Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: höppölä - 06.01.15 - klo:20:09
-
Elikkäs mulla 108 neliöisessä talossa kainuussa om oilon mh 5 maalämpökone ja iv- koneena vallox digit 2.Maalämmöllä on tuloilman lämmitys ja kesällä viilennys. Kuinka paljon kyseisellä koneella voi saada lämpöä talteen? Esim ulkona -25 c.Lämmitin puulämmitteisen saunan.Sisä ja jäteilman erotus oli enimmillään 10 astetta. yleensä jäteilma oli n 7 astetta viileämpää kuin sisäilma vaikka tuloilman pyynti oli 18 c ja tulo saattoi tulla 16 c ilmaa. eli ei jaksanut lämmittää 18 asteeseen. Esim imuri asetus 8, ulko -25. tulo 15 sisä 30 jäte 21. Nämä arvot saunoessa ja imuri täysillä. Onko säädöt kohdallaan? Oon kuullut et joillakin ottaa enemmän talteen kys iv kone. Pitääkö talveksi tehdä koneelle mitä säätöjä?
-
Just käväsin kaverin luona, jolla myös digit 2se. Ihmettelin myös lämpölukuja, jotka poikkeaa melko paljon oman swegon r120:n vastaavista. karkeasti luvut:
ulkoa koneelle -12
tuloilma 14 (sähkövastus kytketty päälle)
poiston lämpötila 22
jäteilma 18
Elikkä miten tuo jäteilma poistuu melkein huoneenlämpöisenä pihalle. Luin jostakin, että lto pitäisi olla automaattisesti päällä, jos sähkövastus on kytkettynä toimintaan. Nyt on joko asetuksissa jotain mätänä tai sitten anturit eivät toimi huonostikaan.
vertailun vuoksi meän oma iv-kone
ulko -12
tulo 16
poisto 18 (tämän mataluus hieman ihmetytttää, koska kämpässä reilu 21 lämpöä, eristys?)
jäteilma -6
eiköhän tähän tietäjä löydy, tuo digit 2 on melko yleinen kone.
-
Just käväsin kaverin luona, jolla myös digit 2se. Ihmettelin myös lämpölukuja, jotka poikkeaa melko paljon oman swegon r120:n vastaavista. karkeasti luvut:
ulkoa koneelle -12
tuloilma 14 (sähkövastus kytketty päälle)
poiston lämpötila 22
jäteilma 18
Elikkä miten tuo jäteilma poistuu melkein huoneenlämpöisenä pihalle. Luin jostakin, että lto pitäisi olla automaattisesti päällä, jos sähkövastus on kytkettynä toimintaan. Nyt on joko asetuksissa jotain mätänä tai sitten anturit eivät toimi huonostikaan.
vertailun vuoksi meän oma iv-kone
ulko -12
tulo 16
poisto 18 (tämän mataluus hieman ihmetytttää, koska kämpässä reilu 21 lämpöä, eristys?)
jäteilma -6
eiköhän tähän tietäjä löydy, tuo digit 2 on melko yleinen kone.
Sulla on vissiin tuoreemmat suodattimet :)
Äsken tempasin kannen auki lennossa ja molemmat puhaltimet kyllä pyöri ja huurua ei missään.
Moottoripelti ok, eli päästää ilmaa kennoston läpi.
Taitaa olla itelläkin nuo suodattimet enemmän kuin vaihtokunnossa :(
Mulla jäteilma 15.
Hitto kun en tajunnut ajaa ilman suodattimia hetken aikaa niin olisi näkynyt likaisten suodattimien vaikutus.
Minulla tuloilman lämmitys tosin sähköllä.
-
Just käväsin kaverin luona, jolla myös digit 2se. Ihmettelin myös lämpölukuja, jotka poikkeaa melko paljon oman swegon r120:n vastaavista. karkeasti luvut:
ulkoa koneelle -12
tuloilma 14 (sähkövastus kytketty päälle)
poiston lämpötila 22
jäteilma 18
Elikkä miten tuo jäteilma poistuu melkein huoneenlämpöisenä pihalle.
