Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: tk- - 19.01.15 - klo:13:07

Otsikko: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 19.01.15 - klo:13:07
Nibeltä ja rakennuttajalta ei oikein vastausta asiaan ole kohtuullisessa ajassa (lue:viikossa) tullut, niin kokeilenpa täältä vielä onneani. Eli uudiskohteessa, valmistunut nyt keväällä 2014, on maalämpö tehty ehkä enemmän tai vähemmän ilman kokonaissuunnitelmaa. Pumppuna on Niben F1345-24, mikä toistaiseksi vaikuttaisi teholtaan riittäneen, lisänä on sitten vielä 15kW sähkökattila tarvittaessa lisälämpönä.

Jo alusta pitäen pumppua optimoidessa olen kiinnittänyt keruudeltaan huomioa, sitä ei tahdo millään saada alle 6 asteen kun molemmat kompurat käy. Yksittäin käydessä delta on jossain 3-4 riippuen siitä tehdäänkö käyttövettä vai lämmitystä. Molempien kompressorien käydessä lattialämpöön delta on jopa hieman yli tuon kuuden.

Maalämpökaivot ovat molemmat syvyydeltään 290m (40m hiekkaa ja loput harmaata kallioa), ja näissä keruuputkena 580m PEM40x2,4. Lämpökaivoilta on tekniseen tilaan matkaa käsittääkseni toisesta noin 15m ja toisesta noin 10m, se vaikuttaisi olevan eristetyllä putkella, ilmeisesti tuo sama 40x2,4. Putket yhdistyvät tekniseen tilaan tullessa, ja sen jälkeen on täyttöryhmä mutasihdillä. Tämän jälkeen menevät noin 1m samaa matkaa haaroittuakseen pumpuille, ylempään pumppuun on haaran jälkeen sitten vielä noin metri matkaa. Molempien pumppujen sisäänmenoissa on vielä omat mutasihdit ja linjasäädöt, nämä säädetty siten, että molemmissa koneissa delta on yhtä suuri lattialämpöä tehdessä (ylempää hieman kuristettu). Sisäpuoliset vedot on 40mm kupariputkella. Kaivoon päin menee samalla tavalla, toki ilman mutasihtejä ja täyttöryhmää, lisäksi molempiin kaivoihin mennessä on vielä linjasäätöventtiilit (nämä täysin auki molemmat). Keruupumppuina ovat ilmeisesti Niben oletuspumput, Magna geo, olisiko ollut 25-100..? Voin tarkastaa tarkemman mallin vielä pumpusta.

Liitteenä tuottokäyrät Niben ohjekirjasta. Minimivirtaus ohjekirjan mukaan 0,92 l/s, nimellisvirtaus 1,18 l/s. En tiedä tarkoittaako tuo tilannetta, missä molemmat kompressorit käy. Pitäisikö noilla putkistoilla pumppujen tehon riittää suositusten rajoissa olevan virtaamaan, eli lähdenkö availemaan mutasihtiä? Vai onko tuo pumppumalli auttamatta liian pieni? Pumput käy nyt 100% teholla asetuksista.




Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: sailor - 19.01.15 - klo:13:58
Putsaa/tarkista nyt ensin ne sihdit. Sitä varten ne on sinne laitettu.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: justus01 - 19.01.15 - klo:14:15
Tuota...eikös siitä kuulu tullakin 6 dt jos 2 kompuraa ottaa kumpikin 3 dt?
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 19.01.15 - klo:14:25
Tuota...eikös siitä kuulu tullakin 6 dt jos 2 kompuraa ottaa kumpikin 3 dt?

Ehkä sitten niin? Molemmat ottaa sen 6, itse olisin kuitenkin ajatellut, että molempien pitäisi maksimissaan ottaa se 5. Eikös sillon virtaus periaatteessa lauhduttimella ole liian pieni, jos dt lauhduttimen yli on 6? Nuo kompurat siis rinnan, ei sarjassa, käytännössä molemmat omia 12kW yksiköitään omalla liuospumpullaan.

Eli vain yhden kompuran käydessä, kun virtaustakin toki kaivoista tarvitaan puolet vähemmän, lattialämmityslaitteen dt pysyy neljässä, käyttövettä yksin tehdessä noin kolmessa. Alle neljään lattialämmitysvettä tehdessä ei deltaa saa millään. Kun nuo pyörivät yhtäaikaa, eli liuoksen virtaustarve kaksinkertaistuu kaivoissa, dt lattialämmityksessa kasvaa tuohon ad 6-6.5, käyttövedessä pysyy viiden hujakoilla.

Edit: selvyyden vuoksi vielä tuota toimintaperiaatetta. Eli lämmitystarpeen ollessa vähäinen toinen kompura lämmittää taloa ja toinen käyttövettä. Ajoittain osuvat päällekkäin, ajoittain tekee vain jompaakumpaa. Kylmällä (pakkasta enemmän kuin -8) toinen kompura käy kokoajan lattialämmitystä, ja toinen vaihtelee käyttöveden, lattialämmityksen ja levon välillä.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: jm82 - 19.01.15 - klo:16:17
Näyttääkös tuo 1345 ne deltat erikseen eri kompuroille? Eli delta olisi noin 6 C x2 tai 4 C x1.

Yksi kompura käydessä olisi kaivot rinnan 290x2 ja kaksi kompuraa käydessä ottaa sitten molemmista kaivoista yhtäaikaa.

Eli 290 m kaivo yhdelle 12kW kompuralle ja delta 6-6.5.
Täällä tulee 200 m kaivolla ja 10kW kompuralla delta 4.

Tämä ei mitään hyödyttänyt, mutta ajatus että ei noilla vehkeillä kovin hyvää deltaa saisi.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tomppeli - 19.01.15 - klo:16:22
Noinkin syvissä kaivoissa olisi ollut tarpeen kolmiputkiset keräimet.
Lisä kiertopumppukin auttaisi pienentämään delta -arvoa.
Onko talon vuotuinen lämmitystarve noin 84 .. 85.000 kWh vuodessa?
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 19.01.15 - klo:17:28
Edelleenkään tässä ei nyt vieläkään ole faktaa pöydässä kuinka dT 3K vs dT 6K _oikeasti_ vaikuttaa R410 koneella. Ajattelin vain ettei nyt turhaan mesota pikkuasiasta jolla ei välttämättä ole älyttömästi todellisuudessa merkitystä.

Tässä on hiukan taannoista pohdintaa kuinka kuristunut liuoskierto vaikuttaa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5349.msg72711#msg72711 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5349.msg72711#msg72711)

Ja jokatapauksessa oma kantani on sellainen että mikäli kaivo on tarpeeksi syvä ja kone tehokas saattaa jopa käydä niin että pumppaustehoa jouduttaisiin  kasvattamaan jo niin paljon että 3K pääseminen alkaisi jo syömään coppia.

Myös täällä on asiasta höpinää: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5381.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5381.0)
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 19.01.15 - klo:17:52
Näyttääkös tuo 1345 ne deltat erikseen eri kompuroille? Eli delta olisi noin 6 C x2 tai 4 C x1.

Yksi kompura käydessä olisi kaivot rinnan 290x2 ja kaksi kompuraa käydessä ottaa sitten molemmista kaivoista yhtäaikaa.

Eli 290 m kaivo yhdelle 12kW kompuralle ja delta 6-6.5.
Täällä tulee 200 m kaivolla ja 10kW kompuralla delta 4.

Tämä ei mitään hyödyttänyt, mutta ajatus että ei noilla vehkeillä kovin hyvää deltaa saisi.

Näyttää erikseen, eli periaatteessa noin kun kirjoitit.

Noinkin syvissä kaivoissa olisi ollut tarpeen kolmiputkiset keräimet.
Lisä kiertopumppukin auttaisi pienentämään delta -arvoa.
Onko talon vuotuinen lämmitystarve noin 84 .. 85.000 kWh vuodessa?

Energiatodistusta en nyt tähän hätään löytänyt, mutta muistaakseni ei ollut kyllä noin korkealla. Olisikohan ollut jossain maksimissaan 50000kWh tuntumassa? Talossa on pinta-alaa muistaakseni hieman reilut 700m2, tämä kahdessa kerroksessa ja tosiaan 7 huoneistoon jaettu rivitalo. Halvimmat iv-koneet, eli noin 50%lto.

Edelleenkään tässä ei nyt vieläkään ole faktaa pöydässä kuinka dT 3K vs dT 6K _oikeasti_ vaikuttaa R410 koneella. Ajattelin vain ettei nyt turhaan mesota pikkuasiasta jolla ei välttämättä ole älyttömästi todellisuudessa merkitystä.

Tässä on hiukan taannoista pohdintaa kuinka kuristunut liuoskierto vaikuttaa: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5349.msg72711#msg72711 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5349.msg72711#msg72711)

Ja jokatapauksessa oma kantani on sellainen että mikäli kaivo on tarpeeksi syvä ja kone tehokas saattaa jopa käydä niin että pumppaustehoa jouduttaisiin  kasvattamaan jo niin paljon että 3K pääseminen alkaisi jo syömään coppia.

Myös täällä on asiasta höpinää: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5381.0 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5381.0)

Juuri tätä asiaa itsekin pohdiskelin. "Ongelmaksihan" tässä tavallaan tulee se, että juuri kovimmilla pakkasilla, kun tehoa tarvitaan eniten, tuo delta on suurimmillaan. Toki vieläkään ei ole löytynyt rajaa, jolloin laite kävisi täydellä teholla, tuskin koskaan löytyykään kun mielestäni ylimitoitettu laite. Ja osateholla ollaan aina pitkä aika vuorokaudesta niin, että laitteessa käy vain 1 kompura, jolloin deltakin pysyy kurissa. Käyttöveden tuo jaksaa nykyisellään puskea niin, että kuumakaasu nousee noin 60 asteen menolla ja 10asteen deltalla noin 100 asteeseen. En tiedä voisiko tuota pumppua virittää vielä paremmin äärirajoille, mutta toisaalta kestänee paremmin noilla asetuksilla.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: justus01 - 19.01.15 - klo:17:56
Juuri tätä asiaa itsekin pohdiskelin. "Ongelmaksihan" tässä tavallaan tulee se, että juuri kovimmilla pakkasilla, kun tehoa tarvitaan eniten, tuo delta on suurimmillaan.

Normaalisti delta pienenee mitä kovemmaksi lämmitystarve kasvaa.... Tämä johtuu siitä, että lämmönjakoon tarvitaan kuumempaa vettä ja samaan aikaan keruupiiri kylmenee
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 19.01.15 - klo:18:10
Juuri tätä asiaa itsekin pohdiskelin. "Ongelmaksihan" tässä tavallaan tulee se, että juuri kovimmilla pakkasilla, kun tehoa tarvitaan eniten, tuo delta on suurimmillaan.

Normaalisti delta pienenee mitä kovemmaksi lämmitystarve kasvaa.... Tämä johtuu siitä, että lämmönjakoon tarvitaan kuumempaa vettä ja samaan aikaan keruupiiri kylmenee

Juu, sanoin vähän epäselvästi. Eli tarkoitin lähinnä sitä, että molemmat kompurat käy yhtäaikaa --> delta on suurimmillaan.

