Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jusv - 22.11.14 - klo:17:09

Otsikko: Ensimäiset vuorokaudet
Kirjoitti: jusv - 22.11.14 - klo:17:09
No niin....pari vrk on nyt käyny pumppu. Vuorokauden verran vanhalla softalle ja vajaa vrk uudella. Uplinkistä katseltuna parin vuorokauden aikana on pumppu käynyt 20 tuntia. Käynnistyksiä tulee n. 20/vrk eli käyntiajat lienee n. 30min kerta.

191m2 lämmitettävää pintaa lattiapiireillä. ECS ohjaa n. 25m2 osaa erikseen.

Lämpökäyrä on alusta asti 3 johon on plussattu 2. ECS piirille lk=2 ilman hienosäätöä. ECS pitää tallin n. 15-16 asteessa joten käyrä on aika ok ainakin näillä lämmöillä.

Primääripiirin 3+2 saattaa olla vähän alakanttiin. Lämmöt ei heilu kyllä. Asteminuutit -120.

Käyntiajat ja käynnistykset lienee n. Ok?

Nyt max sisäänmeno on rajattu 35C...mitä muut käytätte lattiassa?

Ohjaako tuo uusi softa kiertopumppua ja oppiiko se ajan myötä? Vähän sellainen kutina, että piirin loppupäähän keittiöön ja makkariin tulee hintsusti lämpöä...vai pitäiskö nostaa 4 käyrälle? Vai nostaa kiertopumppun joutokierroksia 30% ylöspäin?

Laittelen käppyröitä kun saan vuorokauden täyteen logia...

Uusi softa tekee fiksusti (mielestäni) lämmintä vettä lämmitysyklin lopulla. Selvä ero vanhempaan :)
Otsikko: Vs: Ensimäiset vuorokaudet
Kirjoitti: maalämmittää - 23.11.14 - klo:14:53
Bruno - taulukot näyttää hyvin missä mennään. Suosittelen.
30 min käyntiajat lienee normaaleja, kun ei ole puskurivaraajaa.

Käsittääkseni Niben sisäinen pumppu ei ole "oppivaa" sorttia.
Nibe softa sanoo sille kuinka pitää käydä.
Otsikko: Ensimäiset vuorokaudet
Kirjoitti: jusv - 23.11.14 - klo:19:04
Kun olis vielä se 2013 Excel....saahan tuon taulukon ilmankin, käppyröitä ei. Taulukoista kattelin, keskimääräinen käynti 44min, huilia 47, käynnistyksiä vuorokaudessa 16, ainoa delta josta tuli taulukossa sanomista oli KV...oli 5.6 delta muistaakseni.
Otsikko: Vs: Ensimäiset vuorokaudet
Kirjoitti: maalämmittää - 23.11.14 - klo:22:26
On tuo tarjolla vanhemmallekin excelille.

Hyviltähän lukemat vaikuttaa.
Otsikko: Vs: Ensimäiset vuorokaudet
Kirjoitti: akh - 23.11.14 - klo:22:53
Laitanpa tähän (kun sattui valmis ketju aiheesta) nyt 24 tunnin login, viides käyntivuorokausi, onkos homma reilassa eli ei mitään isoja säätöongelmia? Tuo alkuillan käyttövesidyykkaus on nuorison vartin suihkuttelu treenien jälkeen :-)  Nollakeliä oli ja sisällä 22-23, makkareissa pari astetta vähemmän.  Asteminuutit lasketaan ulkoisen menoanturin mukaan joka sijaitsee puskurivaraajan yläosassa. Käyttövedestä ylä- ja alaosan lämpötila, ja mitä seurasin niin ilmeisesti alaosan lämpötilan perusteella ohjataan sen lämmitysjaksoja?

Kaivon lämpötila on 4,3 astetta (1,5h nesteen kierrätystä mittaustapana), luulin maaperää lämpimämmäksi tässä lounaisnurkalla... onko naapurin 12 vuotta pörissyt kaivo 17 metrin päässä voinut pari astetta niistää?
(brunon ansiokasta pohjaa en saanut käytettyä, mäcci ja numbers käytössä, makrot eivät siirtyneet oikein).
Otsikko: Vs: Ensimäiset vuorokaudet
Kirjoitti: maalämmittää - 24.11.14 - klo:07:00
Siististi käy kone!
Oikein päätelty, alalämpötilan perusteella ohjataan käyttövettä.

Minusta kaivon lämpötila on ihan "hehtaarilla".

Otsikko: Ensimäiset vuorokaudet
Kirjoitti: jusv - 24.11.14 - klo:08:46
Olisko jollakin pointteria vanhalla Excelillä pelaavaan versioon? Tästä olisi hyvä tehdä oma "sticky thread" joka olisi tässä Nibe ryhmässä aina ensimmäisenä...vähän ohjeita mukaan kuten miten toimia jos ei ole BT25 jne...on nimittäin sen verran loistava taulukko!