Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: ControlMaster - 14.10.14 - klo:16:52
-
Hep!
En aiemmissa softaversioissa huomannut Pehmeät lähdöt/tulot 5.4 valikossa esim. seuraavia vaihtoehtoja liitäntöjen toiminnoiksi:
ulk. hälytys (NO)
ulk. hälytys (NC)
tariffiesto
En myöskään onnistunut löytämään manuaalia tai mitään, missä noiden toiminnallisuus olisi kuvattu. Onko jollain tietoa?
-
Ohjeessa 231679-2.pdf on mainintoja asiasta... ei paljoa.
-
Noniin, eli tämä tämä painemittaus ja hälytys siitä kiinnostikin :)
ulk. hälytys tuloon voidaan kytkeä esim. painemittari (lämmönjako, keruupiiri tai jotain muuta) hälytyksellä (kärki tieto) niin lämpöpumppu tekee hälytyksen jos paine liian korkea/matala ja aux lähtö menee kiinni. NO= normal open / NC= normal close
Tariffiesto tarkoittaa, että lisälämpö, kompressori ja
lämmitys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa
kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4,
katso sivulla 42.
Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu.
"SG Ready" on nerokas tariffiohjaustapa, jossa sähkön-
toimittajasi voi vaikuttaa sisäilman, käyttöveden ja/tai
allasveden lämpötilaan (jos sellainen on) tai estää lisä-
lämmön ja/tai lämpöpumpun kompressorin tiettyinä
vuorokaudenaikoina