Tuossahan tavallaan on rinnan nuo 2 kaivoa, eli periaatteessa virtauksen kasvattaminen ei nyt äkkiseltään alkuun hirveästi lisää pumppaustehoa vaadi? Tuo minimivirtauksen mukainen 1650l/h/kaivo taitaa olla vielä kuitenkin kohtalaisella painehäviöllä saavutettavissa? Lähinnä tässä on intressinä sekin, kuinka ponnekkaasti kannattaa heittää vaatimusta tuonne rakennuttajan suuntaan ja vaatia tehokkaampia keruupumppuja tilalle. Tuohon minimivirtaukseen tulisi kuitenkin joka tapauksessa päästä? Kokonaispainehäviö sinällään kiinnostaisi, mutta sen laskeminen tuosta ei kyllä itseltä onnistu..

Kylmäaine tuossa on muuten manuaalin mukaan R407C, en tiedä mitä eroa sillä on tuohon aiemmin mainittuun R410A.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: bergvärme - 19.01.15 - klo:18:31
Olisiko niin että molemmissa 12kW koneissa on sama pumppu Magna Geo 25-100 kuin minulla on Jämä Star RST 1245 (=Nibe).

Niiden nostokorkeus on luokkaa 105 kPa, niinkuin esittämässäsi käyrässä.

Ilmeisesti maalämpöpumput on kytketty rinnan. Sillon molempien käydessä nostokorkeus ei nouse mutta virtaus tuplaantuu. Liite.

Minun "Asentajan käsikirjassa" sanotaan muutaman kerran että kaivon syvyys ei saisi alittaa 200m -Jämä/Nibe. Syy tiedetään nyttemmin. Jo nimellisvirtauksen alittavalla virtauksella 0,6 l/s vastus 200m:n kaivossa (pelkkä kaivo) on 86kPa (omasta taulukosta). (12 kW-koneen nimellisvirtaus on 0,65 l/s ja minimivirtaus 0,47 l/s)

Nimellis virtauksella ulkoinen painehäviö putkistolle voi olla 69 kPa. (tekn. tiedot taulukosta)
Virtauksella 0,47 l/s /200M:n kaivo painehäviö kaivossa interpoloimalla (omasta taulukosta) olisi luokkaa 49kPa ja pumppu vosi jotenkuten toimia delta t 3:n sijasta delta t 4,1:llä.

Se että tarviiko delta t olla 3 on lämpöpumpputoimittajan (-ien) suositusarvoja. Kai se niiden puolesta on lähellä toivottua aluetta.

Ei sinun yht 24 kW:n koneen keruupiiriin millään saa lisää virtausta tai pienempää delta t kuin
-lisäämällä uuden pumpun yhteiseen putkistoon (vaikka samanlaisen? Magna Geo 25-100? Käynnistyy kun jompikumpi/ tai molemmat käy)
-Tosi sääli ettei harrasteta 50:stä U-mallista kollektoriputkea! ja samaa kokoa sisään asti. Tämä auttaisi paljon. Tai sitten Tomppelin 3-putkikollektori jos se on helpompi.
 




Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 19.01.15 - klo:18:57
Tai sitten Tomppelin 3-putkikollektori jos se on helpompi.
 

En ymmärrä miksi kaikki jauhavat tuosta 3-putkisesta keräimestä. Siinävaiheessa kun virtaus alkaa muuttua tuossa yksittäisessä putkessa turbulenttiseksi pumppu kyykähtää siihen paikkaan. Ero ei todellisuudessa virtauksen puolesta ole olennaisesti parempi kuin 2-putkisella keräimellä.

4-putkisessa saadaakin sitten jo virtauksia mitkä ovat aivan eri sfääreissä.
(http://i.imgur.com/cDwA22tl.png)
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: seppaant - 19.01.15 - klo:19:05
Käynnistettäessä yhden keruupumpun rinnalle toinen pumppu, ei virtaus kasva kaksinkertaiseksi vaan ainoastaan n.25%.
Eli lämpöpumppua kohden virtaus laskee lähes 40% mistä taas seuraa, että Dt nousee n. 4 --> 6 C.

ATS
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 19.01.15 - klo:19:16
Käynnistettäessä yhden keruupumpun rinnalle toinen pumppu, ei virtaus kasva kaksinkertaiseksi vaan ainoastaan n.25%.
Eli lämpöpumppua kohden virtaus laskee lähes 40% mistä taas seuraa, että Dt nousee n. 4 --> 6 C.

ATS

Periaatteessahan virtauksen kannalta tässä on neliputkinen keräin, keräimet ovat vain erillisissä rei'issä. Eli 2 600m kaivolenkkiä rinnan. Jos tulkitsen tuota toisen ketjun taulukkoa oikein, ja otetaan tuosta sopivasti nimellis- ja minimivirtauksen välistä 0,50 l/s per keräin, olisi yhden keräimen painehäviö noin 96kPa. Nuo lyhyet yhdysputket ei tuohon varmaan merkittävää lisää enää tuo. Mihinkäs tuo nyt suunnilleen nousee kun lasketaan nuo rinnan olevien keräinten häviöt yhteen? Oma laskutaito virtausfysiikasta ei riitä.. :) Suurin painehäviö nimellisvirtauksella, 1,18 l/s on manuaalissa 92kPa
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tomppeli - 19.01.15 - klo:19:26
Energiatodistusta en nyt tähän hätään löytänyt, mutta muistaakseni ei ollut kyllä noin korkealla. Olisikohan ollut jossain maksimissaan 50000kWh tuntumassa? Talossa on pinta-alaa muistaakseni hieman reilut 700m2, tämä kahdessa kerroksessa ja tosiaan 7 huoneistoon jaettu rivitalo. Halvimmat iv-koneet, eli noin 50%lto.
Mikä on talon rakennusvuosi?
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: jm82 - 19.01.15 - klo:19:33
Putket yhdistyvät tekniseen tilaan tullessa, ja sen jälkeen on täyttöryhmä mutasihdillä. Tämän jälkeen menevät noin 1m samaa matkaa haaroittuakseen pumpuille, ylempään pumppuun on haaran jälkeen sitten vielä noin metri matkaa. Molempien pumppujen sisäänmenoissa on vielä omat mutasihdit ja linjasäädöt, nämä säädetty siten, että molemmissa koneissa delta on yhtä suuri lattialämpöä tehdessä (ylempää hieman kuristettu). Sisäpuoliset vedot on 40mm kupariputkella. Kaivoon päin menee samalla tavalla, toki ilman mutasihtejä ja täyttöryhmää, lisäksi molempiin kaivoihin mennessä on vielä linjasäätöventtiilit (nämä täysin auki molemmat).
En nyt huomannut kuvaa sellaisesta neliputkisesta keräimestä. Voisiko joku noissa kytkennöissä sitten ahdistaa?

Kokeilin täällä pienentää liuospumpun tehoa 245W -> 1 nopeudelle 140W. Lämmitys sujui kai aika samoin vaikka pumppu oli pienellä nopeudella. 245W alussa kaivosta 5C paluu 1C. 140W nopeudella 5C paluu 0C. Dt nousi 4C -> 5C. Lämmityksen lopussa kaivosta +2C paluu -3C. Kun laittoi pumpun isommalle niin paluu muuttui -1C.
Oli melko pieni vaikutus tehon pienentämisellä. Tehon suurentaminen taas ei niin paljon auta kun on sitä virtausvastusta.

edit:
Kompura starttasi uudestaan ja alusta lähtien 145 W teho. Kavosta 5 C kaivoon -1C. Ulkolämpö -12, pyynti 40 C.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 19.01.15 - klo:19:34
Energiatodistusta en nyt tähän hätään löytänyt, mutta muistaakseni ei ollut kyllä noin korkealla. Olisikohan ollut jossain maksimissaan 50000kWh tuntumassa? Talossa on pinta-alaa muistaakseni hieman reilut 700m2, tämä kahdessa kerroksessa ja tosiaan 7 huoneistoon jaettu rivitalo. Halvimmat iv-koneet, eli noin 50%lto.
Mikä on talon rakennusvuosi?

2014, keväällä valmistunut.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: euroshopperi - 19.01.15 - klo:19:35
Tämähän onkin oikein hauska probleemi. Jos olis vain 1 kompura ja 2 rinnakkaista pumppua, niin virtaus nousee 25%. Nyt kun siis 125% virtaamalla pitää saada 2 kompuraa, niin tuostahan jää enää 62,5% pumppua kohti.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 19.01.15 - klo:19:40
Tässä liitteenä vielä kuva tuosta kytkentäperiaatteesta. Eli kaivot noin 600m/piiri.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 19.01.15 - klo:20:09
Ei, ne on 40mm putkella. Täyttöryhmä vaikutti olevan tuohon 40mm putkeen suoraan sopiva, en siitä sen tarkempia speksejä löytänyt. Mutta tosiaan niitä on aika lyhyt matka tuossa, ja itseasiassa putki haarautuu melkein heti täyttöryhmän jälkeen, eli tuota yhteistä pätkää on käytännössä vaan sen täyttöryhmän verran, toki siihen välille mahtuu 1kpl 90 asteen mutkia. Ja toiseen suuntaan sama juttu, eli yhdistyvät vasta juuri ennen jakotukkia mistä taas virtaus jakautuu noihin kahteen kaivoon.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: seppaant - 19.01.15 - klo:20:10
Lainaus
Sellainen vaan mielessä että onko tuo yhdistetty putki ja täyttöryhmä tuplaten niin isoja kun nuo erillään menevät putket? Muutenhan tuo on neliputkinen, mutta jos se pienin kohta sitten pistää oikein pahasti vastaan.
Yleensä nämä kertavastukset näyttelee vain pientä roolia tällaisessa satojen metrien putkistossa.

ATS
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tomppeli - 19.01.15 - klo:20:30
Energiatodistusta en nyt tähän hätään löytänyt, mutta muistaakseni ei ollut kyllä noin korkealla. Olisikohan ollut jossain maksimissaan 50000kWh tuntumassa? Talossa on pinta-alaa muistaakseni hieman reilut 700m2, tämä kahdessa kerroksessa ja tosiaan 7 huoneistoon jaettu rivitalo. Halvimmat iv-koneet, eli noin 50%lto.
2014, keväällä valmistunut.
Koetin tehdä laskelman.
Käyttämälläni laskentaohjelmalla pääsen ihan samaan mitoitukseen, kuin teillä on toteutettu.
Liitin laskennan tulosteen omaan viestiisi.

Tässä on mitoitus myöskin kolmelle kaivolle, jolloin kunkin kaivon aktiivi syvyydeksi tulisi 207 metriä ja
päästäisiin samaan tulokseen, kuin teillä olevilla kahdella kaivolla.
Kahden kaivon systeemi tulee edullisemmaksi.

Toivottavasti kerrot jatkossakin, kuinka systeemi on toiminut ja onko mitoitus ollut kohdallaan.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 19.01.15 - klo:21:35
Edelleenkään tässä ei nyt vieläkään ole faktaa pöydässä kuinka dT 3K vs dT 6K _oikeasti_ vaikuttaa R410 koneella. Ajattelin vain ettei nyt turhaan mesota pikkuasiasta jolla ei välttämättä ole älyttömästi todellisuudessa merkitystä.

