Kuis toimii avopaisunta MLP:n keruupiirissä?
Patteripiirissä on ollut avopaisunta-astia vintillä vuodesta 1949 ja se toimii siellä edelleen. Satunnaisia pattereita uusiessani ja VILP-projektissa putkia "pilkkoessa" en havainnut minkäänlaista syöpymää putkien sisäpinnoilla.
-
Taidetaan suositella paineistettua keruupiiriä. Paineistus auttaa kun keruupumppu lähtee päälle.
Mulla lämpökaivon lapussa lukee että takuu on voimassa kun on asennettu kalvopaisuntasäiliö ja piiri paineistettu vähintään 0.5 bar. Mulla on vielä keruupiiri kytkemättä. Olen ymmärtänyt että toimii myös sillä avopaisunnalla ilman painetta.
-
Kyllä avopaisuntaa voi myöskin käyttää, mutta silloin se pitäisi saada jonkin verran pumpun yläpuolelle, että sillä tavalla saadaan paineistusta keruupiiriin.
Pieni keruupiirin ylipaine estää maakiertopumpun imupuolelle syntyvän alipaineen ja siitä johtuvan ilman imemisen kiertoon.
Ylipaineella estetään myöskin maakiertopumpun kavitominen.
Maanesteen paisuntasäiliön nestepinnan olisi oltava pari metriä maakiertopumppua ylempänä. Mieluummin vieläkin korkeammalla.
Eli tässäkin siis puhutaan keruupiirin ylipaineistamistarpeesta.