Olisiko kennelläkään antaa hyviä varaajasuosituksia ivt:n x15 pumpulle? Pumppu on hieman ylimitoitettu talooni ja näin ollen isohko puskuri olisi suositeltavaa patterivedelle(järjestelmässä on lattia sekä patterilämmitystä ja tulee vielä puhallinkonvektori talliin). Käyttöveden kulutus on varsi maltillinen tällähetkellä, mutta haluan varautua siihen että vesi riittää tulevaisuudessakin kun pesue toivottavasti tästä kasvaa.
Pannuhuoneessa on tilaa laittaa erilliset varaajat käyttö ja patterivedelle. Pannuhuone 2m*2,5m ja 2.5m korkea. Myös ohjeet näiden laitteiden kytkentään olisi enemmän kuin tervettulleita. Pääsee sitten neuvottelemaan putkimiehen kanssa niin että ymmärtää itsekkin mistä puhutaan. Lähinnä arveluttaa tarviiko johonkin lisää kiertovesipumppuja/shuntteja jne... Kiitos jo etukäteen :)
-
Tuollainen IVT X15 on invertterikäyttöinen lämpöpumppu ja siinä manuaalin mukaan on lämmönkulutuksen mukaan säätyvä pyörimisnopeus ja antoteho vaihtelee portaattomasti alueella 4-17kw.
Eli jos X15 toimii oikein niin ei siinä kaksista varaajaa lämmitysverkon puolelle taida tarvita koska lämmökulutuksen ylittäessä 4kw alkaa lämpöpumppu pyöriä jatkuvasti ja suurentaa tai pienentää lämmitystehoa pyörimisnopeutta muuttamalla.
Siis jos on tuollainen IVT X15 lämpöpumppu kyseessä
http://st1maalampo.fi/wp-content/uploads/IVT_PremiumLine_X11_15.pdf
-
Juu, tämä on tiedossa. Tarkoitus onkin vähentää pätkäkäyntejä tämmöisillä välikeleillä ja pysyypähän lämmitysvesi pattereille ja puhaltimelle tasalämpöisenä(tai tasalämpöisempänä) sillon ku tehdään käyttövettä.
Ja muistan lukeneeni jostain topikista että tuo kone on erityisen herkkä pätkäkäynnille... Johtui jostain rajoituksista siinä invertterominaisuudessa...
-
Mulla on vähän ruvennut kaivertamaan, että ottaisi tuolta sellaisen isomman varaajan ja jos nuo nyt on kahdella laipalla, kuten kuvasta voisi päätellä, niin sinne sitten ottaisi pari isompaa kierukkaa.
http://torujyri.ee/fi/varaajat/eristetty-saeilioet
http://torujyri.ee/fi/akupaagid/soojusvahetid
Tulisi tuossa vissiin sellainen 1000 € säästöä kuitenkin.
Tai sitten ihan TI hengessä tuollainen ja sen eristelisi itse ja päällystäisi vaikka Friitalan nahkalla, tai minkin nahkoilla.
http://torujyri.ee/fi/varaajat/sylinterin-muotoiset-saeilioet
-
http://torujyri.ee/fi/varaajat/eristetty-saeilioet
Mitähän noiden ilmoitusten lehtimetalli on selkokielellä?
-
http://torujyri.ee/fi/varaajat/eristetty-saeilioet
Mitähän noiden ilmoitusten lehtimetalli on selkokielellä?
Lehtmetalli on peltiä Google-kääntäjän mukaan. Teraspleki ois sitten teräslevyä.
-
Juu, tämä on tiedossa. Tarkoitus onkin vähentää pätkäkäyntejä tämmöisillä välikeleillä ja pysyypähän lämmitysvesi pattereille ja puhaltimelle tasalämpöisenä(tai tasalämpöisempänä) sillon ku tehdään käyttövettä.
Ja muistan lukeneeni jostain topikista että tuo kone on erityisen herkkä pätkäkäynnille... Johtui jostain rajoituksista siinä invertterominaisuudessa...
Juuri näin, johtuen kompuran ominaisuuksista sitä hertsitaajuutta ei voi kauhean alas ajaa.
Muistaakseni n.30Hz se pystyy ajamaan.
-
Juu, tämä on tiedossa. Tarkoitus onkin vähentää pätkäkäyntejä tämmöisillä välikeleillä ja pysyypähän lämmitysvesi pattereille ja puhaltimelle tasalämpöisenä(tai tasalämpöisempänä) sillon ku tehdään käyttövettä.
Ja muistan lukeneeni jostain topikista että tuo kone on erityisen herkkä pätkäkäynnille... Johtui jostain rajoituksista siinä invertterominaisuudessa...
Juuri näin, johtuen kompuran ominaisuuksista sitä hertsitaajuutta ei voi kauhean alas ajaa.
Muistaakseni n.30Hz se pystyy ajamaan.
20hz alin taajuus. Ne rajoitukset meni jotenkin menoveden, kierrosten ja tehontarpeen mukaan. Eli tietyillä kierroksilla, pitää mennä riittävästi tehoa verkostoon(muistaakseni menoveden lämmölläkin oli vaikutusta). Muuten mennään sitten on/off. Ivt ketjussa on joskus ollut ne kaaviotkin, mutta ei valitettavasti enää näy...