Ja jokatapauksessa oma kantani on sellainen että mikäli kaivo on tarpeeksi syvä ja kone tehokas saattaa jopa käydä niin että pumppaustehoa jouduttaisiin  kasvattamaan jo niin paljon että 3K pääseminen alkaisi jo syömään coppia.

Jaahas...

Flödesoptimering av bergvärmepumpar : Experimentell studie av köldbärarflödetsinverkan på systemets värmefaktor -> http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:690338/FULLTEXT02.pdf (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:690338/FULLTEXT02.pdf)

Abstract [en]

The aim of this study has been to investigate the impact of the secondary fluid flow(the brine) on the coeffcient of performance for both the heat pump unit and the entire system. A by-pass on the evaporator side that enables the flow through the evaporator to be lower than the flow through the boreholes has been evaluated. Increasing the secondary fluid flow through the evaporator was found to increase the heat pump units coeffcient of performance and the relation was found to be almost linear. Previous research has shown the same result but the rate of increase in the coeffcient of performance is decreasing with higher fluid flow. If the systems coeffcient of performance is calculated instead, which means taking power for the brine pump into account, a maximum point exists from where a further increasing of the brine flow would decrease the systems coeffcient of performance because of increased pumping power. No results in this study shows any benefit of running the system with a lower flow through the evaporator than through the boreholes. Instead the systems coefficient of performance was found to increase with a lower borehole flow because of reduced pumping power. This study will be followed by an extensive series of experiments.

Enää ei muistanutkaan mitä herkkua tuohon toiseen ketjuun on tullut postattua:  ;)

Ja sitten lisää..

(http://i.imgur.com/K0fgfQj.png)

Tuossa on tutkimuksessa käytetty laskennallisesti 200m kaivoa 40*2,4mm u-putki keräimellä 12% etanoliseoksella.
Tosin todellisuuttahan tuo ei vastaa koska tuossa ei ole koko järjestelmän painehäviötä mukana joka vaikuttaa myös oleellisesti siihen mitä kannattaa pumpata ja kuinka paljon.

Tuossa sitten coppelo eri kaivon syvyyksillä. Vaikka tuotakin sekoittaa se että tuossa ei ole käytetty koko järjestelmän painahäviötä mikä on todellisuus. Mutta suunnan tuostakin saa hyvin. Eli syvässä kaivossa ei kannata lientä pumpata liian lujaa...
(http://i.imgur.com/3pzAwgX.png)

Coppelo vs massflow, sama vika kuin aiemmissa eli ei tarkastella koko järjestelmää kokonaisuutena. Mutta sen tuostakin huomaa että kun virtausta tarpeeksi kasvatetaan niin alaspäin mennään coppelossa..
(http://i.imgur.com/dxcgmzj.png)

Itsellä on myös hiukan nafti keruupumppu ja jos nuo pumput eivät olisi niin kalliita niin haluasin testata mitä tuo suurempi virtausnopeus toisi tullessaan...  ::)



Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 19.01.15 - klo:21:42
Juu, mutta edelleenkin alkuperäinen pohdinta koskee lähinnä sitä, että päästäänkö tuolla nykyisellä pumpulla edes lauhduttimen minimivirtaukseen. Koska deltaa ei millään saa alle tuon 6, niin siitä päätellen ei päästä? Ja sinällään tuo pumppujen vaihto toki kuuluisi rakennuttajalle jos vain jotenkin saisi faktaa pöytään, että keruupuoli on alimitoitettu ja sillä on myös merkitystä.

En sitten tiedä hyödyttääkö tuo tosiaan enää, jos koetettaisiin tuota deltaa laskea entisestään suositusalueen sisällä. Ja toki taitaa olla keruuputkistokohtaista voidaanko järkevillä pumppauskustannuksilla edes päästä tuohon tavoitealueelle. Mutta tällaisessa tapauksessa kyse olisi jo enemmänkin asennusvirheestä? Nykyisellään kuitenkin laitteen ohjekirjan mukainen maksimipituus (500m) ylittyy melkein sadalla metrillä.

Vai voiko tuosta deltasta ja virtausnopeudesta tehdä suoria päätelmiä ajatellen, että kun delta > 5, niin silloin keruupuolen virtaus on alle minimivirtaaman? Toisiopuolen virtauksen muuttamisella ei ole ollut vaikutusta tuohon keruudeltaan.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tomppeli - 19.01.15 - klo:21:59
Juu, mutta edelleenkin alkuperäinen pohdinta koskee lähinnä sitä, että päästäänkö tuolla nykyisellä pumpulla edes lauhduttimen minimivirtaukseen. Koska deltaa ei millään saa alle tuon 6, niin siitä päätellen ei päästä? Ja sinällään tuo pumppujen vaihto toki kuuluisi rakennuttajalle jos vain jotenkin saisi faktaa pöytään, että keruupuoli on alimitoitettu ja sillä on myös merkitystä.

En sitten tiedä hyödyttääkö tuo tosiaan enää, jos koetettaisiin tuota deltaa laskea entisestään suositusalueen sisällä. Ja toki taitaa olla keruuputkistokohtaista voidaanko järkevillä pumppauskustannuksilla edes päästä tuohon tavoitealueelle. Mutta tällaisessa tapauksessa kyse olisi jo enemmänkin asennusvirheestä? Nykyisellään kuitenkin laitteen ohjekirjan mukainen maksimipituus (500m) ylittyy melkein sadalla metrillä.

Vai voiko tuosta deltasta ja virtausnopeudesta tehdä suoria päätelmiä ajatellen, että kun delta > 5, niin silloin keruupuolen virtaus on alle minimivirtaaman? Toisiopuolen virtauksen muuttamisella ei ole ollut vaikutusta tuohon keruudeltaan.
Olisiko syytä lisätä kuvan mukaisesti yksi lisäkiertopumppu, joka käynnistyy apureleellä, joka vetää, jos joku lämpöpumpuista käynnistyy.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 19.01.15 - klo:22:02
Tuo ehkä olisi helpoin tapa "korjata" tilannetta sen sijaan, että lähtisi vaihdattamaan noita molempien yksiköiden pumppuja tehokkaammiksi. Ilmeisesti tuossa laittessa olisi mahdollista ohjata myös ulkoista keruupumppua, toivottavasti myös sisäisten lisäksi (isommissa malleissa ei taida noita sisäisiä ollakaan ja kytkentä ulkoiselle keruupumpulle näin ollen löytyy).
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 19.01.15 - klo:22:25
Vai voiko tuosta deltasta ja virtausnopeudesta tehdä suoria päätelmiä ajatellen, että kun delta > 5, niin silloin keruupuolen virtaus on alle minimivirtaaman? Toisiopuolen virtauksen muuttamisella ei ole ollut vaikutusta tuohon keruudeltaan.

Ei voi. Mitä enemmän kaivosta otetaan tehoa niin sitä suurempi tuo dT on.

Onko sulla jossain olemassa tietoja tuosta koneesta mitä se antaa ulos milläkin liuoksen/menoveden lämpötilalla? Ja sitten tiedot jostain käyttötilasta. Liuos sisään/ulos ja lämmönjaon lähtevä ja palaava lämpötila.

Tuosta pystyy sitten melko tarkasti haarukoimaan koneen kaivotehon. Kun tiedetään kaivoteho voidaan sitten virtaus laskea keruupiirissä.

Tuolla laskin sen "euroshopper" nimimerkin pumpusta. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5349.msg71341#msg71341 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5349.msg71341#msg71341)

Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: bergvärme - 19.01.15 - klo:22:35
Voisitko katsoa koneesta toisen yksikön keruupumpun tyyppiä. (Toinen yksikkö varmaan identtinen.)
Silloin pystyisi kuvittelemaan pumpputyypin käyrästä, että paljonko paineita masiinan ulkoiseen verkkoon.
Koneen sisäiset romppeetkin  + ulkoinen liitäntä maakeräysputkiin vie helposti tuollaiset 25kPa (kone)+12kPa(ulkoinen + esim takaisku ja käyrät). Eli yhteensä 37kPa < riipuen tietysti virtaamasta.

Tuntuu että olisi hyvä saada virtaama vähän piristettyä. Jos nyt deltaT 4 ja 6 vaikka > 3,3 ja 5:ksi. >Tai minimivirtauksiin.

Se on ihan varma että virtaama/ yksikkö muuttuu (ja deltaT) riippuen siitä onko vain toinen päällä tai molemmat tällä yksiköiden pumppujen rinnankytkennällä.

Jotenkin tuntuu laskematta että ainut keino siihen olisi uusi se yhteinen sarjaan kytketty ulkoinen pumppu. Kävisikö se sitten 60%-teholla ja sisäiset 70%-teholla on vain arvailuja.
Aika jännä juttu kun muuten > katsoin Magna Geo (xx)-100 pumppukärät, max teho 185W mutta ottoteho näissä pienemissä virtaamissa vain vaikkapa 140W eikä 170W niinkuin "Niben" tekn. taulukoissa.
Nouseeko koneen COP saman verran tai yli? Todennäköisesti?

Tuntuu myös että yhteinen putki 42Cu (<kai, eikä 40mm jotain) on riittävän suuri. On se isompi sisältä kuin 40muovi.

(Ovatko yksiköistä lähtevät keruuputket muuten 28mm, 35mm vai 42mm? Yhteinen "keruutukki" on 42Cu, jakautuen 35Cu putkiin takaiskuineen yksiköille?) < Ei niin tärkeää selvittää.
Keruupumpun tyyppi voisi kertoa jotain
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 19.01.15 - klo:22:49
Voisitko katsoa koneesta toisen yksikön keruupumpun tyyppiä. (Toinen yksikkö varmaan identtinen.)
Silloin pystyisi kuvittelemaan pumpputyypin käyrästä, että paljonko paineita masiinan ulkoiseen verkkoon.

Viestiketjun ensimmäisessä viestissä on käytettävissä oleva ulkoinen painetaulukko....
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: rrs - 19.01.15 - klo:23:12
Eikös tuo mene maalaisjärjellä karkean periaatteellisesti ajateltuna näin:

1 pumppu / 2 kaivoa rinnan

290m / 2(rinnan) vastaa 145    145m, Grundfos 25-100 ja 12kW pumppu delta = 3

2 pumppua/ 2 kaivoa rinnan

a)     290m, Grundfos 25-100 ja 12kW pumppu delta = 6
b)     290m, Grundfos 25-100 ja 12kW pumppu delta = 6


Meillä on:       180m, Grundfos magna 25-100(täysillä)ja 7,5kW pumppu delta = n.3
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: euroshopperi - 19.01.15 - klo:23:32
Topicin aloittajahan arveli, että kannattaisikohan asennusvastuussa olevaa lähestyä siten, että korjaisivat tilanteen seuraavan nostokorkeuden pumppumallilla. Sanoisin, että kannattaa esittää korjausta, koska kyseessä on kuitenkin tuollaiset erityisen syvien kaivojen erityiongelma, jota ei ole MIELESTÄNI nyt muistettu ottaa riittävän ponnekkaasti asennuksessa huomioon. Ollaan liian lähellä minimivirtaamia ja saattaa ajan oloon tilanne sortua riman alitukseksi ja jatkuvaksi vaivaksi. Eikös tämä ollut aika uusi asennus. Tuonne olisi ehkä pitänyt laittaa jo 50mm putkikin, eli MIELESTÄNI voit hyvin perustella niille noita kovemman nostokorkeuden pumppuja.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 19.01.15 - klo:23:43
Vai voiko tuosta deltasta ja virtausnopeudesta tehdä suoria päätelmiä ajatellen, että kun delta > 5, niin silloin keruupuolen virtaus on alle minimivirtaaman? Toisiopuolen virtauksen muuttamisella ei ole ollut vaikutusta tuohon keruudeltaan.

