Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Tessu85 - 21.01.15 - klo:06:02
-
Onko apuja miten saisin kytkettyä huonelämpöanturin? Itse pumppu sijaitsee pannuhuoneessa (erillinen sisäänkäynti). Anturi on nyt vain siellä pannuhuoneen seinässä eli näyttää sen huoneen lämpötilaa... Ja siellä on sähköpatteri. Halusaisin sen anturin jotenkin tänne taloon sisään näyttämään asuintilan lämpöä??? Kiitos jo etukäteen. Niin ja pumppu on f1245
-
Kyllä se piuhan vetämisen vaatii. Manuaalista löytyy ohjeet kytkennöille, mutta jos sulla on se jo kytketty, niin sittenhän se on vaan pidemmän kaapelin hankitaa ja vähän johtotehtäviä.
-
Onko apuja miten saisin kytkettyä huonelämpöanturin? Itse pumppu sijaitsee pannuhuoneessa (erillinen sisäänkäynti). Anturi on nyt vain siellä pannuhuoneen seinässä eli näyttää sen huoneen lämpötilaa... Ja siellä on sähköpatteri. Halusaisin sen anturin jotenkin tänne taloon sisään näyttämään asuintilan lämpöä??? Kiitos jo etukäteen. Niin ja pumppu on f1245
No vedetään erillinen johto sieltä haluttuun huonetilaan.
Ei siihen mitään muita apuja ole olemassa.
Pitää etsiä sopiva reitti, kaapelissa saa olla pituutta reilustikin, itsellä pituus noin 70 metriä ja toimii hyvin.
Niben ohjeessa on kaapelityyppi mainittu, en nyt muista sitä ulkoa, kuitenkin varsin ohutta ja edullista kaapelia, 100m rullissa.
-
Halusaisin sen anturin jotenkin tänne taloon sisään näyttämään asuintilan lämpöä???
Tuo huonelämpötilan anturi on myös erityisen hyvä pitämään kämppä tasalämpöisenä (huomiona ettei se pelkästään vain näytä lämpötilaa haluttaessa)
-
Halusaisin sen anturin jotenkin tänne taloon sisään näyttämään asuintilan lämpöä???
Tuo huonelämpötilan anturi on myös erityisen hyvä pitämään kämppä tasalämpöisenä (huomiona ettei se pelkästään vain näytä lämpötilaa haluttaessa)
Patteritalossa näin. Lattialämmityksen kanssa tuota ei tule käyttää ohjaamisessa.
KLM on hyvä kaapeli tähän tarkoitukseen.
-
OK. Mulla on lattialämmitteinen talo. On vain hankala vetää piuha ko pannuhuonen on sellainen betonihuone ja häätyy alkaa tutkimaan asiaa sitten tarkemmin. Onko mahdollista kytkeä huonetilan anturi sillai ettei ohjaa pumppua sen kautta?
-
Patteritalossa näin. Lattialämmityksen kanssa tuota ei tule käyttää ohjaamisessa.
Osaatko kertoa miksei sovi? Ei tuo patteritalossakaan ohjaa kuten käyrä ja ulkolämpö, mutta pikemminkin hienosäätää tai korjaa jos jokin muu lämmönlähde puskee energiaa sisään kuten takka tai aurinko.
-
Patteritalossa näin. Lattialämmityksen kanssa tuota ei tule käyttää ohjaamisessa.
Nyt tekis mieli sanoa et höpö höpö, mutta saatan olla väärässäkin. Itse olen kuitenkin havainnoinut, että sisäanturin kytkennän jälkeen lämmöt pysyneet paljon paremmin halutussa. Yleisemminkin olen sitä mieltä, että halutun suureen(sisälämpötila) säätämiseksi pitää säädön apuna olla mittadata säädettävästä suureesta, jotta säätö toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä muistaakseni sisälämmön poikkeama säädetystä aiheuttaa kiertoveden lämpöön kolminkertaisen(kerroin aseteltavissa Nibestä) korjauksen ts. Jos sisällä asteen liian lämmintä niin käyrää shiftataan 3 astetta alas.
-
Kts. Asentajan käsikirja kohta huoneanturi. Miksi siellä sanotaan että lattialämmityksen kanssa tulee käyttää vain näyttötoimintoa ei ohjausta...?
-
Turhaan se lattialämmityskin pohottaa ylilämpöä jos aurinko pohottaa oikein kirkkaasti.
Täällä tuntuu lämpöä tulevan päivällä etelään olevista olohuoneen isoista ikkunoista, lisäksi vielä 3 ikkunaa samaan suuntaan. Joutui käydä laittamassa pyyntiä pienemmäksi ja kompura olikin äsken 8 tuntia pois päältä.
Eli täytyisi hankkia myös tuo huonetila-anturi, niin pysyisi sisälämpö sopivana.
edit: Saisikohan jostain tilattua sopivan anturin nibe 1217 pumppuun?
Tuolla näkyi olevan myös puhetta anturista:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1485.0
Jotain lisää ja anturin tekemis ohjeet joillekin malleille.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1416.0
-
Kts. Asentajan käsikirja kohta huoneanturi. Miksi siellä sanotaan että lattialämmityksen kanssa tulee käyttää vain näyttötoimintoa ei ohjausta...?
Siksi että toimintoa saattaa joutua hienosäätämään, lattioiden varaavuudessa kun on aika isoja eroja.
Hienosäätö taas ei kuulu useimpien maalämpöammattilaisten sanastoon, vaan koneet tontille ja rahat pois on parempi.
-
Onko mahdollista kytkeä huonetilan anturi sillai ettei ohjaa pumppua sen kautta?
On, ks. ohje 1.9.4 huoneanturin asetukset.
-
Eli huoneanturiohjaus säätää käyrää lennossa?
-
Eli huoneanturiohjaus säätää käyrää lennossa?
Ilmeisesti jotenkin niin.
"Jos sisällä asteen liian lämmintä niin käyrää shiftataan 3 astetta alas."
Eli jos pyyntilämpötila on vaikka 35 (patterit) ja sisälämpö nousee 22 -> 23 niin pyyntilämpötilaa lasketaan 32 asteeseen. Sai säädettyä eri tavalla mika sitten sopii parhaiten.
Sama käyrä pysyy mutta säätää sitä korjausta. Eli huomioi ulkolämpötilan.
-
Justiinsa noin. Itse laitoin kertoimeksi 4 jolla aloin vasta löytämään viime keväänä tarpeeksi nopeaa vaikutusta auringon pohotukseen. Eli tuolla siis 1 asteen sisält muutos tekee 4 asteen muutoksen laskettuun menolämpötilaan ja sitä kautta asteminuuttien syöminen hidastuu eli lämmitetään vähemmän/harvemmin tai enemmän/useammin.