Moi!
Täytyi liittyä foorumille jotta saisin optimoitua pumpumme asetukset tulevaa talvea varten.
Eli asumme Itä-uusimaalla, 190neliötä, 2vuotta vanha kivitalo. Tähän mennessä pumppu käynnyt n. 5100tuntia ja vastus 100tuntia. Asukkaita 2+1.
Pumppuna on gs75, ei ole ammeita tms. Normi käyttö, vesikiertoinen lattia lämmitys jne.
Eli kysyisin nyt, mitä asetuksia tulisi muuttaa pumpusta vrt tehdasasetukset. Tietysti käyriä olen jo säädellyt nämä vuodet, mutta nyt tarttis vähän hienosäätää!
Vastuksen otin jo pois, kun ajattelin ettei sitä tarvita. Legionella on kuitenkin harvinainen jne. Lisäksi tuo Oumanin säätövara sähkövastukseen (35min) on mielestäni liian lyhyt aika...
Mitä muita asetuksia siis tulisi muuttaa normi asetuksista, ja entä sitten tuolta huoltotilasta? Onko siellä jotain olennaista ja mistä saisin koodin jotta pääsisin ko tietoihin käsiksi?
Kiitos!
-
Huoltovalikon koodi on 1324 ja oikeastaan ainoa mitä pystyt tekemään on alaerotuksen kasvattaminen maksimiin ja samalla laskea alaminiminiä reilusti. Tehdas-asetus lienee 35 astetta...josta sen voi aluksi laskea 25-30 asteeseen.
Voisit laittaa nykyiset ja muutetut arvot näkyville (jo omaksikin muistutukseksi).
Jani
-
Meillä asetukset ovat seuraavat
L1: -20 31 L2: 33
0 27 29
+20 23 25
L1 L2
YöAlennus 0 0
MinRaja 15 25
MaxRaja 37 40
Syyskuivaus 0 0
Kesäsulku 20
ML
LämAlaOsaMin 31
SV Viive 35 (vastus on pois)
Lv Lämmitys 51
Lv Korotus 10
Lv lisälämmitys 1h
Huoltovalikosta muutettu vain se alaerotuksen arvo 6 eli maksimiin.
Onko kommentoitavaa/ehdotuksia?
-
LämAlaOsaMin 31
Onko kommentoitavaa/ehdotuksia?
Tuota voi ehkä vielä laskea ja jos haluaa niin väännät kaikki termostaatit maksimiin niin luulenpa että saat laskettua lämpökäyrää hieman ilman että talon lämpötila muuttuu.
Jos alaosan minimiä ajaa alle lämpökäyrän olevalla arvolla niin kompuran käynnistyessä shuntti on levällään jonkun aikaa ja saat pidemmän käyntijakson...ainakin LÄ:n Ouman nostaa alaminimiä automaattisesti käyrän pyynnin mukaaan (suojausasetus), joten sitä ei tarvitse räplätä kelin kylmetessä.
Itselläni alaminimi 23 astetta ja näillä +3 asteen ulkolämpötilalla menovedet L1/L2 24/26 astetta. Termostaatit levällään pl. aikuisten makuuhuone.
Jani