Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: makeP - 31.12.14 - klo:18:29

Otsikko: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: makeP - 31.12.14 - klo:18:29
Mulla on vanha V9 ja ouman 203GL ohjaus. Ollaan lähdössä muutamaksi kuukaudeksi reissuun, lämmöt pudotetaan huonetermostaateista 10 asteeseen. Miten kannattaisi säätää koneen asetusarvot että olisi mahdollisimman energiatehokasta. Empä ole vehkeeseen perehtynyt, hyvin on toiminut ja kukkuu. En siis ainakaan tarvitse lämmintävettä ollenkaan, pystyykö säätämään niin että hoitaa vaan lämmitystä pääasiassa. 2 piiri ilman huonetermostaattia ja hoitaa pesuhuoneen ja kodinhoitohuoneen lattian, sitäkin vois varmaan koneelta ohjata?
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: Tipi - 31.12.14 - klo:20:37
Ei termostaatteja kannata säätää paljoa alemmas. Parempi tilanne on, kun lämmityspiirissä kiertää matalampi lämpöinen vesi. Laita lämpökäyrä alemmaksi, ja varaajan ylä- ja alamin arvoja pienemmälle. Käyttövesiosuuskin pienenee, kun varaajan arvoja madaltaa.

Mitkä ovat asetusarvot tällä hetkellä?
- Alamin.
- Ylämin.
- L1 -20, 0, +20
- L2 -20, 0, +20
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: makeP - 01.01.15 - klo:13:10
Nyt ylämin 40
alamin 35
siis molemmissa piireissä.

Siis ylä 20 ja ala 20, niin hyvin menee ja keskittyy vain lämmitykseen ja jää käyttöveden lämmitys vähemmälle?

kokeilin laittaa? ohjaa molemmat piirit samaan, ei vissiin pysty ohjaamaan toista piiriä eri asetuksille:) eikä tietysti väliäkään.

Näillä menis nyt sitten kone säästöliekille ja termarit vois pitää 20c ...hä kö :)... kiva kun ei näistä tajuu mitään...

Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: tomppeli - 01.01.15 - klo:13:11
Kun pitää termarit täysin auki ja alentaa lämmitystä pumpun asetuksilla, toimitaan parhaalla mahdollisella hyötysuhteella.
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: makeP - 01.01.15 - klo:13:34
Toi on hyvätieto, olen kuristanut autotallin piirejä (siis ei termarin takana) ja sillä alentanut lämpöjä, autotalli myös 2 piirissä. Nyt hanat auki ettei jäädy sitten kun duunaan koneelle noi uudet asetukset?
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: Tipi - 01.01.15 - klo:14:30
Onko kyseessä patteri- vai lattialämmitys talo? Tarkistappa nykyiset säätökäyrä arvot, eli L1 ja L2 (molemmissa on kolme asetusarvoa). Mihin lämpötilaan huonetermostaatit on asetettu?
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: makeP - 01.01.15 - klo:16:06
Mulla on lattialämpö ja danfoss huonetermarit jotka saa ohjatuu kaukosäätimellä, tällää asteet ja päivämäärät niin saa laskettua lämmöt just niin kun haluaa, nyt säädetty 20c.   Kolme asetus arvoa? ylä ja ala ja Joku???
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: Tipi - 01.01.15 - klo:17:53
Lämpöpumpulla Ouman säätimestä VALINNAT =>OK, SÄÄTÖKÄYRIEN AS =>OK, siellä näkyy L1 käyrän asetusarvot ulkolämpötiloissa -20, 0 ja +20. Kun painaa sitä Oumanninn säätimessä vasemmalla olevaa nappulaa, niin näkee vastaavat arvot L2 piirille. Näitä arvoja pienentämällä talosi jäähtyy, eikä tarvitse termareita säädellä.

L1 säätökäyrän asetukset voivat olla lattialämmitystalossa esim. seuraavanlaiset. Jos alennat vaikka 2 astetta jokaista, niin talo viilenee jo melkoiseti.

