Moro,
Olisiko teillä hyvää selitystä sille miksi teknistä tilaa lämmittävä patteri on putkitettu Patteriverkoston paluun ja MLP:n Tulon väliin?
Ks. liittenä oleva kuva.
Ei sillä etteikö se olisi toiminut, mutta kunhan en vaan ymmärrä...
kyselee Tapsa
-
Luultavasti lämpeää vain kun lämpöpumpun latauspumppu on päällä eli kun lämpöpumppu käy.
-
Mielenkiintoinen kytkentä, en kyllä ymmärrä mitä tolla saavutetaan pitkässä juoksussa....
-
Joo, kiitoksia kommenteista.
Lähinnä hämmästyttää tuo patterin kytkentä nimenomaan niin päin, että MLP:lta tuleva putki menee patterin alempaan liittimeen.
-
Onko siihen patteriin kytketty mihinkään kohtaan takaiskuventtiiliä? Eli mitenhän päin tuo nyt oikeasti kiertää.
-
Jos patterin yläreuna on koko pituudeltaan lämmin ja lämpimämpi kuin patterin alareuna niin kierto on oikein.
Jos patteri on lämmin vain meno- ja paluuputkien puoleista päästä ja muualta kylmä niin silloin kierto saattaa olla väärinpäin. ;)
-
Olisiko tuo patteri jostain syystä haluttu kytketteä väärin päin.
Nyt kun maalämpöpumppu lataa puskuria niin puskuri lataantuu ylhäältä sekä alhaalta. ?
-
No, niin tai näin. Ei siinä alaliittimessä ole kuin tavallinen kuristin ja ylhäällä säätöventtiili, joka on täysin auki. Lämpöä tuo antaa ihan riitävästi tuohon tilaan.
- Tapsa
-
Jotenkin ajattelisi että patteri lämpeää tuolla sinisellä paluuvedellä. Ja silloin kun kompura on päällä niin saattaa kiertää myös nurin päin kuumemmalla punaisella vedellä. Termostaatti sitten säätää lämmitystarvetta.
-
Ajattelisin vähän niinkuin jm82.
Kun MLP ei käy patteriin kiertää ylhäältä (sininen) patteripiirin paluuvesi. Tasaantuu, ei niin lämpimänä.
Kun taas MLP käy kierto hidastuu, tai kiertää vähäsen jomminkumminpäin riippuen kumpi pumppu voittaa.
Tällöin patteri säätyy "automaattisesti vähemmälle teholle" eikä tarvii niinkään kuristaa ja antaa mitä antaa (mutta riittävästi).
Eli. Saattaa olla ihan tarkoituksella tehty.