Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: leskiha - 01.11.14 - klo:10:31

Otsikko: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: leskiha - 01.11.14 - klo:10:31
Hei,
Voisiko joku enemän asiaan vihkiytynyt katsoa lämpökäyrä kuvan ja kertoa onko jotain pielessä?
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: hoohöö - 01.11.14 - klo:21:36
hyvältähän nuo kippurat näyttävät, vaikuttaisi että meno/paluulämpötilojen ero on haarukassa 5-10 astetta ja keruulle 2-3 astetta eli ovat ok.
Talo ilmeisesti hyvin eristetty koska pyyntölämpötila varsin maltillinen pakkaskelilläkkin.
Onko laite automaattiasetuksilla keruu-ja kiertovesipumppujen säädön osalta?
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: maalämmittää - 02.11.14 - klo:06:36
Samaa mieltä, hyvin pelittää.
Ei liene uusin softa koneessa, kun jälkimäinen KV-jakso ei ole yhdistynyt lämmitysjaksoon vaan Nibe on pysähtynyt välillä.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: leskiha - 02.11.14 - klo:15:07
Käytin uutta softaa hetken aikaa kunnes totesin, että vanhalla saan paremmat arvot.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: maalämmittää - 02.11.14 - klo:19:28
Automatiikalla delta-arvot on vaihtelevampia, totta, ja ihan yhtä hyviksi nuo saa käsin säätämällä kuin automatiikalla.
A:n etu on mittausten kalibrointi, senkin voi toki tehdä käsin, mutta jos ei halua perehtyä ja säätää niin luultavasti A:lla parempi lopputulos.
A:lla kun tehdään käyttövettä, niin keruupumppu ei käy samalla teholla kuin lämmityksessä kun keruusta ei saada irti niin paljoa --> pieni plussa.
A:lla lämmittelee käyttövedet lämmitysjakson lopuksi -> käynnistykset vähenee ---> pientä isompi plussa.
A:lla tekee KV:ttä optimi 6C:llä ----> pieni plussa.

Minulla on yksi piirre joka on A:lla huonommin kuin manuaalisäädöllä.... kone kierrättää patterivettä väh. 50% teholla ja se kohisuttaa yhden piirin pattereita.
Siedätysvaihe on menossa, joka päätyy A) manuaalisäätöön tältä osin tai B) jonkinlaisen kuristuksen/venttiilin lisäämisen ko. piiriin tai C) tottumiseen  ;)

En nyt muista, mutta eikö uudellakin ohjelmalla voi ajaa manuaalisäädöllä, tällöin KV:t - lämmitysjakson lopuksi tulisi "kotiin". Tsekkaa.

Hups, taisi tulla automatiikan puolustuspuhe  ;)  ei ole tarkoitus, kertasin vaan muistista plussia ja miinuksia.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: Bruno - 02.11.14 - klo:20:28
Minulla on yksi piirre joka on A:lla huonommin kuin manuaalisäädöllä.... kone kierrättää patterivettä väh. 50% teholla ja se kohisuttaa yhden piirin pattereita.
Siedätysvaihe on menossa, joka päätyy A) manuaalisäätöön tältä osin tai B) jonkinlaisen kuristuksen/venttiilin lisäämisen ko. piiriin tai C) tottumiseen  ;)

Automaattisäädöllä voidaan haluttaessa rajoittaa kiertovesipumpun maksiminopeus (valikko 5.1.11.)
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: maalämmittää - 02.11.14 - klo:20:47
Automaattisäädöllä voidaan haluttaessa rajoittaa kiertovesipumpun maksiminopeus (valikko 5.1.11.)
Jep, mutta ei alle 50%:n.
Ajoin vanhalla softalla muistaakseni 30-35%:lla, jolloin delta oli 8C paikkeilla.

LESKIHA : Kävin "pannuhuoneessa" ja kyllä, uudella softalla voi ajaa manuaalillakin.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: leskiha - 03.11.14 - klo:20:14
Hei!

Kiitos, huomasin itse saman ja nyt testaan uudella softalla "manuaali" moodissa. Katsotaan millaiset delta arvot tulee.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: leskiha - 07.11.14 - klo:16:46
Jotain erikoista tuossa uudessa softassa on, koska vaikka ajan sillä manuaali moodissa niin saan huonommat delta-arvot kuin vanhalla softalla.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: maalämmittää - 08.11.14 - klo:07:11
Millä tavoin deltat on huonommat ?

Siirryin itsekin lämpöjohtopumpussa manuaalisäätöön (putkiston kohinasyistä), mutta en huomannut eroa aiempaan versioon.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: leskiha - 08.11.14 - klo:15:58
Delta lämmitysvesi ja delta käyttövesi huonommat, vaikka prosentit on samat kuin edellisessä softa versiossa, joten syy täytyy olla uudessa softassa.
Otsikko: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: jusv - 08.11.14 - klo:19:52

K: Millä tavoin deltat on huonommat?"
V: Delta lämmitysvesi ja delta käyttövesi on huonommat"
Aivan ku valtion virastossa :)



Sent from my iPad using Tapatalk
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: hannutt - 08.11.14 - klo:21:32
Mistä nuo putkiston kohinat johtuu, olen kuunnellut uutta pumppua ja sen ääniä, kuuluu sellasta kohinaa /kurnutusta mistä voi johtua?
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: maalämmittää - 09.11.14 - klo:07:33
Minulla kohinat johtuu talon lämmitysputkistosta ja patteriden määrän "epäbalanssista" piireissä.
Vesi kiertää helpommin siinä piirissa, jossa on vähemmän pattereita -> kohinaa termarirungoissa.
Pitäisi teettää hiukan pitkitöitä.

Ihan kohinatonta ei liene, mutta kurnutukset viittaa ilmaan putkistossa. Kannattaa ilmata.

Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: leskiha - 09.11.14 - klo:11:39
K: Millä tavoin deltat on huonommat?"
V: Delta lämmitysvesi ja delta käyttövesi on huonommat"
Aivan ku valtion virastossa :)


delta arvot matalemmat

Liitteenä pari käppyrää niille, jotka osaavat niitä tulkita.
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: maalämmittää - 09.11.14 - klo:13:20
Asiallisesti tuo näyttää käyvän.

Mitkä asetukset esimerkissä on muutettu "automaattiarvoista" ja mihin arvoon ?
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: leskiha - 10.11.14 - klo:17:47
Liuos on "auto"

Käyttövesi "manuaali 19%"

Lämmitys "auto" ja "lepokierrätys" 28%

Käynnistysero 3
Otsikko: Vs: Nibe 1245-10 lämpökäyrä
Kirjoitti: maalämmittää - 10.11.14 - klo:18:20
Miksi et pidä käyttövesi auto - asennossa ? Sillä kone täyttää kierukan mahdollisimman kuumalla vedellä -> lämmitysväli pitenee.
No, uudella ohjelmaversiolla tällä ei niin paljon ole väliä, kun käyttövettä varten ei juurikaan erikseen käynnistetä konetta.