Ei voi. Mitä enemmän kaivosta otetaan tehoa niin sitä suurempi tuo dT on.

Onko sulla jossain olemassa tietoja tuosta koneesta mitä se antaa ulos milläkin liuoksen/menoveden lämpötilalla? Ja sitten tiedot jostain käyttötilasta. Liuos sisään/ulos ja lämmönjaon lähtevä ja palaava lämpötila.

Tuosta pystyy sitten melko tarkasti haarukoimaan koneen kaivotehon. Kun tiedetään kaivoteho voidaan sitten virtaus laskea keruupiirissä.

Tuolla laskin sen "euroshopper" nimimerkin pumpusta. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5349.msg71341#msg71341 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5349.msg71341#msg71341)

http://www.nibe.fi/upload/haato/Ohjeet/F1345%20opas%201243-2.PDF

Tuossa Niben oppaassa sivulla 7 on tehotaulukko. Jos ei noita virtaamia tarvita, niin voin huomenna logitella lämpötiloja. Tuo uplink tuntuu olevan vähän suurpiirteinen keruun lämmöissä, antaa puolen asteen tarkkuudella.

Topicin aloittajahan arveli, että kannattaisikohan asennusvastuussa olevaa lähestyä siten, että korjaisivat tilanteen seuraavan nostokorkeuden pumppumallilla. Sanoisin, että kannattaa esittää korjausta, koska kyseessä on kuitenkin tuollaiset erityisen syvien kaivojen erityiongelma, jota ei ole MIELESTÄNI nyt muistettu ottaa riittävän ponnekkaasti asennuksessa huomioon. Ollaan liian lähellä minimivirtaamia ja saattaa ajan oloon tilanne sortua riman alitukseksi ja jatkuvaksi vaivaksi. Eikös tämä ollut aika uusi asennus. Tuonne olisi ehkä pitänyt laittaa jo 50mm putkikin, eli MIELESTÄNI voit hyvin perustella niille noita kovemman nostokorkeuden pumppuja.

Juuri tätä ajattelin, ja toisaalta myös sitten vähän siltä kantilta, että voiko tuolla olla jotain muuta vikaa (ilmaa järjestelmässä tjsp) jos pumppujen tehon puolesta pitäisi riittää tuohon järjestelmään. Mutta toisaalta tuo Niben suosituskin on ylitetty aika rajusti, niin voisi kuvitella myös pumppujen olevan alimittaiset. Tuo nyt sitten, että yrittääkö vaihdattaa pumput vai asennuttaa tuon "ylimääräisen", toisaalta siinä on sitten taas 1 pumppu lisää vikaantumaan jos ulkoisen laitattaisi.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 19.01.15 - klo:23:49
Kas siinä. En vastaa kuvan oikeellisuudesta.  8)
(http://i.imgur.com/7rGS0RJ.jpg)

Olettaisin että tuokin on hiukan optimistinen, voiko se olla sinnepäinkään? Heittäisin että jurnuttaa jossain 3000l/h paikkeilla.

Vielä jos saa jotain liuoksen lämpötiloja sekä menoveden lämpötiloja voi katsoa pääseekö samalle tontille laskemalla asian eri kautta...
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: euroshopperi - 20.01.15 - klo:00:00
Vaihdattaa ne pumput ja vihjata vähän sellaiseen väärään ajatteluun, noista lenkkien pituuksista ja putkien koosta. Teillä on siellä kuitenkin ihan tajuttoman hyvät energiakaivot, mutta suunnittelijan olisi pitänyt tajuta noiden lenkkien pituuden merkitys. 600 m pyöritettäväksi 40 mm putkella tuntuu kovalta mäeltä ihan peruspumpulle. Asennuksessa tuota 290 metriä olisi jo suoraan pitänyt pitää erityis tapauksena ja hoitaa homma siltä osin. Eihän tuollaista voi tilaaja tietää, vaan kuuluu puhtaasti suunnittelijan paperi pinoihin. Huomasin vain tuossa omia kaivoja testatessa, että seinä tuli varsin nopeasti vastaan pumpun tehoille, kun kytkin toisen kaivon pois.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 20.01.15 - klo:00:03
Vaihdattaa ne pumput ja vihjata vähän sellaiseen väärään ajatteluun, noista lenkkien pituuksista ja putkien koosta. Teillä on siellä kuitenkin ihan tajuttoman hyvät energiakaivot, mutta suunnittelijan olisi pitänyt tajuta noiden lenkkien pituuden merkitys. 600 m pyöritettäväksi 40 mm putkella tuntuu kovalta mäeltä ihan peruspumpulle. Asennuksessa tuota 290 metriä olisi jo suoraan pitänyt pitää erityis tapauksena ja hoitaa homma siltä osin. Eihän tuollaista voi tilaaja tietää, vaan kuuluu puhtaasti suunnittelijan paperi pinoihin. Huomasin vain tuossa omia kaivoja testatessa, että seinä tuli varsin nopeasti vastaan pumpun tehoille, kun kytkin toisen kaivon pois.

Putkimiehen kommentti "meille tuli tänne Nibeltä iso kasa tavaraa ja koetettiin kytkeä ne esimerkkikuvan mukaan" kertoo ehkä suunnittelusta. Kuulemma nopealla aikataululla siirtyivät kaukolämmöstä maalämpöön kun kaukolämpöputki olikin turhan kaukana. Vielä puolen vuoden jälkeenkään ei ole ollut esittää tarkempia suunnitelmia paperilla, tai ainakaan niitä ei ole toimitettu. Ehkä ne jostain vielä sitten löytyy kun tarpeeksi monta kertaa kyselee.. :)
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 20.01.15 - klo:00:11
Oliko kaivon maaosuuden suuri määrä ennalta tiedossa?
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 20.01.15 - klo:00:17
Tää taisikin olla sama kohde jossa lattialämmityspiirin säätö oli jäänyt liikkeltä hiukan vaiheeseen? Onko nuo nyt kunnossa?
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: euroshopperi - 20.01.15 - klo:00:25
Fraattihan on kova matikkapää, niin Se kohta jo laskee, että jos sinne laittaisi Wilon 32/1-12 tehoiset pumput nykyisten tilalle, niin paljonka tulee yli tuon 1650 L/h virtaamaksi ja tuleeko jo Dt 4,3 asteeseen kahden pumpun käynnillä
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: euroshopperi - 20.01.15 - klo:01:07
En nyt tiedä luenko tuota Fraatin taulukkoa oikein, mutta jos laittaa sinne 2 Wilon 25,32/1-12 pumppua, niin sillähän saa tuon kierron jo melkein kohdalleen eli 4000 L/h yli reilusti. Tulisikohan jotain 2200 L/h pumppua kohti. Dt sitten 4,3 vaikka ihan hatusta. Olen melko varma, että siellä ei tuollaisia pumppuja tällä hetkellä ole, joten ne on kyllä aliteholla.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: bergvärme - 20.01.15 - klo:11:10
Lainaus fraatti: "Viestiketjun ensimmäisessä viestissä on käytettävissä oleva ulkoinen painetaulukko...."

Näin painetaulukkokuvan. Minulle ei auennut että onko kyseessä kiertopumpun(-jen) tuottama painetaulukko vai maalämpökoneiston jälkeen jäävä käytettävissä oleva paine/virtauskäyrät.
Siksi kysymykseni.
Jos kyseinen kuva näyttää käytettävissä oleva tuottokäyrä pumpun jälkeen, pumppu ei ole Magna Geo (xx)-100. Kyseessä voisi olla Magna Geo (xx)-140.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 20.01.15 - klo:11:28
Lainaus fraatti: "Viestiketjun ensimmäisessä viestissä on käytettävissä oleva ulkoinen painetaulukko...."

Näin painetaulukkokuvan. Minulle ei auennut että onko kyseessä kiertopumpun(-jen) tuottama painetaulukko vai maalämpökoneiston jälkeen jäävä käytettävissä oleva paine/virtauskäyrät.
Siksi kysymykseni.
Jos kyseinen kuva näyttää käytettävissä oleva tuottokäyrä pumpun jälkeen, pumppu ei ole Magna Geo (xx)-100. Kyseessä voisi olla Magna Geo (xx)-140.

Tuossa manuaalissa, mihin linkki muutamaa viestiä aiemmin, sivulla 8 on myös sähkötehokäyrä, sen perusteella, ja myös koneen infovalikosta kertoo kyllä pumpun malliksi Magna Geo 25-100. Sitä en tiedä millä perusteella nimellisvirtauksella pystyisi tuon virtaamaan 92kPa ulkoisella painehäviöllä, kun silloinhan tuossa koneessa ei saisi painehäivöä olla enää lainkaan..
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tomppeli - 20.01.15 - klo:11:31
Jos yhden pumpun antoteho on 12 kW ja COP = 3,5 ja Dt = 3,5 K,
tarvitaan pumpulle noin 2000 litraa /tunti maanesteen kiertonopeudeksi.
Jos saman pumpun Dt = 6,0 K, riittää kiertonopeudeksi noin 1180 litraa/h.

COP -laskuri, jolla tarvittavan virtauksen voi laskea,  löytyy täältä. (https://app.box.com/s/6agrwscpuj3kekfhc31w)
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 20.01.15 - klo:11:38
Jahka saa jostain käyttötilasta tiedot millaisia lämpötiloja lähtee lauhduttimelta ja höyrystimeltä niin kokeillaan aukaista virtausta sitä kautta.

Mahdollisesti niin että vain toinen kompressori käy ja myös niin että molemmat käy. Tämä tietysti edellyttää että tuosta koneesta on saatavilla tarpeeksi tarkat speksit saatavilla. Kuten esimerkiksi tässä pikkuveljestä..
(http://i.imgur.com/7l75vCW.png)
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 20.01.15 - klo:11:51
Jos yhden pumpun antoteho on 12 kW ja COP = 3,5 ja Dt = 3,5 K,
tarvitaan pumpulle noin 2000 litraa /tunti maanesteen kiertonopeudeksi.
Jos saman pumpun Dt = 6,0 K, riittää kiertonopeudeksi noin 1180 litraa/h.

Yksi varsin oleellinen asia on tuossa lämmitysveden lämpötila sekä kaivon lämpötila. Kun kyseessä on melko tuore tapaus saattaa kaivosta tulle melkoisen lämmintä ja vastaavasti lämmitysveden lämpötila varsin matala jolloin cop on jotain aivan muutakuin 3.5. Olikos pumpuilla ottotehon mittausta?
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: bergvärme - 20.01.15 - klo:12:25
Etsin manuaalia
http://www.nibe.fi/nibedocuments/12112/M11320-1.pdf

Joo, en ymmärrä. keruupumpun ottoteho 180W max viittaa Magna Geo xx-100 pumppuun. Ja k.o pumpun tuottokäyrä vähän liki Niben tuotelehden käyrä. Huomioitu olleenkaan sisäistä vastusta?
Samassa Niben manuaalissa puhutaan että max kiertolenkki on 500m. Ja sinulla isompi.

