Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: ahele - 04.01.15 - klo:11:19

Otsikko: pumpun mitoitus noin 200m2 rintamamiestaloon
Kirjoitti: ahele - 04.01.15 - klo:11:19
Pitäisi löytää oikeanlainen pumppu.

-1954 rakennettu rintamamiestalo
-etelä-suomessa
-kellari, keskikerros, yläkerta
-neljälle hengelle
-noin 200m2
-seinissä vanhat purut + villaa 100mm
-ikkunat uusittu, tuplalasit
-ovet uusittu 80-luvulla
-keskikerroksen lattiassa vanhat purut, ulkosivun lattialaudat avattu ja lisätty ekovillaa
-keskierroksen lattialämmitys vanhan lautalattian päälle + kipsivalu
-yläpohjassa vanhat purut mutta yläkerta menee myös remonttiin ja eristettä lisätään / vaihdetaan ekovillaan
-kattoon eristeet keväällä
-maanpinnnalla sokkelissa 90mm kovavillaa ja rappaus
-muuten sokkelissa 100mm isodrän
-kellarin lattiassa 100mm isodrän + 100mm eps + 10mm valu
-vesikiertoinen lattialämmitys koko taloon
- +21 lämpötila kaikkiin kerroksiin
-ei pore- tai kylpyammetta
-maapiiri 2x350m, savimaata, kokoojakaivolta noin 25m hiesumaata torpalle
-harkinnassa Jämä Star RST eli käyttövesivaraaja mukana pumpussa
Otsikko: Vs: pumpun mitoitus noin 200m2 rintamamiestaloon
Kirjoitti: Forso - 04.01.15 - klo:12:32
Daikin Altherma? Mulla vastaavan kokoinen talo jossa vielä erittäin huonosti lämpöä luovuttavat 1-lapaiset patterit mutta toistaiseksi Daikinin tuottama lämpö riittänyt ilman sähkövastuksia.
Otsikko: Vs: pumpun mitoitus noin 200m2 rintamamiestaloon
Kirjoitti: Roori - 04.01.15 - klo:12:34
Daikin Altherma? Mulla vastaavan kokoinen talo jossa vielä erittäin huonosti lämpöä luovuttavat 1-lapaiset patterit mutta toistaiseksi Daikinin tuottasma lämpö riittänyt ilman sähkövastuksia.
oletko muuten avannut tai poistanut termarit pattereista?
Otsikko: Vs: pumpun mitoitus noin 200m2 rintamamiestaloon
Kirjoitti: Forso - 04.01.15 - klo:12:47
Kaikki patterivettilllit uusittiin pumpun asennuksen yhteydessä. Oli tarkoitus laitella termareita niihin huoneisiin jotka ylikuumenee mutta toistaiseksi yhtään ole paikallaan.
Otsikko: Vs: pumpun mitoitus noin 200m2 rintamamiestaloon
Kirjoitti: tomppeli - 04.01.15 - klo:13:22
-1954 rakennettu rintamamiestalo
-etelä-suomessa
-kellari, keskikerros, yläkerta
-neljälle hengelle
-noin 200m2
-seinissä vanhat purut + villaa 100mm
-ikkunat uusittu, tuplalasit
-ovet uusittu 80-luvulla
-keskikerroksen lattiassa vanhat purut, ulkosivun lattialaudat avattu ja lisätty ekovillaa
-keskierroksen lattialämmitys vanhan lautalattian päälle + kipsivalu
-yläpohjassa vanhat purut mutta yläkerta menee myös remonttiin ja eristettä lisätään / vaihdetaan ekovillaan
-kattoon eristeet keväällä
-maanpinnnalla sokkelissa 90mm kovavillaa ja rappaus
-muuten sokkelissa 100mm isodrän
-kellarin lattiassa 100mm isodrän + 100mm eps + 10mm valu
-vesikiertoinen lattialämmitys koko taloon
- +21 lämpötila kaikkiin kerroksiin
-ei pore- tai kylpyammetta
-maapiiri 2x350m, savimaata, kokoojakaivolta noin 25m hiesumaata torpalle
-harkinnassa Jämä Star RST eli käyttövesivaraaja mukana pumpussa
Rakennuksesta on tässä melko hyvät lähtötiedot. Tein laskelman ja liitin sen aloitusviestiisi.
Maapiirin mitoitus on ainakin riittävä ja hyvä.  Runsaasti mitoitettu keruupiiri parantaa pumpun hyötysuhdetta.

