Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Lämäri - 18.01.15 - klo:16:59

Otsikko: Kompuran tunnit
Kirjoitti: Lämäri - 18.01.15 - klo:16:59
Kompressorin tunnit olivat laskeneet aika reilusti edellisestä vuodesta, mikä on aika mielenkiintoista, koska sähkönkulutus on ollut lähes vakio.
Vuoden 2013 tuntimäärä oli 1743 ja vuoden 2014 tuntimäärä 1380 tuntia. Vähennystä 363 h.

Sähkönkulutus oli 2013 noin 10.200 kwh ja vuonna 2014 noin 9.800 kwh. 

Samalla innostuin laskemaan kulutusta muutenkin:

- MLP 1380 h eli 4.140 kwh (3 kwh/h)
- lämpimän käyttöveden osuus tästä noin 3.400 kwh (147 m3 * 58 kwh)
- lämmitykselle jäisi siis vain 740 kwh (4140-3400)
- taloussähkölle jäisi 5.660 kwh (10.200 - 4.140)

Taloussähkön osuus vaikuttaa normaalilta, mutta lämmitykseen menevä energiamäärä tuntuu pieneltä. Myös pienet tunnit ihmetyttävät. Virhe laskelmassa?



Otsikko: Vs: Kompuran tunnit
Kirjoitti: Dr.Fell - 18.01.15 - klo:17:07
Kun tutkit itse läpi kirjoituksesi niin huomaat missä vika on.. ;)

Vinkki:MLP tunnit..
Otsikko: Vs: Kompuran tunnit
Kirjoitti: Lämäri - 18.01.15 - klo:17:23
Editoin, mutta lopputulos ei muutu ???
Otsikko: Vs: Kompuran tunnit
Kirjoitti: Lämäri - 18.01.15 - klo:17:27
Editoin, mutta lopputulos ei muutu ???

Editoin vielä ja pitihän tuo laskennallinen käyttöveden kulutuskin muuttaa maalämmölle yhteensopivaksi eli jakaa kolmella. Kompuran tunnit ovat kuitenkin mysteeri.

MLP     Käyttövesi   Taloussähkö   Lämmitys   Kaikki
            
5229     1136,80           4971,00          4092,20   10200,00
            
4140     1136,80           5660,00          3003,20   9800,00


Otsikko: Vs: Kompuran tunnit
Kirjoitti: seppaant - 18.01.15 - klo:17:49
Lainaus
lämpimän käyttöveden osuus tästä noin 3.400 kwh (147 m3 * 58 kwh)
Tämä kaava antaa energian kulutuksen kun 1m3 vettä lämmitetään 50C.
Käytättekö tosiaan 147m3 n.60C vettä vuodessa? = 457 l/vrk?
Tästähän saadaan n.1000 litraa suihkulämmintä vettä/vrk

Lisäksi pitää vielä ottaa huomioon, että tämä energia kuluu lämmitettäessä vesi suoralla sähkölämmityksellä.
Lämpöpumpulla energiankulutus on vain n. kolmasosa suoraan sähköön verrattuna.

ATS
Otsikko: Vs: Kompuran tunnit
Kirjoitti: Lämäri - 18.01.15 - klo:18:14
Lainaus
lämpimän käyttöveden osuus tästä noin 3.400 kwh (147 m3 * 58 kwh)
Tämä kaava antaa energian kulutuksen kun 1m3 vettä lämmitetään 50C.
Käytättekö tosiaan 147m3 n.60C vettä vuodessa? = 457 l/vrk?
Tästähän saadaan n.1000 litraa suihkulämmintä vettä/vrk

Lisäksi pitää vielä ottaa huomioon, että tämä energia kuluu lämmitettäessä vesi suoralla sähkölämmityksellä.
Lämpöpumpulla energiankulutus on vain n. kolmasosa suoraan sähköön verrattuna.

ATS

No joo, esitykseni oli hieman vajavainen, mutta melko lähelle noin laskettu eli
147 m3 kaikki vesi, josta
lämpimälle laskettu noin 40 % eli 58,8 m3
jonka lämmittäminen vie sen 58 kwh / m3 eli
58 x 58,8 = 3.410,4 kwh, joka tuotetaan maalämmöllä
3.410,4/3=1.136,8 kwh lämpimän käyttöveden osuus

Eli 210 m2 lämmitykseen meni 3.000 kwh vuodessa, joka on aika hyvä. Tulisija kai kuittaa jonkun määrän tuosta.
Ihmetyttää kompuran tuntien raju lasku, vaikka hyvähän sekin vain on.