Heitän hanskat tiskiin, enkä viitsi laskea.
Tuntuu edelleen että uusi "apu"-pumppu yhteiseen johtoon, ja sulkujen sisään huoltoa varten, olisi paras ratkaisu. Pumpussa oisi hyvä olla säätö (eikä 1-2-3)
Pumput mitä sinulla on ottavat aika vähän tehoa (manuaaliin luottaen) tuottoon nähden, sikäli malli sinänsä on hyvä?.

Ei ehkä tarvitse pelätä pumpunhuoltoa tai kestoa niinkään. Kompr. yksikönkin pumput pitää kestää.

Muistaakseni kun katsoin Niben seuraavan teholuokan, 40kW ja ylös, niin niiden pumputko olivat 3:lla jo 0,7 kW tai ainakin isompitehoisia selvästi.
Nyt on niin että yli puoli Suomi ajattaa keruupumppunsa 100%:lla < ehkä meillä kylmempi ilmasto ja pitemmät reiät.

Useammalla reiällä ei tarvii ajattaa pumppua tapissa. Sinun tapauksessasi yhdellä sarjaan lisätyllä pumpulla niitä tauskin tarvii ajaa tappiin enää.
Kestävätköhän sitten kauemmin... ainakin kulkuneuvojen moottorit.
Olisiko Niben painettu keruupumpun tuottokäyrä väärä? Puolivillisella kertoo pumpun painekäyrän muttei Maalämpöpumpun ulkoisesta painekäyrästä.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 20.01.15 - klo:16:11
Tuossa joku läpyskä. http://www.sigmatic.ch/dynasite.cfm?cmd=download_download_download_download&id=82&Filename=dlde161214162017.pdf&dsmid=115478&Bereich=115478 (http://www.sigmatic.ch/dynasite.cfm?cmd=download_download_download_download&id=82&Filename=dlde161214162017.pdf&dsmid=115478&Bereich=115478)
(http://i.imgur.com/2CXuS90.jpg)

Minimivirtaus l/s 0,92 3,31m3/h
Nimellisvirtaus l/s 1,18 4,25m3/h
Suurin ulkoinen käytettävissä oleva paine nimellisvirtauksella  92kPa
kylmäaine R407C (muistelin että rsaarelan kiinteistö nibe olisi ollut r410:llä)

Koneet mitataan B0W35 tilassa niin että yleensä keruu dT on 3K ja lämmönjaon 5K.
Koneen antotehoksi tuo antaa 22,5kW ottoteho 5,05kW jolloin kaivoteho on 17,45kW.
Jos oletetaan että käytössä on tuo nimellisvirtaus niin silloin tuossa tilassa keruupiirin lämpötilaero on noin 3,7 astetta. Kuuden asteen dT:llä virtaus on 2600l/h. Tuossa B0W35 tilassa.

Mutta tosiaan kaikki riippuu suuresti siitä millaiset lämpötilat koneessa on silloin kuin se käy. Siksi sinun lämpötilaerosta ei voi päätellä mitään ennenkuin tietää mitä pumppu muutenkin touhuaa...
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: seppaant - 20.01.15 - klo:16:25
Laskin ja piirsin Niben keruupiirin käytettävissä olevan paineen käyrästöön keruuputkiston virtausvastuskäyrän.
Käyrä ei taatusti ole absoluuttisesti oikein, mutta se antaa kuitenkin hyvän kuvan siitä miten virtaukset suhtautuvat erilaisilla pumppukombinaatioilla.

Jos vastuskäyrä olisi oikein, niin
- kummankin koneen käydessä saavutetaan juuri ja juuri minimivirtaus
- yhden koneen käydessä ylitetään nimellisvirtaus 30%:lla 
- Vaikka kahden nykyisen rinnanolevan liuospumpun kanssa sarjaan lisättäisiin samanlainen pumppu jäätäisiin nimellisvirtauksesta 10%.

ATS
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 20.01.15 - klo:16:30
Laskin ja piirsin Niben keruupiirin käytettävissä olevan paineen käyrästöön keruuputkiston virtausvastuskäyrän.
Käyrä ei taatusti ole absoluuttisesti oikein, mutta se antaa kuitenkin hyvän kuvan siitä miten virtaukset suhtautuvat erilaisilla pumppukombinaatioilla.

Jos vastuskäyrä olisi oikein, niin
- kummankin koneen käydessä saavutetaan juuri ja juuri minimivirtaus
- yhden koneen käydessä ylitetään nimellisvirtaus 30%:lla 
- Vaikka kahden nykyisen rinnanolevan liuospumpun kanssa sarjaan lisättäisiin samanlainen pumppu jäätäisiin nimellisvirtauksesta 10%.

ATS

Loistavaa. Katsotaan jos saadaan koneen käynnistä jotain dataa millaiseen virtaukseen pääsee tehojen perusteella laskemalla.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: bergvärme - 20.01.15 - klo:18:16
Kato peijakas!
Seppaantin käyrät.

Voisin yhtyä että noin se suurinpiirtein menee. Olet varannut vähän paineita maalämpöputkistohuoneen putkistollekin.
(Toivotaan että koneen pumppukäyrät näyttävät ulkoista keruuputken painehäviötä.)

Muuten. Talotekniikkaprojekteissa säädetään ja mitataan virtaukset suoraan linjasäätöventtiileistä.

Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: euroshopperi - 20.01.15 - klo:18:41
No jos tuohon siis laittaisi sen 12m nostokorkeuden Wilon 25/1-12 pumpun noiden näköjään 10 m pumppujen tilalle, niin eikös Se hoitaisi homman kuntoon kaikkein pienimmällä vaivalla. Ja eikös Se 1-12:kin ole säädettävä, joten ei tarvisi ihan täysillä pöhöttää sillä. Vai pitäisikö olla ihan 14m pumppu jo? Jotenkin näyttää, että tuo 40mm putki on kyllä ihan liian pieni ja olisi vaatinut laittaa 50mm putkella ihan tuon kaivon syvyyden ylitettyä sen 250m.

Edittinä vielä
Mitenkähän noissa pumpuissa muuten on nuo säädöt toteutettu? Jos siis säätöjä yleensä on, niin tässä, jos missä ,tapauksessa pitäisi ehdottomasti pitää säätöpyörä vakiovirtaus puolella. Vakiopainesäätöhän kyykkäisi heti, kun toinen lähtee mukaan.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 20.01.15 - klo:21:02
Tää taisikin olla sama kohde jossa lattialämmityspiirin säätö oli jäänyt liikkeltä hiukan vaiheeseen? Onko nuo nyt kunnossa?

Juu, säätelin noita omatoimisesti ja talossa on nyt ollut tasaisemman lämmintä. Täytyy vielä pakkasjaksolla tasapainottaa kertaalleen. Onneksi oli jakotukeissa virtausmittarit ja suurin osa niistä ei edes ollut jumissa! Tosin lämpöjohtopumppu on äärirajoilla jo noiden mitoitusvirtaamien kanssa (magna25-80) ja putkiston painehäviöä vissiin kukaan ei ole koskaan laskenut..

Mikähän muuten on kaivojen aktiivisyvyys? Varsinkin 290m x2 ja 12kW kompura niin taitaa tulla kaivosta hyviä lukemia. Kaksi kompuraa päällä pidemmän aikaa taitaa vähän pudottaa kaivojen lämpötilaa?

Porauspöytäkirjan mukaan vedenpinta olisi tullut 5 metriin. Tuosta siis ensimmäiset 40m on hiekkaa, ollaan soraharjulla. Eli luultavasti on ollut tiedossa tuo suuri maaporaus, ja ilmeisesti budjettisyistä sitten on menty kahdella 110mm syvällä kaivolla kolmen matalamman sijaan. Kaivosta nousee tällä hetkellä noin 3-4 -asteinen vesi, kylmimmillään on tainnut käydä jossain 2 asteen pinnassa kun oli parin päivän kovempi pakkanen. En tiedä voisiko tuo olla lämpöisempikin, urakoitsijan jäljiltä oli touko-lokakuun välillä ajettu kaivoista 1700 tunnin verran energiaa pihalle lattialämmitykseen, käyttöveteen oli mennyt noin 250h (lämmitys meno min 26 ja asuntojen alakerroissa kaksi piiriä kolmesta käsisäätöiset, meillä oli piirit kiinni mutta naapureilla oli kuulemma heinäkuussa lämmin..).

Yksi varsin oleellinen asia on tuossa lämmitysveden lämpötila sekä kaivon lämpötila. Kun kyseessä on melko tuore tapaus saattaa kaivosta tulle melkoisen lämmintä ja vastaavasti lämmitysveden lämpötila varsin matala jolloin cop on jotain aivan muutakuin 3.5. Olikos pumpuilla ottotehon mittausta?

Ottotehon mittausta ei erikseen ole, mutta tuosta kiinteistösähköstä vähän pystyy arvioimaan. Aiemmin kun on sattunut sellaisia tunteja, että vain lämmityspuoli ja ulkoinen kiertopumppu käy, on sähkö mennyt noin 3kWh tuntivauhtia.

Laitan huomenna lämpötiladataa, ensi yönä vaikuttaisi jo tulevan tilanne kun molemmat lämmittävät yhtäaikaa. Nyt jo pitäisi olla tallentuneet tilanteet missä tehdään pelkkää lämmitystä ja lämmitys + käyttövesi, hyvällä tuurilla lokiin on mahtunut myös pieni pätkä missä lämmitys huilaa ja käyttövedelle on tarvis.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: bergvärme - 21.01.15 - klo:13:38
tk- viimeistä viestä en ymmärrä

ihan kuin oltais toisessa kohteessa

Ensin oli kaivoja 2 x 290m ja nyt 110m ja joitain aivan muita selityksiä.

Hoidatko eri projekteja?
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: euroshopperi - 21.01.15 - klo:14:33
Taisi kyllä lukea, että 2:lla 110 mm ja 290 m syvällä reiällä. Halkaisijaa reiälle taitaa ilmineerata.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 21.01.15 - klo:14:56
tk- viimeistä viestä en ymmärrä

ihan kuin oltais toisessa kohteessa

Ensin oli kaivoja 2 x 290m ja nyt 110m ja joitain aivan muita selityksiä.

Hoidatko eri projekteja?

Taisi kyllä lukea, että 2:lla 110 mm ja 290 m syvällä reiällä. Halkaisijaa reiälle taitaa ilmineerata.

Äh, ajatuksellinen kirjoitusvirhehän tuossa. Eli tosiaan 2kpl 110mm halkaisijalla olevaa 290m syvää kaivoa. Ja kaivoissa ensin 40m hiekkaa, sitten 250m kallioa, vedenpinta 5 metrissä porausraportin mukaan. Oman asuintaloyhtiön lämpösysteemit nämä on, en ole lämmitysalalla toimiva ihminen vaan tällaista vapaa-ajan harrastelua. Sen verran pieni meidän yhtiö, että naapurit antaa rauhassa huseerata. :)
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 21.01.15 - klo:18:40
No niin, nyt on logia kerättynä:

EP15 lämmittää lattiaa: Lauhduttimen meno 35.2, paluu 30.0, keruutulo 3.7, keruumeno 0.4. (näistä arvoista ei nouse, vaan jurnuttaa näillä niin pitkään kunnes EP14 herää apuun)
EP15 lattia + EP14 KV: EP15 lauhduttimen meno 34.8, paluu 29.7, keruutulo 3.4, keruumeno -1.9; EP14 lauhduttimen meno 59.2, paluu 53.1, keruutulo 3.7, keruumeno -1.2.
EP15 + EP14 lattia: EP15 lauhduttimen meno 39.3, paluu 33.8, keruutulo 3.4, keruumeno -1.7; EP14 lauhduttimen meno 39.6, paluu 33.9, keruutulo 3.5, keruumeno -2.1.