Minun arvaukseni: Kenno umpijäässä tai suodatin totallisen tukossa tai puhallin rikki.
Ei edes sulatuksien aikana kuulu jäteilman olla noin lämmintä.
-
Just käväsin kaverin luona, jolla myös digit 2se. Ihmettelin myös lämpölukuja, jotka poikkeaa melko paljon oman swegon r120:n vastaavista. karkeasti luvut:
ulkoa koneelle -12
tuloilma 14 (sähkövastus kytketty päälle)
poiston lämpötila 22
jäteilma 18
Elikkä miten tuo jäteilma poistuu melkein huoneenlämpöisenä pihalle. Luin jostakin, että lto pitäisi olla automaattisesti päällä, jos sähkövastus on kytkettynä toimintaan. Nyt on joko asetuksissa jotain mätänä tai sitten anturit eivät toimi huonostikaan.
vertailun vuoksi meän oma iv-kone
ulko -12
tulo 16
poisto 18 (tämän mataluus hieman ihmetytttää, koska kämpässä reilu 21 lämpöä, eristys?)
jäteilma -6
eiköhän tähän tietäjä löydy, tuo digit 2 on melko yleinen kone.
Sulla on vissiin tuoreemmat suodattimet :)
Äsken tempasin kannen auki lennossa ja molemmat puhaltimet kyllä pyöri ja huurua ei missään.
Moottoripelti ok, eli päästää ilmaa kennoston läpi.
Taitaa olla itelläkin nuo suodattimet enemmän kuin vaihtokunnossa :(
Mulla jäteilma 15.
Hitto kun en tajunnut ajaa ilman suodattimia hetken aikaa niin olisi näkynyt likaisten suodattimien vaikutus.
Minulla tuloilman lämmitys tosin sähköllä.
En sitten malttanut, vaan nappasin koneesta sen pahvisuodattimen pois.
Tulos
Ulko 00C
TULO 19C
SISÄ 22C
JÄTE 8C
Katsotaan paljonko kierto paranee kun saan uudet karkeasuodattimet. :-\
Oonki vähä ihmetelly kun vastus ei ole ollut päällä ollenkaan vaikka kaksi valoo palaa ohjaimessa.
Pienenä vinkkinä kyseisen koneen omistajille tuo "viallinen" ulkolämplötila anturi korjautui samalla.
Lisäys.
Puhdistin imurilla koneessa olevat karkeasuodattimet, mutta mitään muutosta ei lämpötiloihin tullut.
-
suodattimet oli puhtaat. Nyt arvot:
ulko -1 sisä 24
tulo 19 jäte 19
Lämpötilaasetus 18 c
On tässä varmaan jotain häikkää kun olitte saanut jopa miinusasteista jäteilmaa pihalle ja mulla ei lähelläkään sellaisia lukuja vaikka ulkona olis - 25 pakkasta :(
Osaisiko joku neuvoa mitä tarkoittaa seuraavat termit käytännössä ja paljonko ne pitäisi olla??
Tehdasasetukset:
-------------------
Säätöväli 10 min
Tuloilmapuhaltimen pysäytys 5 c
Jäätymissuojan hystereesi 3 c
Etulämmityksen asetus 0 c
Kennon ohitus 12 c
Kaskadisäätö
Millä nopeudella olette pitänyt iv konetta normaalisti? Mulla ollut 2 lla. Kun olen ollut pidempiä aikoja pois on puhallin ollut 1 llä, mutta ei varmaan kannattaisi pitää 1 llä , kun tulee ulkoa sisälle, ei ilma ole niin raikas kun pitäisi. Ei taida ilma vaihtua riittävästi,,,
-
Täällä eri kone 145SE, mutta tältä näyttää
Tulo 19
Poisto 23
Ulko 1
Jäte 5
Eli noin 81 % hyötysuhteella mennään.
