Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Kimmo_L - 10.01.15 - klo:22:23

Otsikko: WPC-koneen sisäiset mutasihdit
Kirjoitti: Kimmo_L - 10.01.15 - klo:22:23
Kun tätä kysyttiin toisessa yhteydessä, niin ajattelin luoda uuden aiheen tästä - helpottaa ehkä tämän löytämistä myöhemmin.

Tässä on kaksi kuvaa oman WPC 7 -koneeni sisältä (vanhempi WPC-malli). Olettaisin, että nämä ovat aika samanlaisia myös uudemmassa WPC:ssä.

Ensimmäisessä kuvassa näkyy lämmityspiirin sihtipesä. Toiseen kuvaan on merkitty paikka, missä keruupiirin sihtipesä on eristeen alla. Se on samanlainen kuin lämmityspiirinkin, mutta tuota eristettä tarvitsee puukolla avata, että saa pesän esille. Keruupiirin pesän sininen venttiili näkyy tuossa kuvassa, kun se tulee eristeen läpi.

Sihtien puhdistus tapahtuu seuraavasti:
- Pesän kyljessä on sininen venttiili, joka käännetään toiseen ääriasentoonsa, jolloin se sulkee molemmat puolet.
- Sitten korkki auki ja sihti ulos (korkin alla saattoi olla jonkinlainen lukitusjousi pitämässä sihtiä paikallaan).
- Puhdistetaan sihti
- Laitetaan sihti huolellisesti pesään samaan asentoon kuin se oli pois otettaessa
- Väännetään korkki takaisin paikalleen, tarpeeksi tiukalle (mutta ei väkisin liikaa; siinä on kumitiiviste)
- Käännetään sininen venttiili takaisin alkuasentoonsa.

Tässä prosessissa menee käytännössä tuo pesällinen ilmaa väkisin piiriin. Jos piireissä on automaatti-ilmauskellot, niin tuo pieni määrä poistunee nopeasti.

(https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/maalampo/lamm_sihti.jpg)
(https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/maalampo/keruu_sihti.jpg)
Otsikko: Vs: WPC-koneen sisäiset mutasihdit
Kirjoitti: mikkookkim - 11.01.15 - klo:13:21
Kiitos hyvistä ohjeista ja kuvista. Täytyy itsekin tutkia avata jossain välissä nuo mutasihdit, kun ei ole kertaakaan katottu.

Millainen laitteen ulkopuolinen täyttöryhmä sinulla on? Minulla on tuollainen, jossa on painemittari ja ilmeisesti täyttöliitin ja sitten onko kolmas paineventtiili vai se mutasihti vai mikä lie. Laitan pari kuvaa. Toinen on maapiiristä (eristetty) ja toinen lattiapiiristä (paljas).
En ole oikeen löytänyt googlella tuohon täyttöryhmään liittyvää matskua.
Otsikko: Vs: WPC-koneen sisäiset mutasihdit
Kirjoitti: Kimmo_L - 11.01.15 - klo:14:03

On minulla tuollaisetkin, mutta ne ei ole täyttöryhmät.

Siinä on piirin painemittari, automaatti-ilmauskello ja varoventtiili.

Varoventtiili on se, missä on punainen hattu. Jos piirin paine kasvaa liian suureksi, sivulle päin olevasta aukosta purkautuu ylimääräinen neste ulos.

Automaati-ilmauskello on se keskimmäinen. Siinä on päällä pieni musta korkki. Jos sen korkin vääntää kiinni, silloin tuo menee kiinni ja pois toiminnasta. Kun musta korkki on avattu löysälle, se on toiminnassa ja päästää piiristä ilmaa ulos. (Älä väännä korkkia kokonaan irti, ainoastaan löysälle.)

Laitan kohta kuvat varsinaisesta keruupiirin täyttöryhmästä.
Otsikko: Vs: WPC-koneen sisäiset mutasihdit
Kirjoitti: Kimmo_L - 11.01.15 - klo:14:16
Tässä on kuva varsinaisesta keruupiirin ulkoisesta täyttöryhmästä.

Ensimmäisessä kuvassa siinä on styroxinen eristelaatikko päällä. Kun tuon styroxlaatikon purkaa pois ympäriltä, paljastuu toisessa kuvassa näkyvä täyttöryhmä.

Siinä on punaiset kahvat palloventtiileille mutasihtipesän molemmin puolin. Mutasihtipesän korkki on kuvassa vasemmalla puolella punaisten kahvojen välissä. Oikealla puolella olevat yhteet, joissa on myös palloventtiilit, ovat piirin täyttämistä ja ulkoista ilmaamista varten.

Tämän tyyppisen mutasihdin puhdistus tapahtuu seuraavasti:

- punaiset venttiilit kiinni molemmilta puolilta
- sihtipesän korkki auki
- sihti ulos pesästä ja puhdistetaan
- sihti takaisin pesään huolellisesti samaan asentoon kuin se oli alunperin
- sihtipesän korkki kiinni (kiristetään riittävästi, mutta ei liikaa; siinä on kumitiiviste)
- punaiset venttiilit auki molemmin puolin

Tässäkin menee tuo pesällinen ilmaa piiriin, riippuen asennosta, mihin tuo on asennettu.

(https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/maalampo/tayttoryhma_kiinni.jpg)

(https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/maalampo/tayttoryhma_avoin.jpg)
Otsikko: Vs: WPC-koneen sisäiset mutasihdit
Kirjoitti: mikkookkim - 11.01.15 - klo:19:48
Ok, minulle ei ole näköjään laitettu tuollaista maapiiriin eli ainoa mutasihti taitaa olla koneen sisällä oleva.
Kaikki toimii ok niin pitää alkaa räpeltämään sitä aikaisintaan kesällä, kun ei ole vaaraa, että sählään lämmityksen kanssa silloin, kun sitä tarvitaan.

T. MIkko
Otsikko: Vs: WPC-koneen sisäiset mutasihdit
Kirjoitti: Tapio81L - 07.10.16 - klo:21:42
Onko näitä kuvia vielä jossain? Mitään en näe?
Otsikko: Vs: WPC-koneen sisäiset mutasihdit
Kirjoitti: Kimmo_L - 08.10.16 - klo:11:14
Nuo ilmaiset kuvienjakopalvelut on siitä huonoja, että hävittävät kuvat jonkin ajan päästä.

Laitoin kuvat nyt uudelleen, toivottavasti hieman pidempi-ikäiseen paikkaan. Editoin alkuperäisten viestien kuvalinkit osoittamaan uuteen paikkaan, joten nyt pitäisi taas näkyä.
Otsikko: Vs: WPC-koneen sisäiset mutasihdit
Kirjoitti: Tapio81L - 08.10.16 - klo:11:25
Kiitoksia!