On aikomuksena hankkia SH13 pumppu ja varaaja sen perään. Oliskohan 1000 l sopiva koko? Onko kukaan liittanyt puukattilaa tällaiseen syteemiin? Talomme on vanha patterilämmitteinen ja 290 m2. Riittääköhän ko. yhdistelmä patteriverkostoon maksimilämpötilaan (65 ast.) ? Vuosienergian kulutuksemme on 43000 kWh sähköllä (lämmin käyttövesi sisältyy). Onkohan pumpun mitoitus sopiva?
-
On aikomuksena hankkia SH13 pumppu ja varaaja sen perään. Oliskohan 1000 l sopiva koko? Onko kukaan liittanyt puukattilaa tällaiseen syteemiin? Talomme on vanha patterilämmitteinen ja 290 m2. Riittääköhän ko. yhdistelmä patteriverkostoon maksimilämpötilaan (65 ast.) ? Vuosienergian kulutuksemme on 43000 kWh sähköllä (lämmin käyttövesi sisältyy). Onkohan pumpun mitoitus sopiva?
Minulla on SH 13 ja 1000 l varaaja + puukattila rinnalla ja saman kokoinen talo rak.v. -60 patterilämmitys. Pumppu + varaaja on sopivan kokoinen ei välttämättä tarvi puukattilaa lämmittää muuten kuin omaksi iloksi, sähkövastus ei mene päälle kuin pitkinä sauna iltoina. Menevät lämmöt patterille -20/43 astetta, 0/35 astetta, +20/27 astetta ja hyvin on riittänyt. Porakaivot 2x100 m.(piti olla 2x120 m. ei mennyt pora syvemmälle vesi paine olli niin kova vastassa). Kyseinen paketti ei ole halvin mutta ainakin toimiva.