-
Tiedätkö Noble mite sun koneesi eroaa minun koneesta? Minun koneen tyyppi vallox digit se mlv vkl. 2014 talvella asennettu. Voiko ero johtua koneen mallista?
-
Digit SE:ssä on ainakin pienempi kenno--> hyötysuhde noin 60% paikkeilla.
Vaihtaisin ainakin tuon kaskadisäädön vakiolämpötila säädöksi.
Vakiolämpötilan säädössä
kone ohjaa tuloilman lämpötilaa suoraan ilmanvaihtotilaan puhallettavan
tuloilman lämpötilan mittausinformaation mukaan. Kaskadisäädössä
kone ohjaa tuloilman lämpötilaa ilmanvaihtotilasta poistettavan
ilman lämpötilan mukaan. Kone laskee eron poistettavan ilman
ja tuloilman asetusarvon välillä ja tämän erotuksen avulla ohjaa jälkilämmityksen
tarvetta.
Testaa ainakin tuo ja pyynti jotain 16'C.
Ilmaa pitää talossa vaihtaa suositusten mukaan siten, että ilmatilavuus vaihtuu kerran kahdessa tunnissa. IV-pöytäkirjasta näet, millä konetta on mittauksissa ajettu ja saavutettu suunnittelijan suunnitelmat litramäärät.
-
No nyt alkoi arvot paranemaan,,, aukaisin iv koneen ja puhdistin suodattimet( vaikka olivat melko puhtaat ) mutta sitten huomasin kun katsoin ohjekirjan kuvaa koneen sisältä, että toinen ulko- ja poistoilman suodattimista ei ollut oikein paikallaan. Sitten pudotin tuloilman pyyntiä 16 asteeseen.
Arvot nyt:
ulko -5 sisä 24
tulo 21 jäte 10
Olisko tuossa hyötysuhde karkeasti arvioiden 65-70%. Korjatkaa joka osaa laskea onko arvio lähelläkään oikeaa!!
( Lintsasin koulussa laskentotunnit,,,, mäenlaskussa)
Mitä mieltä ootte arvoista,,?,,mitä vois/kannattaisi vielä säätää??
-
Tuota hienosuodattimen puhtautta ei oikein voi muuten todentaa kun ajaa malliksi muutama hetki ilman sitä.
Täällä saasteen keskellä on nokea ilmassa aika tavalla ja suodatin näyttää likaiselta mutta ilma kumminkin kulki läpi.
Lukuunottamatta tätä tämän viikkoista täydellistä tukkeutumista.
Kansi vaan lennosta auki ja ehdit hyvin katsoa pyöriikö molemmat moottorit.
Kannen alla alhaalla oikealla on mikrokytkin jota ruuvarilla painamalla saat vehkeen toimimaan ilman kanttakin.
Tarkista sulkupellit.
Taaimmainen pitäisi olla kiinni ja etummainen auki.
Siinä oranssissa peltimoottorissa on lisäksi pieni musta kytkin joka palauttaa pellit kesäasentoon.
Sitten kun pellit on palutuneet niin mikrokytkin pohjaan ja katsot että pellit toimivat oikein.
Älä tunge niihin moottoreihin sitä ruuvaria :)
-
Asensin uudet suodattimet ja näennä uusi hienosuodatin antaa saman poistolämpötilan kuin että ei olisi suodatinta ollenkaan.
Karkeasuodattimen likaisuus ei vaikuttanut millään tavalla ainakaan lämpötiloihin.
Tosin uudella suodattimella litramäärät koneella varmaan nousi hieman.
Olisi pitänyt taas vaihtaa vaan tuo tulopuolen karkeasuodatin niin olisi nähnyt mahdolliset erot.
Laitoin koneelle kwh mittarin mittaamaan kulutuksia että näkee mitä vastus oikeesti vie.
