Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: lani - 07.12.14 - klo:19:34

Otsikko: F1245 käyttöveden lämpökäyrä ihan mitä sattuu
Kirjoitti: lani - 07.12.14 - klo:19:34
Käyttövesi asetettu 42..47

Liitteenä olevassa kuvaajassa käyttöveden lämpö jotain aivan muuta, mistähän moinen voisi johtua? Voiko olla että bruno-taulukko näyttäisi jotain väärää dataa? BT7 anturista nuo kuitenkin kaiken järjen mukaan ovat (tarkistin log filestä).
Käyttövettä tuntuu kyllä kuvaajassa lämmittelevän enemmän aina silloin kun on käyttöäkin (ei yöllä)..

Ei ole uusin softa, onkohan jotain tähän liittyvää päivitetty?
Otsikko: Vs: F1245 käyttöveden lämpökäyrä ihan mitä sattuu
Kirjoitti: lani - 07.12.14 - klo:19:46
Lisäyksenä vielä, pumppu ei tee käyttövettä ja lämmitysvettä samalla jaksolla (koska vanha softa). Pumppu on siis käynnistynyt jokaisessa käyrän piikissä ihan vain käyttövettä varten ja tästä haluaisin päästä eroon, samoin kuin ylikorkeasta KV-lämpötilasta.
Otsikko: Vs: F1245 käyttöveden lämpökäyrä ihan mitä sattuu
Kirjoitti: maalämmittää - 07.12.14 - klo:20:02
BT7 mittaa säiliön yläosasta ja kone käynnistyy BT6:n mukaan.
Otahan se mukaan käyrään, niin syy (luultavasti kulutus kuten arveletkin) selviää.

Miksi et päivitä softaa ?

EDIT : Näyttää olevan Bruno-taulukossa vain yksi käyttövesilukema.
Ota käyrä excelillä.
Otsikko: Vs: F1245 käyttöveden lämpökäyrä ihan mitä sattuu
Kirjoitti: maalämmittää - 07.12.14 - klo:20:15
Ei tuo käyrä mitenkään ihmeellinen ole, siinä on useampi päivä ja vaihteluväli kuitenkin vain muutama aste.
Otsikko: Vs: F1245 käyttöveden lämpökäyrä ihan mitä sattuu
Kirjoitti: lani - 07.12.14 - klo:20:19
Softaa en vain ole vielä ehtinyt päivittää (nyt jo tikulla menossa kohti pannuhuonetta...)

Ok, eli bruno näyttää käyrää tavallaan ihan väärästä anturista, vai antaako mielestänne BT7 jotain järkevää informaatiota? BT7-käyrä näyttää tipahtavan todella vähän ennenkuin pumppu triggaa kompuran päälle. Jos nyt haluaisin suitsia tiuhaa käyttövesikäyntiä, onko muuta mahdollisuutta (ilman lisävaraajaa) kuin suurentaa kv-haarukkaa? Onko kv-pumpun nopeudella tässä osaa tai arpaa?
Otsikko: Vs: F1245 käyttöveden lämpökäyrä ihan mitä sattuu
Kirjoitti: maalämmittää - 07.12.14 - klo:20:25
En sanoisi että se väärästä anturista näyttää, kun se on käyttöön menevän veden lämpötila.
Useimmille tärkein lämpötila  ;)
Otsikko: Vs: F1245 käyttöveden lämpökäyrä ihan mitä sattuu
Kirjoitti: maalämmittää - 07.12.14 - klo:20:32
Minkä kokoinen kone sulla on ? Kysyn siksi, kun  12kW+ koneissa on ollut ongelmia uuden softan kanssa.

Uutta softaa vaan koneeseen, niin ylimääräiset käynnistykset vähenee.

Alarajaakin voit laskea mukavuuden kärsimättä.
Otsikko: Vs: F1245 käyttöveden lämpökäyrä ihan mitä sattuu
Kirjoitti: lani - 07.12.14 - klo:20:42
Ahaa, eli taulukko näyttää oikein mutta niben säätölogiikka on jokseenkin jännittävä kun prosessia ajetaan jonkin varaajan keskilämpötilan perusteella eikä sillä perusteella millaista käyttövettä pystytään tuottamaan. Mieluummin säätäisin pumppua logiikalla "Haluan käyttöveteni olevan 50..55 asteista" enkä "Haluan käyttövesivaraajan keskilämpötilan olevan 42..47 asteista". Kiitos kuitenkin korjauksesta, katson tästä lähin käyriä eri silmillä ja säädän sen perusteella haarukkaa.

Vielä siitä käyttövesiprosessin kiertovesipumpun nopeudesta, sallisiko suurempi nopeus pidemmät käyttöjaksot? Vai meneekö tämä joka tapauksessa uuden softan myötä automaatille.

12kW kone, kuvittelin että nibe ei jakaisi ongelmallista softaa enää. Nettisivut ehdottavat minulle versiota v5539R8. Millaista ongelmaa on ollut, pitäääkö olla huolissaan?

Otsikko: Vs: F1245 käyttöveden lämpökäyrä ihan mitä sattuu
Kirjoitti: maalämmittää - 07.12.14 - klo:21:18
Jos nopeutta nostaa, niin koneen suojaus (korkea paluulämpö) pysäyttää KV- teon.
Eli kierukka ei ehdi luovuttaa lämpöä varaajaan.
Uudella softalla menee hyvälle automatiikalle. Voi sitäkin käsin säätää, jos haluaa.

En tiedä kuinka ongelmainen tuo versio on ja ajetaanko sillä siitä huolimatta, mutta joitain havaintoja on ollut.
Katso firmware -ketjusta detaljit.