Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: pekko47 - 19.12.08 - klo:19:46

Otsikko: Geopro SH13 ja varaaja
Kirjoitti: pekko47 - 19.12.08 - klo:19:46
On aikomuksena hankkia SH13 pumppu ja varaaja sen perään. Oliskohan 1000 l sopiva koko? Onko kukaan liittanyt puukattilaa tällaiseen syteemiin? Talomme on vanha patterilämmitteinen ja 290 m2. Riittääköhän ko. yhdistelmä patteriverkostoon maksimilämpötilaan (65 ast.) ? Vuosienergian kulutuksemme on 43000 kWh sähköllä (lämmin käyttövesi sisältyy). Onkohan  pumpun mitoitus sopiva?
Otsikko: Re: Geopro SH13 ja varaaja
Kirjoitti: otto2 - 20.12.08 - klo:10:40
Lainaus
On aikomuksena hankkia SH13 pumppu ja varaaja sen perään. Oliskohan 1000 l sopiva koko? Onko kukaan liittanyt puukattilaa tällaiseen syteemiin? Talomme on vanha patterilämmitteinen ja 290 m2. Riittääköhän ko. yhdistelmä patteriverkostoon maksimilämpötilaan (65 ast.) ? Vuosienergian kulutuksemme on 43000 kWh sähköllä (lämmin käyttövesi sisältyy). Onkohan  pumpun mitoitus sopiva?

Minulla on SH 13 ja 1000 l  varaaja + puukattila rinnalla ja saman kokoinen talo rak.v. -60 patterilämmitys. Pumppu + varaaja on sopivan kokoinen ei välttämättä tarvi puukattilaa lämmittää muuten kuin omaksi iloksi, sähkövastus ei mene päälle kuin pitkinä sauna iltoina. Menevät lämmöt patterille -20/43 astetta, 0/35 astetta, +20/27 astetta ja hyvin on riittänyt. Porakaivot 2x100 m.(piti olla 2x120 m. ei mennyt pora syvemmälle vesi paine olli niin kova vastassa). Kyseinen paketti ei ole halvin mutta ainakin toimiva.