Tässä ensimmäiset, tosin minimaaliset tulokset.
Ulko 0
Sisä 22
Jäte 8-9 tuo vaihtelee vähän.
tulo 17.
Kulutus 0.21kwh tunnissa josta puhaltimet vie kolmosella 90w. Vastuksille siis 120w :-[
-
Vaihtaisin ainakin tuon kaskadisäädön vakiolämpötila säädöksi.
Samoin, kaskadisäätö pois.
-
:) Nyt arvot seuraavia kun lämmitin saunan:
Kone täysillä eli asento 8
ulko -13 sisä 29
tulo 18 jäte 9
Hyvin jaksoi esilämmittää tuloilman.
ennen saunan lämmitystä arvot:
Kone teholla 2
ulko -13 sisä 23
tulo 22 jäte 8
Kesäpellille ei kai tässä mallissa voi / saa tehdä mitään, on kai automaattinen. Korjatkaa jos oon väärässä!!
-
Mikä arvo teillä on näytön kohdassa etulämmitys? Tehdasasetus taitaa olla 0 mikä mullaki on. Tarviiko sitä muutella?
-
Tässä yhden Digit 2 SE koneen arvot tältä illalta:
Pyynti 18`C
Ulko -9 , Tulo 18 , Sisä 20 , Jäte 10
Koneessa on vesipatteri esilämmityksenä ja jälkilämmitys sähköpatterilla. Olen itse ihmetellyt korkeita jäte lämpötiloja.
IV tulot ja poistot säädettiin noin 2 vuotta sitten koneen 2 nopeudella.
-
tarkistappa pahkis suodattimet.
Minun koneen arvoja:
pyynti 18
teho 2
ulko -5 sisä 21
tulo 18 jäte 8
tänään
ulko -26 sisä 22
tulo 18 jäte 5
näissä kuutiokennokoneissahan on hyötysuhde huonompi kun esim pöriväkennoisissa koneissa joissa jäteilma voi olla reilusti miinuksella
-
Eilen kyllä tsekkasin suodattimet just tämän takia.. puhtaat oli
-
Tässä yhden Digit 2 SE koneen arvot tältä illalta:
Pyynti 18`C
Ulko -9 , Tulo 18 , Sisä 20 , Jäte 10
Koneessa on vesipatteri esilämmityksenä ja jälkilämmitys sähköpatterilla. Olen itse ihmetellyt korkeita jäte lämpötiloja.
IV tulot ja poistot säädettiin noin 2 vuotta sitten koneen 2 nopeudella.
Esilämmityksen ja jälkilämmityksen lämmöstä siirtyy osa suoraan jäteilmaan.
Jos otat kummankin pois päältä, niin jäteilman lämpötila laskee todennäköisesti jonkin verran.
Meidän Vallox Digit SE:n jäteilma menee melkein nollaan -9c pakkasella, jos jälkilämmitys on pois päältä ja sulatusraja on laskettu pakkasen puolella.
Lukemia meidän koneesta http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=13335.0;attach=22127
Lämpötilat luettu IVK:n näytöltä, jälkilämmitys pois päältä, nopeus 2, jäätymisrajana -6c.
Keskustelua: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=13335.msg160901#msg160901
-
Nyt arvot on: ulko -11, tulo 18, sisä 19 , jäte 10
Saako tuota jälkilämmitystä mitenkään pelkästään pois? Koska jos paneelilta valitsee ihan oikean laitimmaisen napin pois päältä (jälkilämmitys) niin silloin sammuu myös etulämmityksen kiertovesipumppu.
Ilman sitä arvot on:
Ulko -11, tulo 12, sisä 19, jäte 08
-
Raksaaja... mistä kohti asetuksista jälkilämmitys otetaan pois? Onko jäätymisvaara?,,,sekä mistä asetuksista sulatusraja lasketaan ja paljonko sen voi asettaa miinukselle? Kiitos!
