Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Pikku_arska - 21.01.15 - klo:17:31
-
Mulla Ässä c8,5 ja nyt se on pari kertaa pysähtynyt H L -pressostaatin hälytykseen.Hälyn kuittaaminen onnistuu etupaneelista,mutta kone sammmuu 10 minuutin päästä.Mistä kyseinen hälytys johtuu?
-
Mulla toi presson laukeeminen tapahtui kun päästin kovalla pakkasella alalämmön liian alas. Voi myös johtua huonosta virtauksesta keruupiirissä esim jäätymisen takia
-
Kiitos vastauksestasi.En osaa sanoa ,mikä on laitteessa vialla.Keruuliuoksen tulolämpötila +1 ja menolämpötila on -2.Säädin lämpökäyrää alemmas ja silti tuo lämpöpumpun lämpötila pysyy 31 asteessa kun sen pitäisi nousta 40 asteeseen ja tietyn välein 55 asteeseen,En ymmärrä.
-
Mitähän tuo H L -pressostaatin hälytys itse asiassa tarkoittaa. (H voisi tarkoittaa High = korkea, L = Low, matala))
Jos se tarkoittaa yläpaineen hälystä, H, on kyseessä liian vähäinen lämpökuorma.
Syynä voisi olla vaikkapa osin tukkeutunut lauhdutin, tai jotain muuta, joka vähentää lämmön siirtymistä lauhduttimelta kiertoveteen.
On vähän outo?
Jos se H L -pressostaatin hälytys onkin L, eli matala?
Syynä voisi jopa olla kylmäaineen vähentyminen, vuodon seurauksena.
(http://alcowork.en.ecplaza.net/8.jpg)
Jos tämän näköisessä tarkastuslasissa näkyy kuplia yli 5 minuutin käynnin aikana, on ilmeistä, että kylmäaine voisi olla vähentynyt.
Toisaalta tuo meno ja paluu lämpötilojen erotus (= 3 astetta) ei kertoisi siitä.
Tuo erotuskin pienenee, jos pumppu toimii alentuneella teholla.
Kukahan mahtaisi tuntea tämän CTC -tyyppisen pumpun?
Jeesatkaa Pikku_arska´aa!
-
Kiitosta vaan.Pumpun kaasun lämpötila nousee 85 asteeseen ja silloin laite sammuu..
-
Huoltomies kävi paikalla ja totesi kylmäpuolen paisuntaventtiilin olevan jumissa.Säätöventtiili sijaitsee liuospumpun alapuolella .Hän herkisteli venttiilin säätöä ja laite taas toimii.