Foorumilaiset.
Tässä uusi jäsen.Minulla on ollut 2 vuotta käytössä SH7 ja SHB500 varaaja.
Olen pitänyt kirjaa lämmöistä ym.
Huomasin varaajan ylämeno lämmön pienenemistä.Havaitsin myös pumpun sammuksissa ollessa sisältä kuuluvaa naksutusta,kannen avattuani äänen lähteeksi osoittautui tulistuksen kolmitie venttiilin ohjaus moottori.
Geoprolle soitettuani olivat tietoisia ko viasta,muoviset hammas rattaat lyövät ylitse.Korjaus tuli 2vrk kuluessa.
Uusi Belimo merkkinen asennettin takuu työnä.
Vanhan ohjausmoottorin merkkiä en tiedä mutta sen muovi kansi oli vihreä.Uudessa on oranssi kansi.
Kuunnelkaa omaa pumppuanne oisko samaa vikaa muilla.
-
Taitaapa olla nimeltään Joventa. Ainakin gs 60:ssa on tällainen.
-
Juu. Viime keväänä Oulun rakentajamessuilla hiillostin geopron edustajia mlp-foorumillakin kerrotuista ongelmista. He myönsivät että aiemmin käytetty moottoriventtiili oli epäluotettava ja olivat siirtyneet käyttämään Bellimoa jonka kanssa ongelmia ei ole samassa määrin ollut.
Meillä on Bellimot sekä pumpussa että L1-piirissä. Hyvin wörkkii.
-
Meidän pumppuun myös vaihdettiin kuukausi sitten tuo samainen moottoriventtiili. Entinen oli Joventa ja siinä alkoi tosiaan hampaat lyödä ylitse. Tilalle tuli tuo oranssi Belimo. Reippaan kaksi vuotta Joventa kesti...