Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jusv - 18.12.14 - klo:14:14
-
Moro,
Mitenkäs muilla on noiden huonelämpö ja ulkolämpöantureiden kanssa tuon tarkkuuden kanssa?
Mulla ulkolämpö oli säännöllisesti 2-3 astetta liikaa mitä pihalla oikeasti on. Nappasin kotelon veks ulkolämpöanturista ja nyt ero on 1.5-2 astetta liikaa.
Nyt näyttää 2.1 ja ulkona on about 0. jotain...
Paljonko tuohon seinään pitäsii saada etäisyyttä jottei tuo anturi aivan kuraa näyttäisi?
Jussi
-
Onhan tuo läpiviennin reikä tukittu kunnolla? Jotkut sanoneen että johtuu johtoa pitkin yllättävän kaukaakin lämpö esim 1-wire mittauksissa...
-
Anturien tarkkuus on luokkaa 0,5 - 1C, mutta sijoitus on merkitsevää.
Meillä sisä & ulkoanturi tuli mittausteknisesti ihan vääriin paikkoihin, mutta "sisustuksellisesti" huomaamattomiin paikkoihin.
Olen huomioinut nuo "häiriötekijät" käyrissä ja lämpötiloissa, sekä poraamalla koteloon reikiä.
-
Anturien tarkkuus on luokkaa 0,5 - 1C, mutta sijoitus on merkitsevää.
Meillä sisä & ulkoanturi tuli mittausteknisesti ihan vääriin paikkoihin, mutta "sisustuksellisesti" huomaamattomiin paikkoihin.
Olen huomioinut nuo "häiriötekijät" käyrissä ja lämpötiloissa, sekä poraamalla koteloon reikiä.
Kotelo on ny tuossa pöydällä :) operoitavana. Kymmenkynta senttiä seinästä lämpö tippuu tuon pari kolme astetta. Läpiviennissä ei ole uretaani vielä muttei se suoraan aukikaan ole tuohon...pitää tukkia tiukemmin :)