Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jyri - 26.10.14 - klo:17:30
-
Hei,
Tuttavapiiri innostui maalämmöstä sen verran, että mitoitusapua maalämpöpumpuille kaivattaisiin
Kohde 1:
2 kerroksinen talo yht. 165 m2, jossa ensimmäinen kerros 90 m2 1/2 maan alla ja seinät 350mm eristeharkkoa. Toinen kerros 85m2 lämpöeristetty hirsiseinä (95mm hirsi+175mm märkäpuhallettu ekovilla+ 22mm hirsipaneeli), yläpohjassa reilu 500mm puhallusvillaa. Lattialämmitys molemmissa kerroksissa.
Kohde 2
2 kerroksinen talo yht. 260 m2 (huonekorkeus 2,7 m), jossa ensimmäinen kerros 180 m2, seinät lämpöeristetty hirsi (ulkovuoraus, ilmarako, 2. ulkovuoraus, ilmarako, 150mm hirsi+ 50 mm villaa ja kipsilevy), toinen kerros 80 neliötä, josta 1/2 puolilämmintä tilaa, seinät (ulkovuoraus, 150mm villa+ kipsilevy), yläpohja 400mm puru. Alakerrasta puolet lattialämmöllä ja puolet vesipattereilla, yläkerta vesipattereilla. Alakerrassa 2 takkaa ja 1 leivinuuni. Lisäksi patterilämmitteinen puolilämmin ulkorakennus 150m2 (huonekorkeus 2,1m) seinät tupla tiili jossa ilmarako välissä.
-
Sijainti puuttuu ja on varsin oleellista onko talo helsingissa vai rovaniemellä...
-
Korjasin laskelmiin antamasi tiedot ja vaihdoin tulosteet
...
Tein kaksi laskelmaa.
Jos lähtötiedoissa on vieläkin virheitä, esimerkiksi uusittuja ikkunanoita tms., kerro, niin korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Taasen huomautan pontevasti, että nämäkin laskelmat ovat vain suuntaa antavia.!
Paikallinen alan ammattilainen pystyy tekemään teille luotettavimmat laskelmat ja koko suunnittelun.
-
Lisätietoja:
Kohde 1 Lappeenrannan seudulla, rakennusvuosi 2009. Ilmanvaihto koneellinen ja on LTO (kuutio).
ja kohde 2 Kouvolan seudulla. Rakennusvuosi taisi olla 1914, mutta kokonaan peruskorjattu 2000, mistä johtuu myös tuo erikoinen seinärakenne. Painovoimainen ilmanvaihto.
Ulkomitat vaihtelevat hieman molemmissa kohteissa eri kerroksissa, mutta tässä noin arviot:
Kohde 1: ak. 13m x 8m, yk. 12m x 8m
Kohde 2: ak. 14m x 14 m yk. 10m x 10m
-
Muuttaako tuo koneellinen/painovoimainen ilmanvaihto noita tuloksia muuten merkittävästi?
-
Kyllä muuttaa, laskee yleensä lämmitystarvetta.
-
Ok, voisinko siinä tapauksessa pyytää vielä päivitetyn laskelman tuon kohteen 1 kohdalla.
-
Ok, voisinko siinä tapauksessa pyytää vielä päivitetyn laskelman tuon kohteen 1 kohdalla.
Kohde 1 laskelmaan on jo otettu mukaan lämmön talteenotto, alakerta 50% talteenotolla (lieden poistossa ei yleensä ole talteenottoa) ja
ylemmän kerroksen poistossa 60% -talteenotto.
Tässä alla olevassa kerroit rak -vuoden ilmanvaihdon.:
Kohde 1 Lappeenrannan seudulla, rakennusvuosi 2009. Ilmanvaihto koneellinen ja on LTO (kuutio).
...
Kohde 1: ak. 13m x 8m, yk. 12m x 8m
-
Ok, hyvä juttu. Raportin lopussa luki, "laskettu painovoimaiselle ilmanvaihdolle", niin sen vuoksi vaan tiedustelin.
Kiitokset laskelmista!
-
Ok, hyvä juttu. Raportin lopussa luki, "laskettu painovoimaiselle ilmanvaihdolle", niin sen vuoksi vaan tiedustelin.
Korjasin sen tekstin ja vaihdoin liitteet.
Virheellinen teksti jäi siitä, että olin aloittanut laskelman laatimisen ensimmäisten tietojen perusteella ja silloin minulla ei vielä ollut tietoa rakennusvuodesta ja ilmanvaihdosta.
Kun ne tiedot tulivat, unohdin korjata asian tuohon tekstiin.
Menestystä hankkeille.
-
Ok, Kiitokset vielä! :)