L1 -20, asetusarvo 32 =>muuta 30
       0, astetusarvo 28 =>muuta 26
    +20, asetusarvo 23 =>muuta 21

Vastaavat muutokset L2 piirille. Eli tällä tavalla lattiaan menee joka lämpötilalla 2 astetta kylmempää vettä, ja huonelämpötila laskee vaikka huonetermostaateissa olisikin asetettu 20°C. Jos pienennät asunnon lämpötilaa pelkästään termostaateilla, niin silloin lämpöpumppu alkaa käymään pätkäkäyntiä, koska sen tekemä lämpö ei pääsee purkautumaan lattiaan.

Oumannilta voit laskea myös hieman varaajan lämpötiloja matkan ajaksi. En tiedä mitkä asetuksesi ovat tällä hetkellä, mutta ne voisivat olla esim. Varaaja alamin. 27 ja ylämin. 38.
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: makeP - 01.01.15 - klo:18:30
Nyt oli selkeet ohjeet.

Kiitos! ;D
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: makeP - 01.01.15 - klo:18:40
Vielä !

Tässä tämän hetkiset asetukset! L1 -20=39c, 0=30c, +20c

L2 -20 =45c, 0=37c, +20=30c



Nyt ylämin 45

ja ala min 35

Olisko vielä hienosäätöö :)
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: Tipi - 01.01.15 - klo:19:56
Molempien piirien -20 arvot ovat aika korkeita koska kyseessä on lattialämmitystalo. Tällä hetkellä luultavasti termostaatit rajoittavat lämmitysveden kiertoa. Kannattaisi kokeilla alentaa noita arvoja, ja seurata vaikutusta huonelämpöhin. Testaappa esim seuraavanlaisi arvoja:

L1 -20=33, 0=29, +20=20
L2 -20=38, 0=32, +20=30

Lämpöpumpun hyötysuhde paranee, mitä alempana nämä arvot ovat. Missä asennossa L1 ja L2 kiertovesipumput ovat (I, II vai III)?
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: makeP - 01.01.15 - klo:21:05
Kiertovesipumput on molemmissa 2 asennossa? Pistän noi arvot.
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: makeP - 01.01.15 - klo:21:13
 :)nyt on sit noi arvot, herjas kone että on tavallisesta poikeava käyrä.
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: KimmoK - 02.01.15 - klo:12:18
Meillä ei harrasteta lomien ajaksi tiputtelua kun kivimökki lämpiää niin hitaasti takaisin jos sen antaa viiletä vähääkään.

muutoin...

Meillä on tämänkaltaiset säädöt: "L1 -20=33, 0=29, +20=20"
Lisäksi menoveden maksimirajoitus 33. (kovilla pakkasilla on joka tapauksessa tulisijat lämpöisenä)

Esim. -20 pakkasella on sisälämpö 23 astetta + tulisijoilla nousee 25 asteeseen.
Kokeilin menovedelle -20=32, mutta vaimo alkoi moittia kylmyyttä kun sisälämpö laski hyiseen 21,5 asteeseen ilman tulisijoja.

Jakotukeilta säädetty ohjeelliset virtaamat putkipituuksien mukaan ja hienosäätö fiiliksen mukaan, esim. autotalli pienemmälle.
Termostaatteja ei ole asennettu. Huoneanturin (huonekompensointi?) lisääminen oumaniin on mietinnässä.

(btw. mistäs+mikä sopiva elektroniikkakomponentti jos en raaaski virallista pulikkaa ostaa???)

Pitänee taas laitella yöpudotus->päiväpudotus 2astetta kovimpien pörssisähköhintojen ajoille.
Liian huoleton vehje kun kaikki unohtuu.... (koputan puuta)
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: makeP - 02.01.15 - klo:14:37
Ollaan reissussa 5 kk, joten uskon säästäväni kun saan mökin kylmille :).
Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: sailor - 03.01.15 - klo:07:09
Ollaan reissussa 5 kk, joten uskon säästäväni kun saan mökin kylmille :).

Kun tulet reissusta niin pistä hyvä mies asetukset pumpustasi kuntoon ja teet Opation modauksen. Noilla asetuksilla pumppusi ei ole toiminut taloudellisesti päivääkään.

Otsikko: Vs: Lomalle? säädöt Lämpöässä V9
Kirjoitti: makeP - 09.01.15 - klo:07:32
Toi huolettomuus ei ainakaan lisää taloudellisuutta :o. Tarttee perehtyy nyt sitten tarkemmin tohon vehkeeseen, noi asetusarvot on ollut kyllä päin mäntyä.

Kiitos vastauksista!