Hankin maalämpöpumpun tuossa vajaa 10kk sitten ja nyt ensimmäistä kertaa kohtasin ongelman. Lämpimän käyttöveden tulo lakkasi. Menin sitten katselemaan koneen asetuksia ja huomasin seuraavaa:
Käyttöveden tosilämpötila 20 astetta josta laskenut 19.5:een.
Käyttöveden ohjelämpötila 47 astetta, eli selkeästi tästä jäädään.
Käyttöveden virtaus siinä 42l/min
Käsin tunnustelemalla pumpusta varaajaan ei voi pahemmin lämmintä kulkea koska putken liittimet ovat varaajan päässä haaleat.
Vilkaisin sitten myös lämmityksen arvoja. Erikoisesti
puskurivaraajat tosilämpötila 54 astetta
puskurivaraajat ohjelämpötila 34 astetta. Siis selkeästi enemmän. Samaa havaittavissa muissa lämpöarvoissa.
virtaus myös aika tarkkaan tuon 42l/min.
Patterit ja sitä kautta talo tuntuu tavallista lämpimämmältä.
Olen ihmeissäni, onko kellään käsitystä mitä olisi voinut tapahtua. Säätöihin en ole koskenut. Tiedä sitten onko noilla virtausarvoilla mitään tekemistä asian kanssa mutta tuota käyttöveden virtausarvoa en ymmärrä. Uutta vettä ei säiliöön ainakaan tullut arvoja tarkastaessa enkä usko veden virtaavan pumppuun koska putkien pitäisi olla lämpimämmät. Voisikohan tuolla olla jokin tukos?
Pitänee soitella perästä asentajille mutta ajattelin kysäistä jos jollakin olisi kokemusta jostain vastaavasta.
-
Vaihtoventtiili jumissa.
Menee takuuseen. Uusi venttiiliryhmä ja piirikortti.
-
Ja ymmärtääkseni riittää jopa pelkkä piirikortin vaihto. Softavika.
-
Kiitokset, juurikin näin se oli. Käsittääkseni venttiilitkin menivät vaihtoon. Kuulemma piirikortti ohjasi venttiilit ääriasentoihin joka sitten aikaansaa jumituksia. Uudempi ohjaa sitten fiksummin ja jatkossa pitäisi kestää paremmin. Kattila on taas täynnä lämmintä eli kaikki hyvin!