Virtaukset yksiköiden välillä on ehkä suunnilleen tasapainossa, ei niitä ilmeisesti säädetty ole, mutta putket melkolailla saman mittaiset. Tuossa kun molemmat lämmittää lattiaa, niin vesi pääsee oikaisemaan puskurin kautta koneelle, talon paluupuolella lämpö ei juurikaan nouse tuosta 30-31. Kuumakaasussa on noin kahden asteen ero, EP15 > EP14. Voiko se johtua siitä, että EP15 käy kokoajan, kun taas EP14 pääsee huilaamaan välillä?

Ei tuo ero nyt ihan niin paha enää näköjään ollutkaan, on tainnut tilanne korostua aiemmin kun keruu on ollut lämpöisempi. Ja olisiko tuolta ilmaakin sitten vielä poistunut, tällä hetkellä näyttää kyllä keruupiirin paine olevan jo melko matala (?) molempien pumppujen käydessä, noin 0.2bar.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 21.01.15 - klo:20:50
No niin, nyt on logia kerättynä:

EP15 lämmittää lattiaa: Lauhduttimen meno 35.2, paluu 30.0, keruutulo 3.7, keruumeno 0.4. (näistä arvoista ei nouse, vaan jurnuttaa näillä niin pitkään kunnes EP14 herää apuun)
EP15 lattia + EP14 KV: EP15 lauhduttimen meno 34.8, paluu 29.7, keruutulo 3.4, keruumeno -1.9; EP14 lauhduttimen meno 59.2, paluu 53.1, keruutulo 3.7, keruumeno -1.2.
EP15 + EP14 lattia: EP15 lauhduttimen meno 39.3, paluu 33.8, keruutulo 3.4, keruumeno -1.7; EP14 lauhduttimen meno 39.6, paluu 33.9, keruutulo 3.5, keruumeno -2.1.

Virtaukset yksiköiden välillä on ehkä suunnilleen tasapainossa, ei niitä ilmeisesti säädetty ole, mutta putket melkolailla saman mittaiset. Tuossa kun molemmat lämmittää lattiaa, niin vesi pääsee oikaisemaan puskurin kautta koneelle, talon paluupuolella lämpö ei juurikaan nouse tuosta 30-31. Kuumakaasussa on noin kahden asteen ero, EP15 > EP14. Voiko se johtua siitä, että EP15 käy kokoajan, kun taas EP14 pääsee huilaamaan välillä?

Ei tuo ero nyt ihan niin paha enää näköjään ollutkaan, on tainnut tilanne korostua aiemmin kun keruu on ollut lämpöisempi. Ja olisiko tuolta ilmaakin sitten vielä poistunut, tällä hetkellä näyttää kyllä keruupiirin paine olevan jo melko matala (?) molempien pumppujen käydessä, noin 0.2bar.

Kaivosta tulevan liuoksen lämpötila vaikuttaa oleellisesti millainen antoteho/cop koneella on. Itselläkin liuospuolen dT oli jotain lähemmäksi kuutta astetta kun talo oli rakenteilla ja 20 asteen peruslämpö riitti. Myös ensimmäiset muutamat vuodet kaivon lämpötila laskee nopeiten. Nyt muutaman vuoden jälkeen lämpötilaero on jotain 4,5-5 asteen luokkaa.

Otetaan tarkasteluun tuo viimeinen tilanne joka on kaikista yksikertaisin käsitellä. Lauhdutin meno keskiarvo 39,5;paluu 33,8; dT 5,7K; liuostulo 3,5;liuosmeno -1,9; dT 5,4K

Olettamukset:
Simuloimalla lämpöpumppua Copelandin Select 7.10 softalla saan eräällä kompressorilla tälläiset tulokset.

liuos sisään 0; dT 5K; teho 9,94kW
liuos sisään 0; dT 4K; teho 10,25kW
liuos sisään 1; dT 5K; teho 10,25kW

Tästä johtopäätöksenä kun liuospuolet dT kasvaa yhden asteen se on sama asia kuin kaivosta tulevan nesteen lämpötila putoaa yhden asteen.

lämmönjako dT 7,4; lauhdutin ulos 35; teho 9,55kW
lämmönjako dT 6,4; lauhdutin ulos 35; teho 9,6kW
lämmönjako dT 7,4; lauhdutin ulos 34; teho 9,6kW

Tästä johtopäätöksen kun lämmönjaon dT kasvaa yhden asteen se on sama asia kuin menoveden läpötila olisi asteen korkeampi.


Näistä johdatellen koneen toiminta tila on
Lauhdutin meno 40,2; dT 5K; liuostulo 1,1;dT 3K
jotta tehotietoja voidaan katsoa niben taulukosta.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: euroshopperi - 21.01.15 - klo:21:11
Olen tässä tätä omaa alennettua kiertoa seurannut, niin tuo hieman päältä 5:n Dt ensiöllä ei oikein hetkauta hommaa mihinkään suuntaan. Tosin ittellä siis tuo toision Dt aleneminen alle 6:n viittaisi siihen, että tehoja otetaan vähemmän kaivosta. Alussahan oli puhetta sellaisista 6,5 Dt luvuista. Ei tuolle varmaan tarvi tehdä mitään, jos pysyy siinä n. 5:n ympärillä.

edit
Tuosta toisiosta siis näyttäisi puuttuvan korkeintaan 0,5 astetta Dt:tä, josta varmaan saisi sen tehon aleneman arvioitua. Eli tuo ensiön virtaama siis jäisi vain hieman alle minimivirtaaman, kun molemmat työntää menemään. Ja KV ja lämmitysvirtaamathan saattaa tietty olla hieman eri.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 21.01.15 - klo:21:57
Ok, eli taitaa loppujen lopuksi olla aika merkityksetön tuo vajaus. Kuitenkin suurin osa pumpun käynnistä on tuota yhdellä kompuralla lämmittämistä, käytännössä aina kun ulkolämpötila on yli -8. Ja käyttövesijaksoja harvakseltaan osuu päälle, eli ei tuosta varmaan sähkönkulutuksen kannalta kovinkaan merkittävää etua saisi vaikka keruupuolen yrittäisi pakottaa lähemmäs nimellisvirtaamaa tehokkaammilla pumpuilla? Ehkä odottelen nyt talven ajan, että riittääkö nuo tehot ilman lisäystä kuinka pitkälle ja sitten tarvittaessa palaa tuohon pumpunvaihtoasiaan urakoitsijan kanssa.

Lämpötilaerot näytti aika hyviltä. Joutuisiko tuolle keruupiirin paineelle tekemään jotain? Täällä lukee porausrapostin teksteissä että 0.5bar on pienin paine jolloin takuu vielä on voimassa. Paineistin jotain 1.7 bar ja paineet vakiintui johonkin 1.5 barin paikkeille. Paisuntasäiliössä oli valmiiksi 0.5bar esipaine ja se lukee paisuntasäilöin tarrassa.

Tuota olen itsekin miettinyt. Uskaltaisikohan tuonne tuupata täytteeksi pelkkää vettä joukkoon, kun tuskin kuitenkaan litratolkulla suhteessa tuohon keruupiirin kokonaistilavuuteen tuota vajetta siellä on? Tuo 1.5bar lienee semmoinen tavoiteltava arvo?
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 21.01.15 - klo:22:03
Näistä johdatellen koneen toiminta tila on
Lauhdutin meno 40,2; dT 5K; liuostulo 1,1;dT 3K
jotta tehotietoja voidaan katsoa niben taulukosta.
Sitten johdetaan asiaa hiukan pidemmälle niben antamien tietojen perusteella saamme ->
(http://i.imgur.com/jYxyly6.png)
Antoteho 22,7kW; ottoteho 5,64kW; Jäähdytysteho 17,06kW; cop 4,06 tuossa toimintatilassa minkä kerroit.

Jolloin kun liuos dT on 5,4 K ja kaivoteho 17,06kW saadaan virtaukseksi 2825l/h mikä menee hiukan aiemmin veikkaamani 3000l/h alle. Tämän kummempiin todisteluihin mitä nämä kaksi esittämääni menetelmää on, en ainakaan minä pysty.

Laitoin tuon taulukon tuohon liitteeksi mikä laskee nuo kaikki väliarvot kun siihen syötetään anto- ja ottotehot kohtiin B0W35, B0W45, B5W35 ja B5W45... Tietysti tuo olettaa että nuo kehittyvät lineaarisesti.  ::)
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 21.01.15 - klo:22:11
Tuota olen itsekin miettinyt. Uskaltaisikohan tuonne tuupata täytteeksi pelkkää vettä joukkoon, kun tuskin kuitenkaan litratolkulla suhteessa tuohon keruupiirin kokonaistilavuuteen tuota vajetta siellä on? Tuo 1.5bar lienee semmoinen tavoiteltava arvo?

Jos keruuputkistosi on 4*290=1160m sen tilavuus on karkeasti 1160l. Muutama litra vettä ei vaikuta yhtään mitään kokonaisuuteen. Tosin pitää olla joku pumppu että tuota vettä saa tuupattua tuonne paineisena....
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 21.01.15 - klo:22:15
Näistä johdatellen koneen toiminta tila on
Lauhdutin meno 40,2; dT 5K; liuostulo 1,1;dT 3K
jotta tehotietoja voidaan katsoa niben taulukosta.
Sitten johdetaan asiaa hiukan pidemmälle niben antamien tietojen perusteella saamme ->
(http://i.imgur.com/jYxyly6.png)
Antoteho 22,7kW; ottoteho 5,64kW; Jäähdytysteho 17,06kW; cop 4,06 tuossa toimintatilassa minkä kerroit.

Jolloin kun liuos dT on 5,4 K ja kaivoteho 17,06kW saadaan virtaukseksi 2825l/h mikä menee hiukan aiemmin veikkaamani 3000l/h alle. Tämän kummempiin todisteluihin mitä nämä kaksi esittämääni menetelmää on, en ainakaan minä pysty.

Laitoin tuon taulukon tuohon liitteeksi mikä laskee nuo kaikki väliarvot kun siihen syötetään anto- ja ottotehot kohtiin B0W35, B0W45, B5W35 ja B5W45... Tietysti tuo olettaa että nuo kehittyvät lineaarisesti.  ::)

Ok, kiitoksia kovasti! Eli lopputulemana taitaa olla, että alle tuon minimivirtauksen jäädään aika selkeästikin, mutta välttämättä pumpun antopuoleen sillä ei ole merkittävää vaikutusta? Täytyy ehkä asiaa vielä Nibenkin suunnalta kysäistä, tai vaihtoehtoisesti tuolta urakoitsijan kautta.