-
Saako tuota jälkilämmitystä mitenkään pelkästään pois? Koska jos paneelilta valitsee ihan oikean laitimmaisen napin pois päältä (jälkilämmitys) niin silloin sammuu myös etulämmityksen kiertovesipumppu.
Laita pyyntilämpötila niin alhaiseksi ettei jälkilämmitykselle ole tarvetta?
-
Jos jäteilma on lämmintä, ei talteenottokennoa kylmennetä riittävästi. Jos suodattimet on puhtaat ja puhallin kunnossa onko tuloilmalla varmasti esteetön tulo koneelle? Eli, onko ulkoseinässä olevaan ritilään jäänyt hyttysvekko paikalleen joka tukkeutuu puolessa vuodessa täysin ilmaa läpäisemättömäksi. Tämän huomaa myös siitä että karkea tulofiltteri on kutakuinkin puhdas tai siinä ei ole kuolleita hyönteisiä kesän jälkeen.
Jos näin on, niinkuin kerran olen nähnyt olevan, fiksauksen jälkeen sisäilma muuttuu aika dramaattisesti.
-
Raksaaja... mistä kohti asetuksista jälkilämmitys otetaan pois?
Ylhäällä oikealla. Ei tiedä pysähtyykö samalla esilämmitys (koska minulla sitä ei ole).
Omissa testeissäni säädin vain pyyntilämpötilan 10c asteeseen.
Onko jäätymisvaara?
Esilämmityksen pysäytys kovalla pakkaselle pitkäksi aikaan aiheuttaa esilämmityspatterin jäätymisvaaran
Jälkilämmityspatteri ei saa ihan helpolla jäädytetty, sen verran monta raja-arvo tulee sítä ennen vastaan sammuttaen tulopuhaltimen.
LTO-kenno jäätyy, ennemmin tai myöehmmin jos sulatusraja on säädetty pakkaselle...riippuu ihan siitä milloin ulkolämpötila ja sisäilman kosteus ovat sopivassa "balansissa".
mistä asetuksista sulatusraja lasketaan ja paljonko sen voi asettaa miinukselle? Kiitos!
Sieltä se Digit-säätimen asetuksista löytyy....ja normaali käytössä kannattaa pitää sulatusraja vähän (+1..+3) plussan puolella.
Nämä sulatusten ja jälkilämmityksien estoasetukset siis lähinnä vain sen takia, että saa vertailukelpoisia lämpötilalukemia laitteesta ulos. Silloin kun IVK lämmittää tuloilmaa tai sulattelee kennoa lämpötilat eivät kerro oikein mitään LTO:n toiminnasta tai "tulo-poisto"-virtauksista.
-
minulla ei ole ulkoseinässä ritilässä verkkoa.Aika puhtaat oli suodattimet, muutama hyttynen. Mistä sen näkee käyttääkö ivk maalämpöä tuloilman esilämmittämiseen esim 18 asteeseen vai riittääkö sisäilmasta saatava lämpö jota kone ottaa talteen tuloilman lämmittämiseen ?
-
minulla ei ole ulkoseinässä ritilässä verkkoa.Aika puhtaat oli suodattimet, muutama hyttynen. Mistä sen näkee käyttääkö ivk maalämpöä tuloilman esilämmittämiseen esim 18 asteeseen vai riittääkö sisäilmasta saatava lämpö jota kone ottaa talteen tuloilman lämmittämiseen ?
No hyvä että ilma ainakin liikkuu. Mielestäni ei näe mistään esilämmityksen tarvetta. Se vain lähtee päälle kun ulkoilma on esiasetusta kylmempää. Minulla tuo on -5 astetta.
Kenno menee jäähän jos sammutusraja on kylmempi kuin +1, ainakin minulla. +2 ja hystereesi 3 astetta on ollut sopiva, mutta tosiaan sisäilman kosteus jne. vaikuttaa tuohon.