Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: nigo.tiator - 10.10.08 - klo:10:36

Otsikko: GS60:nen käynti
Kirjoitti: nigo.tiator - 10.10.08 - klo:10:36
Moro,

Onkos kellään antaa kommenttia tästä käppyrästä?
(http://img522.imageshack.us/img522/1045/trendid7.th.jpg) (http://img522.imageshack.us/my.php?image=trendid7.jpg)(http://img522.imageshack.us/images/thpix.gif) (http://g.imageshack.us/thpix.php)
Kaikki ok?

Asetusarvoja ei ole nyt antaa, mutta illalla poimin ne koneesta jos tarvis.
Otsikko: Re: GS60:nen käynti
Kirjoitti: sailor - 10.10.08 - klo:12:22
Nosta alaerotus maksimiin huoltovalikosta ja pudota alaminimiä vastaavasti muutama aste. Juuri muuta ei liene tehtävissä.

Jani

EDIT: tämä siis mikäli haluat harventaa käyntikertoja
Otsikko: Re: GS60:nen käynti
Kirjoitti: nigo.tiator - 10.10.08 - klo:12:59
OK, thanks!
Eli sit vaan Geoprolta kyselee tota koodia tonne huoltovalikkoon..?

Tossa muuten viimisin update käppyrästä. Nyt oli vähän pidempi käynti.
(http://img504.imageshack.us/img504/7214/trendsd7.th.jpg) (http://img504.imageshack.us/my.php?image=trendsd7.jpg)
Otsikko: Re: GS60:nen käynti
Kirjoitti: sailor - 10.10.08 - klo:13:10
Lainaus
OK, thanks!
Eli sit vaan Geoprolta kyselee tota koodia tonne huoltovalikkoon..?

Tossa muuten viimisin update käppyrästä. Nyt oli vähän pidempi käynti.
(http://img504.imageshack.us/img504/7214/trendsd7.th.jpg) (http://img504.imageshack.us/my.php?image=trendsd7.jpg)

Jos ei ole muuttunut niin koodi on 1324.

Jani
Otsikko: Re: GS60:nen käynti
Kirjoitti: juma - 12.10.08 - klo:16:50
Lainaus
OK, thanks!
Eli sit vaan Geoprolta kyselee tota koodia tonne huoltovalikkoon..?

Tossa muuten viimisin update käppyrästä. Nyt oli vähän pidempi käynti.
(http://img504.imageshack.us/img504/7214/trendsd7.th.jpg) (http://img504.imageshack.us/my.php?image=trendsd7.jpg)


Samalla tavoin käyttäytyy meidän gs60. Näillä keleillä pattereihin menevää vettä kompura lämmittää vajaa kymmenen minuuttia. Talvella jakso pitenee.

Tuo yksittäinen pitempi jakso lienee käyttöveden lämmitysjakso, joita meillä kahden hengen taloudessa on kaksi kertaa vuorokaudessa.

Alaeron kasvattaminen ja minimin pudotus kasvattaa käyntiväliä jonkin verran, mutta sillä saattaa olla vaikutusta asumismukavuuteen eli lämpötilaan kylmillä ilmoilla.

Lue  näiltä geopron  sivuilta pätkäkäyntiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia mm. Sailorin, niin saatat löytää uusia vinkkejä pumpun toiminnasta.