Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: jare - 23.07.08 - klo:17:30

Otsikko: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: jare - 23.07.08 - klo:17:30
Moi,
Tuollaista herjailee joka käyntijakson jälkeen. Alkoi siitä, kun asennusliike ilmasi järjestelmän, nollasi laskurit ja asetukset meni defaultiksi.


Mittaus 11/ kompr.käynti
- Säädin ei saa käyntitietoa kompressorilta, vaikka kompressorin tulisi
käydä
- Pressostaatti on katkaissut kompressorin käynnin
- Tarkista, että maapiirissä ei ole ilmaa
- Tarkista maakiertopumpun ja lauhdepumpun toiminta
- GS mallissa kokeile asettaa LV lämmitys asetusarvo 5 oC alhaisemmaksi
Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: Tero - 23.07.08 - klo:21:29
Sinuna soittaisin asennusliikkeelle.

Pyydä palauttamaan asetukset jotka olivat ennen "buuttausta", kai ne otti ne ylös?

Luultavasti keruupiirissä on ilmaa...
Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: jare - 24.07.08 - klo:13:54
Huoltovalikon asetukset oli ennestään defaulttina, ja normipuolen astukset ei kovin "radikaaleja" ole.

On se nyt vaan kumma kun kaverit ilmasi järjestelmän ja olivat perin tyytyväisiä tulokseen.

Kaikki kyllä toimii ...vielä
Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: Tero - 24.07.08 - klo:15:11
laske lämpöveden pyyntöä. Se auttanee asiaan. veikkaan että kesällä kompuralle palaa liian kuumaa vettä ja presso laukaisee.
Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: Timo - 24.07.08 - klo:22:47
Meillä oli GS:ssä sama vika, jota huoltomies kävi säätämässä useaan kertaan. Kesällä häiriöitä oli eniten.

Neuvo oli juuri tuo että laske käyttöveden lämpötilaa. Minusta koneen pitää tehdä sitä lämpötilaa mitä haluan 55 asteeseen asti, joten ärähdin viimein sopivalla äänenpainolla, ja sen jälkeen alkoi tapahtua.

Huoltomies totesi, että yksi varaajan lämpöanturi näyttää liian matalaa, olikohan lämmitysvaraajan alalämpö, jonka pitäisi katkaista kompuran käynti. Ei katkaissut, vaan presso katkaisi, josta tuli hälytys.

Tehtaan mies kävi asentamassa anturin uudelleen takuutyönä, ja nyt on toiminut.

Mene ja tiedä, mikä käytännön merkitys tuolla on, mutta kun kone maksaa pienen omaisuuden, minusta sen pitää toimia niin kuin luvataan. Yhtä hyvin olisi voinut toimia 5 astetta matalammalla asetuksella.

Timo
Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: jare - 25.07.08 - klo:20:38
Moi,

Seurailin pumpun vieressä, kun lähti kompura käyntiin. Kone kävi niin kauan kunnes tuli LämpöAla arvoon 55 astetta, mikä on kompuran rajoitettu lämpötila huoltovalikon takana --> poikkeamahälytys.
LV lämpö ala/ylä eivät muuttuneet mihinkään käynnin aikana, vasta kun kuittasi herjan pois ruudusta alkoi pikkuhiljaa nousemaan.
Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: jare - 28.07.08 - klo:13:36
No asiahan ratkesi, kun soitti geoproolle. ML Huoltovalikon asetusarvoista kun pudotti kompuran sallittua maksimilämpötilaarvoa 55-->52, niin loppui hälytykset.

On kuulemma factory defaulttina turhan korkea tuo 55 astetta, mikä generoi jo niin suuren paineen että presso pysäyttää kompuran.
Mutta seuraillaan tilannetta...
Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: nigo.tiator - 08.08.08 - klo:09:09
Mulla on vähän erilainen ongelma. Ilmeisesti ilmasta johtuva...
Kun pistän s2 kytkimestä keruupiirin pumpun käyntiin ton hälyn jälkeen, niin selkeesti kuulostaa siltä, että ei neste kierrä. Sitten kun avaa ton pumpun sivusta sen messinkiruuvin, niin kuuluu pihaus. Pidän ruuvia auki ja puhallan paisunta-astian venttiiliin, niin näyttäs taas kierto alkavan.
Sinänsä kummallista tässä on se, että toi paisunta-astiassa oleva liuos ei juurikaan vähene, vaikka ilmaa putkissa tuntus olevan... en käsitä...

Putkisto on kaivossa ja ilmattu kahteen kertaan -> lotisee vieläkin rajusti keruupiirin putket sillon, kun kierto on päällä.
Kuva kytkennöistä jos jollain jotain kommentoitavaa...
(http://img210.imageshack.us/img210/6127/punppuiy5.th.jpg) (http://img210.imageshack.us/my.php?image=punppuiy5.jpg)
Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: Tero - 08.08.08 - klo:16:49
Pyydä asentanutta putkiliikettä eristämään keruuptket. Pyydä samalla ilmaamaan järjestelmä KUNNOLLA.

Miksi koneen sisällä paisarin ja presson putket on vinossa? Saanut jakaria ehkä ;D



Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: nigo.tiator - 11.08.08 - klo:09:39
Jees, täytyy sanoo että pistää eristeet loppuihin putkiin. Sain sen verran toimii tota viikonlopun aikana, että ei tullu ainuttakaan hälytystä. Avasin paisarin venttiilin siitä päältä niin on toiminut. Tiiä sit onko vaan säkää vai auttaako oikeesti...
Mikäs venttiili tossa etualalla on tossa paksussa putkessa, joka lähtee kompurasta? Liittyykö jotenkin kylmäaineeseen?
Saakos Geoprolta noita huoltovalikon koodeja vai onko se aina huoltomiehen paikka, jos sinne jotain muutoksia haluaa?
Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: Tero - 11.08.08 - klo:10:36
Taidat heittää vitsiä  ;D

Älä koske niihin paisarin "venttiileihin" tai yleensäkään kylmäainepiiriin.
Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: nigo.tiator - 11.08.08 - klo:10:52
Paisarin venttiilillä siis tarkoitin tota liuossäiliön päällä olevaa venttiiliä ;-)
Otsikko: Re: Poikkeamahälytys
Kirjoitti: Tero - 11.08.08 - klo:12:08
No jees ;D