Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: sljk - 27.01.15 - klo:17:54
-
Otsikon mukainen maalämpöpumppu säätää oletusarvona automaattisesti keruu- ja kiertovesipumpun pyörimisnopeutta. Mihin oletuksiin kvp:n säätö mahtaa perustua?
Omassa maalämpöpumpussa sähkön ottotehoa mittaa kWh-mittari ja antotehoa Kamstrupin lämpömäärälaskuri. Saan 4 viikon käyttökokeiluilla selkeästi parempia COP arvoja, jos asettelen kvp:n käymään kaiken aikaa täysillä (100 %) oletusasetusten AUTO / 25 % sijasta.
Kvp:n kiinteällä 100 % nopeuden asettelulla patteripiirin keskilämpötila asettuu alemmalle tasolle kuin laitteen logiikan ohjaamalla pyörimisnopeudella.
Jotain ovat varmaan NIBElläkin tuumastelleet oletusarvoisella AUTO / 25 % kvp:n nopeuden ohjauksella, mutta ajatus ei kokeilujen kautta kuitenkaan aukea.
-
Pohdimme jokin aika sitten samaa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5768.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5768.0)
Ehkä ohjelmiston tarkoituksena ei ole optimoida konetta viimeisen päälle vaan antaa yleistä toiminnan helppoutta ihan hyvällä hyötysuhteella.
-
Pohdimme jokin aika sitten samaa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5768.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5768.0)
Ehkä ohjelmiston tarkoituksena ei ole optimoida konetta viimeisen päälle vaan antaa yleistä toiminnan helppoutta ihan hyvällä hyötysuhteella.
Kuis asettilitte säädöt pohdinnan pohjalta? Itse olen mittaustulosten pohjalta jättämässä kvp:n nopeuden arvoon 100 % kaikissa käyttötilanteissa näin talvella.
-
Pattereiden lämmönluovutuksen kannalta paras on suuri virtaus ja samalla pieni Dt.
Tällä saadaan pudotettua menoveden lämpötilaa mikä taas parantaa COP:ia.
Toisaalta lauhduttimen optimi Dt on n. 6C kylmäaineella R407C, +/- monta astetta kumpaankin suuntaan ei sanottavasti vaikuta COP:iin.
Pieni Dt parempi.
Virtausta paljon lisättäessä rajaksi tulee pumppauskustannukset ja pattereiden kohina.
ATS
-
Kuis asettilitte säädöt pohdinnan pohjalta? Itse olen mittaustulosten pohjalta jättämässä kvp:n nopeuden arvoon 100 % kaikissa käyttötilanteissa näin talvella.
Mulla on tuo Grundfos UPS 25-40 II-asennolla, mitä lie vastaisi nibe-prosentteina. III-asennolla lähtee jo sellainen meteli että yöllä herää eli siksi päädyin kakkoseen. Kakkosella on saanut silmämääräisen 8C patterideltan aikaiseksi täällä.
Itse Nibe on 17%:a mutta se johtuu UKV 4-putkikykennästä. Tällä pääsen 7,5C lämpötilaeroon. Ehkäpä taidankin tähdätä 6C:n ATSin innoittamana!
-
Otsikon mukainen ............Omassa maalämpöpumpussa sähkön ottotehoa mittaa kWh-mittari ja antotehoa Kamstrupin lämpömäärälaskuri. Saan 4 viikon käyttökokeiluilla selkeästi parempia COP arvoja, jos asettelen kvp:n käymään kaiken aikaa täysillä (100 %) oletusasetusten AUTO / 25 % sijasta.
Ihan mielenkiinnosta, kuinka isoja COP eroja saat ?