Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: ishiba - 05.11.14 - klo:10:49
-
Onko kellään tietoa, mitä Vm-mallien sisälämpötila-anturi pitää sisällään? Just sopivasti tässä matkoilla ja olisi komponenttikauppa puolen kilometrin päässä. Millaisilla liittimillä anturit on kytketty pumppuun (se on 200km päässä)?
-
Asennusohjeen mukaan tuo: http://catalog.carelusa.com/item/temperature-sensors/active-duct-and-wall-mounting-sensor/dpwt011000 eli ei ihan helppo tapaus. Ei siis sisällä pelkkää ntc-vastusta.
-
Uudes Vsi:s on ainaki erinäkönen Carel. Ton kuvan oikeenpuoleinen on ulkoanturi meillä. Molemmis kauheen iso kotelo ja sisällä minimalistinen anturi.
-
No sitten se on pelkkä NTC niinkuin vanhaan hyvään aikaan koska DPWT011000 on NTC-only versio eikä väyläversio niinkuin oletin ensin. Tuon dokumentin mukaan http://www.carelparts.com/carel-sensor-owners-manual.pdf sivu 52-53, arvo on 25C 10kohm ja beta 3435K. Tuolla arvolla se pitäisi löytyä ja tuolla beta-arvolla on merkitystä sen resistanssikäyrään/aste eli olisi oltava juuri tuo oikea.
-
Kiitoksia paljon näistä tiedoista. Käväisin kipaisemassa 10kOhm ntc-vastuksen ja lämpö- ja yleismittareiden kanssa nappailin seuraavia lukemia (suluissa Carelin referenssi):
18.0C 14.30kOhm (13.06kOhm)
18.8C 13.55kOhm (12.56kOhm @ 19C)
20.0C 12.90kOhm (12.09kOhm)
21.0C 12.30kOhm (11.63kOhm)
22.0C 11.85kOhm (11.20kOhm)
23.4C 11.13kOhm (10.78kOhm @ 23C)
Tuolla lämpötila-alueella riittävän tarkkaan kalibrointiin näyttäisi riittävän 200kOhm vastus ntc-vastuksen rinnalle. Mittaukset ei ehkä ihan laboratoriotasoa ole, mutta jos vastuksen sijasta laittaa trimmerin, niin saa sovitettua ntc-vastuksen ja pumpun toisiinsa.
Edit:
0C 35kOhm (27.28kOhm)
Ei siis beta-arvo kovinkaan kohdillaan. Tulipa samalla tutustuttua ntc-vastuksien sielunelämään.