Tässä on syytä taasen mainita, että silloin kun on kyseessä kaksi keruusilmukkaa,
olkoot ne sitten kaivoissa tai pellossa, on ne aina kytkettävä toimimaan rinnakkain.
Tarkoittaa sitä, että pumpulta maahan menevä putki haaroitetaan kumpaankin lenkin alkupäihin ja
lenkkien loppupäät yhdistetään taasen sitten yhteiseksi tuloputkeksi pumpulla.

Jos putket kytketään toistensa jatkeeksi peräkkäin, siis sarjaan, tulee keruupiiristä ihan liian pitkä ja
laitteen maakiertopumppu ei jaksa kierrättää tarpeeksi suurta nestemäärää.
Lämpöpumpun höyrystin menisi silloin liian kylmäksi ja pumppu toimii epätaloudellisesti tai tekee joka vikailmoituksen ja pysähtyy häiriötilaan.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava.
Paikallinen alan ammattilainen pystyy tekemään aina luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen.
Kannattaa aina kysyä tarjouksia useammilta pumpputoimittajilta. Niin saat paremman käsityksen alan mahdollisuuksista.
On hyvä kuulla useamman toimittajan näkemyksiä projektin toteuttamisesta.
Otsikko: Vs: pumpun mitoitus noin 200m2 rintamamiestaloon
Kirjoitti: Forso - 04.01.15 - klo:18:14
9 kilowattista laskelma pyytää. Ottaa invertterivehkeen niin loppuu tehon arpominen ;) Meidän kohteen on/off-koneiden(ivt, bosch, danfoss) tarjoukset tuli kaikki 11kW teholuokasta ja 200 metrin reiällä. Daikin oli silti halvin vaikka otettiin 220 metrin reikä joka mahdollistaa 13kW maksimitehon. Invertteri ajaa minimissään 2kW tehoa, maksimiteho ollut tänä talvena 11kW. Patteritalossa ei koneen max 13kW:n tehoa saa ulos.
Otsikko: Vs: pumpun mitoitus noin 200m2 rintamamiestaloon
Kirjoitti: ahele - 04.01.15 - klo:21:16
Kiitos vastauksista! Luulen, että laitan tilaukseen tuon Jäspin Star RST 10kw pumpun.
Otsikko: Vs: pumpun mitoitus noin 200m2 rintamamiestaloon
Kirjoitti: peki - 04.01.15 - klo:22:48
9 kilowattista laskelma pyytää. Ottaa invertterivehkeen niin loppuu tehon arpominen ;) Meidän kohteen on/off-koneiden(ivt, bosch, danfoss) tarjoukset tuli kaikki 11kW teholuokasta ja 200 metrin reiällä. Daikin oli silti halvin vaikka otettiin 220 metrin reikä joka mahdollistaa 13kW maksimitehon. Invertteri ajaa minimissään 2kW tehoa, maksimiteho ollut tänä talvena 11kW. Patteritalossa ei koneen max 13kW:n tehoa saa ulos.

Onko tietoa paljonko vie oikeata sähköä kun ajelee tuota minimitehoa?
Otsikko: Vs: pumpun mitoitus noin 200m2 rintamamiestaloon
Kirjoitti: Forso - 05.01.15 - klo:06:48
9 kilowattista laskelma pyytää. Ottaa invertterivehkeen niin loppuu tehon arpominen ;) Meidän kohteen on/off-koneiden(ivt, bosch, danfoss) tarjoukset tuli kaikki 11kW teholuokasta ja 200 metrin reiällä. Daikin oli silti halvin vaikka otettiin 220 metrin reikä joka mahdollistaa 13kW maksimitehon. Invertteri ajaa minimissään 2kW tehoa, maksimiteho ollut tänä talvena 11kW. Patteritalossa ei koneen max 13kW:n tehoa saa ulos.

Onko tietoa paljonko vie oikeata sähköä kun ajelee tuota minimitehoa?

n. 600-700 wattia.