Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: juma - 18.02.09 - klo:16:14
-
Herättipä foorumilla käyty keskustelu Karhun maakiertopumpun säätämisestä kysymyksen Gs pumpun kohdalla: Pitäisikö Gs:n ao. pumpun nopeutta muuttaa johonkin suuntaan ja miksi? Mihin kaikkeen se kierron lisäksi vaikuttaa :o? Taitaa nykyisellään olla ykkösellä tai ainakin tehtaan asettama.
-
Mulla oli Karhussa tehtaan jäljiltä kolmosella ja pudotin sen kakkoselle.
Ainakaan vielä en ole maapiirin lämpötiloissa havainnut mitään muutosta.
-
Herättipä foorumilla käyty keskustelu Karhun maakiertopumpun säätämisestä kysymyksen Gs pumpun kohdalla: Pitäisikö Gs:n ao. pumpun nopeutta muuttaa johonkin suuntaan ja miksi? Mihin kaikkeen se kierron lisäksi vaikuttaa :o? Taitaa nykyisellään olla ykkösellä tai ainakin tehtaan asettama.
No täytyihän kokeilla pumpun nopeuden säätöä. Pumppu oli kolmosella ja pudotin ykköselle: minuutin-parin päästä alkoi pumpulta palaavan nesteen lämpötila mennä pari asetetta pakkaselle, joten muutin takaisin kolmoselle. Maallikkoa jäi vain hämmästyttämään :o, että miksi nopeuden laskeminen vaikutti palaavaa nestettä jäähdyttävästi? Olisiko jäähtyminen tasaantunut vai lisääntynyt. Enpä jäänyt odottelemaan. Jaksaisiko joku fiksumpi selittää?
-
Lämpöpumppuhan yrittää ottaa maasta noin vakiotehon.
P=m*c*dt
-P=teho
-m=massavirta
-c=liuoksen ominaislämpö (vakio)
-dt=tulevan ja lähtevän liuoksen lämpötilaero
Jos massavirtaa pienennetään tehon pysyessä vakiona, seuraa siitä että lämpötilaero kasvaa. Kun tulevan nesteen lämpötila ei parissa minuutissa muutu putoaa lähtevän nesteen lämpötila.
Olen jostakin lukenut, että maapiirissä optimi lämpötilaero on 3,0C
ATS