Tuota olen itsekin miettinyt. Uskaltaisikohan tuonne tuupata täytteeksi pelkkää vettä joukkoon, kun tuskin kuitenkaan litratolkulla suhteessa tuohon keruupiirin kokonaistilavuuteen tuota vajetta siellä on? Tuo 1.5bar lienee semmoinen tavoiteltava arvo?

Jos keruuputkistosi on 4*290=1160m sen tilavuus on karkeasti 1160l. Muutama litra vettä ei vaikuta yhtään mitään kokonaisuuteen. Tosin pitää olla joku pumppu että tuota vettä saa tuupattua tuonne paineisena....

Meillä on tuossa teknisessä tilassa hana, niin täytynee sen kautta jotenkin viritellä letkulla tuohon täyttöryhmään sulkuventtiilin kanssa pelaten ja painemittaria tuijotellen.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: euroshopperi - 21.01.15 - klo:22:27
Teet sellaisen niksi pirkka liittimen, jonka liität vesijohto tuloon paineenkestävästi. Siitä pexillä 3-haara liitin, johon yksi haara vaikkapa muutman kymmentä senttiä, johon päähän pallofix. Jäljelle jääneestä liittimestä vedetään paineenkestävä liitos täyttöryhmän sisäänmenoon. Avataan hana ja suljetaan ja poistetaan ilma pallofixistä. Avataa kylmäpiirin sulku ja lasketaan ilma pois. Sitten täytetään piiri vesijohto paineella. Aurinkolämmityksessä on muutaman kerran joutunut tekemään, niin tuo letku on tehty valmiiksi ja toimii ihan pesukoeen vesiliittimillä molemmissa päissä. Kennoille saan juuri ja juuri 4bar paineen. Tuo sun nykyinen Naturet on -17 asteelle asti tarkoitettu ja sinne saa laittaa aika monta kertaa lisää tarvittaessa, ennenkuin tarvetta sille viralliselle nesteelle.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: seppaant - 22.01.15 - klo:12:24
Näistä johdatellen koneen toiminta tila on
Lauhdutin meno 40,2; dT 5K; liuostulo 1,1;dT 3K
jotta tehotietoja voidaan katsoa niben taulukosta.
Sitten johdetaan asiaa hiukan pidemmälle niben antamien tietojen perusteella saamme ->
(http://i.imgur.com/jYxyly6.png)
Antoteho 22,7kW; ottoteho 5,64kW; Jäähdytysteho 17,06kW; cop 4,06 tuossa toimintatilassa minkä kerroit.

Jolloin kun liuos dT on 5,4 K ja kaivoteho 17,06kW saadaan virtaukseksi 2825l/h mikä menee hiukan aiemmin veikkaamani 3000l/h alle. Tämän kummempiin todisteluihin mitä nämä kaksi esittämääni menetelmää on, en ainakaan minä pysty.

Laitoin tuon taulukon tuohon liitteeksi mikä laskee nuo kaikki väliarvot kun siihen syötetään anto- ja ottotehot kohtiin B0W35, B0W45, B5W35 ja B5W45... Tietysti tuo olettaa että nuo kehittyvät lineaarisesti.  ::)

Fraati
Laskisitko fielä virtauksen kun vain yksi koneikko käy

ATS
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: erkka - 22.01.15 - klo:13:19
Eikö helpoin tapa olisi kuten monasti yllä todettu hankkia yksi ulkoinen lisäpumppu jonka teho riittää saavuttamaan nimellisvirtaus. Rahallisesti se on halvempaa kun että vaihtaa kummatkin sisäiset 25 kokoluokan pumput tehokkaimpiin ja saavutetaanko silloinkaan nimellisvirtaus?
Olettaisin että esim yksi Grundfos Magna3 32-120 kytkettynä maalinjan kaivojen menoon antaa jo tarpeeksi ja ottaa maksimissaan 338W ja on täysin säädettävä. Jos tämän tuotto tuntuu liian pieneltä niin Magna3 40-120 antaa hieman lisää ~100W lisällä. Yksi Wilo Stratos Para 25-12 ottaa yksinään max 310W.
Magna3 32-120 pumpun saa saksasta alle 900€ kotiin kuljetettuna tai kotosuomesta ~1200€. Magna3 40-120 on saksasta ~1100€ kotiin kuljetettuna.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: seppaant - 22.01.15 - klo:15:08
Lisäsin aiempaan keruupiirin käytettävissä olevan painehäviön käyrästöön fraatin tehoista ja lämpötilaeroista laskeman pisteen sekä sen kautta kulkevan keräimen painehäviökäyrän.
Fraatin putkistokäyrä on n. 15% "tiukempi" kuin minun laskemalla saatu käyrä.

Kuva todistaa:
Näin ahtaassa keräimessä ei ole mitään triviaalia ratkaisuan virtauksen oleelliseen lisäämiseen.

ATS
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 22.01.15 - klo:15:45
Fraati
Laskisitko fielä virtauksen kun vain yksi koneikko käy

ATS

Kokeillaas...

Lainaus
EP15 lämmittää lattiaa: Lauhduttimen meno 35.2, paluu 30.0, keruutulo 3.7, keruumeno 0.4. (näistä arvoista ei nouse, vaan jurnuttaa näillä niin pitkään kunnes EP14 herää apuun)

Lauhduttimella dT 5,2 -> meno katsotaan kohdasta 35,4 astetta
höyrystimellä dT 3,3 -> liuos katsotaan kohdasta 3,4 astetta

Koska yksiköstä vai toinen käy voi silloin anto-, otto ja kaivotehoista ottaa puolet pois.
Näinollen saadaan
Antoteho 12,51 kW; Ottoteho 2,73 kW; Kaivoteho 9,78 kW; Cop   4,58

Tällöin yhdellä liuospumpulla virtaukseksi kaivossa tulisi 2160l/h. Vaikuttaako lukema järkevälle?

Käytin virtauksen laskennassa oheisia arvoja jotka oli jäänyt johonkin taulukkoon roikkumaan ja en tarkistanut missä lämpötilassa yms nuo ovat..
Maaviinan ominaislämpökapasiteetti 4,17 kJ/(K x kg)
Maaviinan tiheys 965,4 kg/m3

Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: seppaant - 22.01.15 - klo:17:09
Lainaus
Lauhduttimella dT 5,2 -> meno katsotaan kohdasta 35,4 astetta
höyrystimellä dT 3,3 -> liuos katsotaan kohdasta 3,4 astetta

Koska yksiköstä vai toinen käy voi silloin anto-, otto ja kaivotehoista ottaa puolet pois.
Näinollen saadaan
Antoteho 12,51 kW; Ottoteho 2,73 kW; Kaivoteho 9,78 kW; Cop   4,58

Tällöin yhdellä liuospumpulla virtaukseksi kaivossa tulisi 2160l/h. Vaikuttaako lukema järkevälle?

Käytin virtauksen laskennassa oheisia arvoja jotka oli jäänyt johonkin taulukkoon roikkumaan ja en tarkistanut missä lämpötilassa yms nuo ovat..
Maaviinan ominaislämpökapasiteetti 4,17 kJ/(K x kg)
Maaviinan tiheys 965,4 kg/m3
Minä saan näillä arvoilla:
V=9,78/((4,17*0,9654)*3,3)=0,73 l/s (= 2628 l/h)

tk-:n 7.1. 2015 login mukaan laskin virtaukseksi 0,66 l/s

Vaikuttaa järkevältä
Näin paljon epävarmuuksia sisältävissä laskelmissa 0,60 = 0,66 = 0,73

ATS
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tomppeli - 22.01.15 - klo:19:39
Saan  tällä laskurilla (https://app.box.com/s/6agrwscpuj3kekfhc31w/1/565189918/21891967259/1)  2547 litraa/h = 0,708 litraa/s,
joka poikkeaa vähän seppaant´in tuloksesta ja johtuu siitä, että meillä on laskuissamme hiukan eri kertoimia.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: fraatti - 22.01.15 - klo:21:04
Lainaus
Lauhduttimella dT 5,2 -> meno katsotaan kohdasta 35,4 astetta
höyrystimellä dT 3,3 -> liuos katsotaan kohdasta 3,4 astetta

Koska yksiköstä vai toinen käy voi silloin anto-, otto ja kaivotehoista ottaa puolet pois.
Näinollen saadaan
Antoteho 12,51 kW; Ottoteho 2,73 kW; Kaivoteho 9,78 kW; Cop   4,58

Tällöin yhdellä liuospumpulla virtaukseksi kaivossa tulisi 2160l/h. Vaikuttaako lukema järkevälle?

Käytin virtauksen laskennassa oheisia arvoja jotka oli jäänyt johonkin taulukkoon roikkumaan ja en tarkistanut missä lämpötilassa yms nuo ovat..
Maaviinan ominaislämpökapasiteetti 4,17 kJ/(K x kg)
Maaviinan tiheys 965,4 kg/m3
Minä saan näillä arvoilla:
V=9,78/((4,17*0,9654)*3,3)=0,73 l/s (= 2628 l/h)

tk-:n 7.1. 2015 login mukaan laskin virtaukseksi 0,66 l/s

Vaikuttaa järkevältä
Näin paljon epävarmuuksia sisältävissä laskelmissa 0,60 = 0,66 = 0,73

ATS

Hetkonen... Nyt menee joku päin persittä.. Mitähän lukuja oon töiden jälkeen väsyneenä syöttänyt tuohon taulukkooni....  ???

Maaviinan  28% ominaislämpökapasiteetti@ 0 °C     4,21 kJ/(K x kg)
Maaviinan 28% tiheys @ 0 °C     967,6 kg/m3 = 0,9676kg/dm3

(http://www.cupori.com/files/cupori/asennusohje/Equation_virtausvastus1.jpg)
q = vesivirta dm3/s
Φ = teho kW
cp = ominaislämpökapasiteetti  kJ/kg°C
 p = tiheys  kg/dm3
∆p = lämpötilaero K

9.87/(0,9676*4,21*3,3)=0,73l/s=2640l/h

Eli aivan sama mitä seppant sai.

Itseasiassa selvitin jo virheen. Olin laitanut näköjään taulukkoon vahingossa kaivotehoon 7980W oikean 9870W sijasta. Tän siitä saa kun alkaa töiden jälkeen näpyttelemään väsyneenä. Onneksi täällä on muita valveutuneita paikalla.  ;) Meinasi jo alkaa sapettamaan....

Tarkistin samalla että tuo aikaisempi laskelma piti paikkansa ja siinä ei ollut sattunut vastaavaan näppäilyvirhettä.

Jokatapauksessa kokonaisuutena asiat mitä tästä voi vetää mielestäni johtopäätöksenä.
Yhden lauhduttimen läpi saadaan puskettua 2640l/h.
Kun pumppuja on kaksi ja virtaus lauhduttimen yli myös miltei puolittuu(paine häviö laskee) niin siitä huolimatta kaksi pumppuakaan ei sarjaan kytkettynä jaksa pumpata liuosta juurikaan enempää kuin mitä yksi pumppu, vain 2825l/h.

Yhdellä pumpulla lämpötilaero olisi noin 5,8K nykyisen 5,4K sijasta...



 ???

