Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: pevi - 16.12.14 - klo:12:31

Otsikko: Jotkin parametrit selvitetty vajaasti asentajan/käyttäjän käsikirjassa
Kirjoitti: pevi - 16.12.14 - klo:12:31
Niben valikossa on muutama toiminto, joihin ei löydy selkeää toimintaselostusta. Olisin kiitollinen jos palstalta saisi lisävalaistusta mikä on seuraavien asetusten toiminnallisuus


Valikko 4.9.3 – asteminuuttiasetukset:

käynnistysero lisälämpö
Säätöalue: 100 – 1000
Tehdasasetus: 400

lisälämm. portaiden ero
Säätöalue: 0 – 1000
Tehdasasetus: 100

Valikko 3.3 - lisäyksen tiedot

Mitä tarkoittaa ko. valikon lukuarvo?
Otsikko: Vs: Jotkin parametrit selvitetty vajaasti asentajan/käyttäjän käsikirjassa
Kirjoitti: zeniitti - 16.12.14 - klo:12:40
Valikko 4.9.3 – asteminuuttiasetukset:
Tässä ketjussa on avattu asteminuuttiasetusta:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1301

Valikko 3.3 - lisäyksen tiedot
Jos oikein muistan, niin sieltä löytyy se ns. aikakerroin, josta lasketaan sähkövastuksen käyttö vähintäänkin monimutkaisesti :)
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1445.msg13372#msg13372
Otsikko: Vs: Jotkin parametrit selvitetty vajaasti asentajan/käyttäjän käsikirjassa
Kirjoitti: justus01 - 16.12.14 - klo:14:40
Niben valikossa on muutama toiminto, joihin ei löydy selkeää toimintaselostusta. Olisin kiitollinen jos palstalta saisi lisävalaistusta mikä on seuraavien asetusten toiminnallisuus


Valikko 4.9.3 – asteminuuttiasetukset:

käynnistysero lisälämpö
Säätöalue: 100 – 1000
Tehdasasetus: 400

lisälämm. portaiden ero
Säätöalue: 0 – 1000
Tehdasasetus: 100

Valikko 3.3 - lisäyksen tiedot

Mitä tarkoittaa ko. valikon lukuarvo?

Kun kompressorin tehot ei enää riitä, niin...
1. vastus lähtee avuksi kun asteminuutit painuu 400:n
2. jos sekään ei riitä, niin seuraava vastus lähtee avuksi kun asteminuutit painuu 500:n (400+100)
3. jos sekään ei riitä,  niin seuraava vastus lähtee avuksi kun asteminuutit painuu 600:n  (400+100+100)