Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: majure - 02.01.15 - klo:15:41
-
Terve!
Olisi aika siirtya maalämpöön pikkuhiljaa, ja hieman mitoitusapua kaipaisin ennen kun kyselen tarjouksia eri paikoista.
Tässä rakennuksen tiedot karkeasti:
Sijainti: Raasepori
Rakentamisvuosi: 2007, eristetaso sen mukainen.
1-kerroksinen. Talon kerrosala 161,5 m2 + erillinen tekninen tila/varasto 12,5 m2. Kaikissa tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys, betonilaatta. Varastossa pidetään n. 12-15c. Teknisen tilan ja talon eristetty lämpökanava n. 4m.
Huonekorkeus 2,45m = ~400m3.
Sähkökulutus 2014: 19000 kWh. ILP ollut lämmityskaudella aina päällä (Mitsu 25). Varaavassa takassa poltettu korkeintaan 1m3 puita. Kosteissa tiloissa (n. 20m2) lattiat aina lämpimät
Ikkunoiden ala melko suuri
Ilmanvaihto: Enervent LTO
2 akuista +1 lapsi
Suihkuja 2kpl
Kiitos etukäteen!
-
Sijainti: Raasepori
Rakentamisvuosi: 2007, eristetaso sen mukainen.
1-kerroksinen. Talon kerrosala 161,5 m2 + erillinen tekninen tila/varasto 12,5 m2. Kaikissa tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys, betonilaatta. Varastossa pidetään n. 12-15c. Teknisen tilan ja talon eristetty lämpökanava n. 4m.
Huonekorkeus 2,45m = ~400m3.
Sähkökulutus 2014: 19000 kWh. ILP ollut lämmityskaudella aina päällä (Mitsu 25). Varaavassa takassa poltettu korkeintaan 1m3 puita. Kosteissa tiloissa (n. 20m2) lattiat aina lämpimät
Ikkunoiden ala melko suuri
Ilmanvaihto: Enervent LTO
2 akuista +1 lapsi
Suihkuja 2kpl
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä PDF -tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty 4 -henkilön perheelle. Tämän kokoisen tyypillinen mitoittaminen edellyttää 4 - 6 henkilömäärää.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava.
Varman ja luotettavan mitoituksen ja suunnittelun saat paikalliselta alan ammattilaiselta.
-
Kiitos tomppeli.
Tällä päästään hyvin alkuun!
-
nyt olisi asiat edennyt sen verran että lupaprosessi lähtee käyntiin pikapuolin, ja laitteeksi on valikoitunut Stiebelin WPC 07 monien käyntien ja tarjouksien jälkeen :)
kaivo tulee olemaan vähintään 180m aktiivisyvyydeltään.
mitä mieltä olette pienestä puskurivaraajasta (200 tai 400l), kun kesäisin tulee olemaan ainoastaan kylppärin piiri auki, jonka vesiyilavuus ehkä n. 30-40 litraa.
olisiko puskurista hyötyä että estäosi pätkäkäynnit, vai pärjäisikö ilman?
10cm betonilaatta on kylppärissä ja muissakin tiloissa.