Lisäksi tuosta painehäviökaaviosta näkee että tuohon on aivan turha lisätä mitään pumppuja koska painehäviö raketoi noissa keräimissä.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: bergvärme - 22.01.15 - klo:23:05
asia vaivaa minuakin syystä:
-Nibe 24 kW kone näyttää samanlaiseslta kuin 12 kW, kompr/pumppuyksiköt vain päällekkäin, ylempi käyttövesivaraajan tilalle
-Kuinka on mahdollista että 12 kW koneen ja 24kW koneen ja samalla keruupumpulla (x2), on eri arvot eri tuoteluetteloissa? 24kW pumpussa edelleen ei lausuta käytettävistä ULKOISESTA painehäviöstä.
-Vaivaa sitten sekin että heitin hanskat tiskiin. Että en ole laskenut minun käyttämillä arvoilla. Ehtisinkö huomenna?

seppantin sarjapumpun lisäkäyrästä saa kyllä sen käsityksen että "sarjapumppu" saisi olla päällä vain kun toinen lykkää päälle. Silloin se kait jarruttaa putkistossa kun vain yksi käy. :'(
Ellei nyt sitten sarjaan kytketyllä pumpulla, laakealla käyrällä, myös kaksitehoinen, ja voisi ohjata pienempi nopeus/ isompi nopeus sen mukaan käykö toinen vai molemmat.   ???

Eli teknisesti paras ratkaisu tuntuisi oleva että yksikössä itsessään olisi tarpeeksi tehokas pumppu ja kone itse osaisi säätää sen pienemmällä kun käy yksin, ja suuremmalla kun molemmat on kytketty päälle.

Katsotaan huomenna, saanko osaltani mitään omaa painelaskelmaa(-arviota) aikaiseksi.
Miksi  >:( myyvät laitoksia joiden teknilliset ominaisuudet eivät vastaa valitun valmistajan asennus-suosituksia?




 
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: bergvärme - 24.01.15 - klo:15:21
No niin. Tapaukseen. Nibe 1345-2 24kW

Katsoin tk-n opaslinkin.
Keruupumppu.
Siellähän maininta keruupumppu max tehonotto 370W = 2x185W = Magna Geo 25-100 max teho.
Sitten löytämääni linkkiin : http://net.grundfos.com/doc/webnet/hvacoem/pdf/The%20new%20OEM%20Circulator%20Range%20U.S.pdf, missä sivulla 7 tai 9 tämä k.o pumppu. Ja jossa rinnan tämä xx-140, jonka max tehonotto on 230W! ja jonka käyrä istuu noin 12-13 kPa yli xx-100 käyrän. (silloin jäisi jotain vaikkapa vain 12 kPa koneen sisäiseen painehäviöön). Olisikohan xx-100 pumppu "kellotettu"?

No. Noudatetaan ulkoinen painehäviökäyrä. 12/24 kW.
Keruuputkisto.

Yhteisvirtaama 0,9 l/s (3240 l/h), molemmat koneet.
maaosuus 580m (0,45 l/s) x 132,6 Pa/m  = 76,9 kPa.
42Cu putki (0,9 l/s) 7m x  270* Pa/m = 1,9 kPa ; (270* on arvio, ei en ehtinyt laittaa virtaus/painehäviöluettelooni.)
42Cu putki käyrät 6 kpl = 2,4 kPa. **
42Cu putken mutasihdit 2 kpl/ konereitti = 5 kPa **
Linjasäätöventtiilit 2 (toinen auki) = 0,4 kPa ** ; **=arvioita.
Kaikki yhteensä: 76,9 +(1,9+2,4+5+0,4) = 76,9 + 9,7 kPa = 86,6 kPa. < ja max vastus virtaamalla 0,9 l/s käyrästä arviolta 97? kPa
T.s. virtaus täydellä voisi olla > 0,9 l/s (2x45 l/s) mutta < 1,0 l/s (2x0,5 l/s) ; (maaosuudesta jo silloin 580 x 159,5 = 92,5 kPa)
minimivirtaama arvo 0,92 l/s voi olla aika lähellä !

Yhteisvirtaama 0,8 l/s (2880 l/h) Vain "master" käy.
maaosuus 580m (0,4 l/s) x 85,5 Pa/m  = 49,6 kPa !!.
42Cu putkivastukset tässä yhteensä arviolta 9? kPa (vähän pienemmät kuin virtauskella 0,9 l/s)
Kaikki yhteensä 49,6 + 9 = 58,6 kPa. < ja max vastus virtaamalla 0,8 l/s käyrästä arviolta 68 kPa.
T.s. virtaus vois olla ehkä 0,83 l/s?

Putkivastuskäyristä.
Meillä on oikeastaan 2 käyrää, molemmat käy tointapisteesta 0:aan ja vain yksi käy sen toimintapisteestä 0:aan.

Se että miten "masterin" yksin käydessä keruunestettä ei pumpata liikaa voi hoitaa
a) kuristamalla sen linjasäätöä ?. Mutta miten sitten käy kun molemmat päällä !
b) tuntuisi että koneautomatiikan kautta voidaan hoitaa "masterin" keruupumpun käyntiastetta (%) siten että "niiaa" käydessään yksin ja täydellä kun kaksin.
Tämä b) tapa tuntuisi hyvältä ja ohjaillaan dT /virtaus) niinkuin haluaa.

Vaikka Niben minimivirtaus täydellä nyt jää hilkulla niin tavallaan ymmärtää porakaivotyöt. Ensin 40m soraharjua ja sitten vasta kova.
On se TÄSSÄ TAPAUKSESSA tavallaan parempi että on kaivoa verrattuna että nimellisvirtaus täyttyy.

Konemalli on varmaan hyvä. Jännää miten ne oppaassa saavat COP-lukemat näyttämään hyviltä. 0/35 COP ja 10/35COP. Ei näytetä esim.  0/55 COP

Kuten aiemmin fundeerattiin jospa nyt ensi seurailet vuoden. Tosin meillä täällä itäuudellamaalla on ollu vain n -16 muutaman kerran talvella viime vuodet, eikä mitään -28 pakkasjaksoja.

Jos joskus avaat koneen ja katsot pumpputyypin sieltä, eikä näytöstä, olisi sekin ihan kiva saada tietää.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: seppaant - 25.01.15 - klo:09:57
Suuruusluokaltaan samaan putkistovastukseen pääsi "bergvärme" kuin mitä on "fraatin" ja minun laskemat vastuskäyrät.
Eli vastuskäyrä nousee jyrkästi raketin lailla.

ATS
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: bergvärme - 25.01.15 - klo:11:58
Helppo tulla katettuun pöytään  8)

Ok. omat laskelmat nyt vaan meni noin. Suuruusluokka on sama.
Loput lähinnä hifistelyä.
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 26.01.15 - klo:21:44
Se että miten "masterin" yksin käydessä keruunestettä ei pumpata liikaa voi hoitaa
a) kuristamalla sen linjasäätöä ?. Mutta miten sitten käy kun molemmat päällä !
b) tuntuisi että koneautomatiikan kautta voidaan hoitaa "masterin" keruupumpun käyntiastetta (%) siten että "niiaa" käydessään yksin ja täydellä kun kaksin.
Tämä b) tapa tuntuisi hyvältä ja ohjaillaan dT /virtaus) niinkuin haluaa.

Vaikka Niben minimivirtaus täydellä nyt jää hilkulla niin tavallaan ymmärtää porakaivotyöt. Ensin 40m soraharjua ja sitten vasta kova.
On se TÄSSÄ TAPAUKSESSA tavallaan parempi että on kaivoa verrattuna että nimellisvirtaus täyttyy.

Konemalli on varmaan hyvä. Jännää miten ne oppaassa saavat COP-lukemat näyttämään hyviltä. 0/35 COP ja 10/35COP. Ei näytetä esim.  0/55 COP

Kuten aiemmin fundeerattiin jospa nyt ensi seurailet vuoden. Tosin meillä täällä itäuudellamaalla on ollu vain n -16 muutaman kerran talvella viime vuodet, eikä mitään -28 pakkasjaksoja.

Jos joskus avaat koneen ja katsot pumpputyypin sieltä, eikä näytöstä, olisi sekin ihan kiva saada tietää.

Tuossa tavallaan on pelkkä "master". Nuo EP14 ja EP15 ohjataan samoilla asetuksilla ja esimerkiksi keruupumpun asetusta ei voi säätää yksikkökohtaisesti tai edes niin, että pyöritettäisiin pienemmällä teholla, kuin vain toinen yksiköistä käy. Voisin kyllä kuvitella, ettei tuommoisen mahdollisuuden lisääminen olisi mahdoton homma, ja ehkä tähänkin pumppuun joskus saadaan vielä tuollainen modernimpi softaversio automaattisäädöillä.

Nyt kun tuo analysointi toimii tällä meidänkin pumpulla, niin vaikuttaisi reserviä pumpussa vielä olevan. Nollakelillä EP15 (pelkkää lämmitystä) lepäilee vielä 35% ajasta ja EP14 (tehnyt pelkkää käyttövettä, voisi myös lämmittää) lepäilee jopa 87%. Eli loppujen lopuksi aika vähän tuota kahden pumpun yhtäaikaista lämmityskäyntiä edes tarvitaan.

Se, miksi alunperinkään lähdin asiaa täältä kyselemään, liittyy lähinnä asentajan/rakennuttajan vastuuseen. Uudessa kohteessamme kun on keväällä vuosikorjaustarkastukset, niin siinä yhteydessä olisi luontevaa ottaa tämä pumppuasiakin vielä esille. Tosin pumppujen vaihtoa on sinällään turha kuitenkaan vaatia tehokkaammiksi, jos tuo kutakuinkin optimaalisesti noillakin toimii. Ehkä vielä Nibeltäkin kysäisen asiaa, kun kuitenkin laskelmanne aika selkeästi osoittaa, ettei nimellisvirtaukseen voida millään päästä vaan kutakuinkin tuohon minimivirtauksen tasolle.

Kiitän vielä kertaalleen asiasta ymmärtäviä laskelmista ja pohdinnasta!
Otsikko: Vs: Keruupiirin liian pieni pumppu?
Kirjoitti: tk- - 16.02.15 - klo:23:01
Palaanpa vielä tähän. Mutasihdissä oli jonkin verran roskaa, ja paineet keruupiirissä nostettiin noin 1,5 tienoolle. Ainakin lorina tuolla keruuputkistossa väheni, mahdollisesti virauskin vähän parani.

Kone tuntuu käyvän nyttemmin maksimissaan 5,5-6 deltalla kun molemmat kompurat käy. Suurimman osan ajasta lämmittelee yhdellä, ja silloin tuo näyttäisi pysyvän noin 3 asteessa. Taitaa olla tarpeetonta tuohon mitään pumppuja vaihdattaa kuitenkaan, ehkä korkeintaan periaatteen vuoksi ja siihen ei viitsi lähteä!

Talologgerin sain viriteltyä osoitteeseen http://puuseppa.asuscomm.com/talo/. Käyrä on vieläkin vähän hakusessa, kun ei oikein pakkasilmoja ole tänä talvena ollut, ja yläkanttisellakin käyrällä näyttää pärjäävän noin -10 saakka yhdellä kompuralla. Eli taitaisi olla niin marginaalisen pieni aika kun tuota parempaa virtausta edes tarvittaisiin.