Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: sljk - 27.01.15 - klo:19:00

Otsikko: Seinälämmitys
Kirjoitti: sljk - 27.01.15 - klo:19:00
Lämmittelen patterikierrolla varustettua "rintsikkaa" Niben F1245:llä. Saunassa on vesikiertoinen lattialämpö.

Olen parantanut patteripiiriä yhdellä Purmon C22 500*2000 lisäyksellä, joka paransi selkeästi maalämpölaitteiston toimintaa. Patteripiirin lämpötila putosisi liki 5 "C.

Tavoitteena olisi saada lisää pinta-alaa lämpöä luovuttamaan. Lattialämpö olisi varmasti paras ratkaisu, mutta ei noita hyväkuntoisia lautalattioita ihan heti ylös revitä.

Kun talon keskikerroksessa on piipun ympärillä L-malliin "pokattuna" 6 m mitalta tiiliseinää, niin kuis mahtais toimia seinälämmitys? Ajatuksena olis railottaa sinne seinän sisään vesikiertoa ja lämmittää seinä.

Rakennuksen keskellä oleva tiilirakenteinen 6 m* 2,5 m kokoinen seinäpinta-ala (plus toinen puoli) olisi passeli paikka lämmön luovutukselle ja varaavaa massaakin löytyisi.

Mahtaisko toimia?
Otsikko: Vs: Seinälämmitys
Kirjoitti: sonic - 27.01.15 - klo:22:20
Äkkiseltään ei varmaan pöllömpi idea,sinällään seinää ei varmaan tarvii roikottaa edes kovin korkealle,koska lämpö kipuaa siinä ylöspäin,ainut on että noi roilohommat ei kovin mukavia.
Otsikko: Vs: Seinälämmitys
Kirjoitti: Matias - 27.01.15 - klo:23:27
Lainaus
Rakennuksen keskellä oleva tiilirakenteinen 6 m* 2,5 m kokoinen seinäpinta-ala (plus toinen puoli)

Onnistuiskohan putkien upotusroilot tiilien saumoihin,siinähän olisi suht sopiva väli?

Putket saisi helposti piiloon kun saumais tiilet uudestaan ;)