti vähemmälle teholle" eikä tarvii niinkään kuristaa ja antaa mitä antaa (mutta riittävästi).

Eli. Saattaa olla ihan tarkoituksella tehty.