Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Thermia6kw - 28.09.14 - klo:21:04

Otsikko: Käyntiajat
Kirjoitti: Thermia6kw - 28.09.14 - klo:21:04
Moi, mittailin tos maalämpöpumpun käynti ja taukoaikoja. Minkälaisia käynti aikoja foorumilaisilla on ollut....itellä tos selvittelin käynti ja taukoaikoja, näyttäs näillä keleillä olevan suunnilleen vähän reilu tunti taukoaikaa....(päivällä about 12c...yöllä lähellä nollaa tai muutama aste ollu kait jo pakkasella)...60-70min ja käyntiä oli noin 11-12min....onko tämä nyt sitä pätkäkäyntiä mitä ei sais olla??? kommentoikaa asiasta jos tietoa.  8) Pumppu Thermia diplomat 6kw, kaivo aktiivi syvyys 124m lämpimät neliöt noin 105.

PS...seinien läpimitan ilmoitin aikaisemmin väärin...oli 300 ja nyt mitta tarkistettu joka on 330mm... Ilmoittelen myöhemmin täs ku kerkiän seinä rakenteiden eristykset.....näillä näkymin luulis olevan villaa 200-250mm....tästä myöhemmin lisää....  ::)
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: sonic - 29.09.14 - klo:12:32
Mulla 8kw Danfoss 200l puskurilla patteritalo 130+45m2 ulkona +3 käy n. 20-30min ja huilaa 100min integraalilla 120.
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: Thermia6kw - 29.09.14 - klo:16:52
OK, oisko muilla foorumilaisilla tietoja käynti ja taukoajoista?
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: saimaanranta - 29.09.14 - klo:21:51
Syksy keleillä 25min käyntiä ja taukoa 3 tuntia. Integral -160, käyrällä 25 ja minimi 22. Ei puskuria, koko talo lattialämmityksellä.
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: tomppeli - 29.09.14 - klo:23:34
Näin syksyllä on vaikeata saada käynti- ja taukoaikoja vertailukelpoisiksi, kun säät ovat niin kovasti vaihtelevia.
Pakkasten alettua vertailu on toimivampaa.
Jos haluaisi jonkinlaista keskimääräistä vuorokautista käyntiaikaa ennustaa,
voisi se näyttää vaikkapa tämän tyyppiseltä:

Vaihdoin tuntilukemat täystehoisen (100%) pumpun normaalivuoden lukemiin
Kunkin kuukauden keskimääräinen käyntiaika vuorokaudessa.

Tammikuu   16,1 h
Helmikuu     16,6 h
Maaliskuu   14,1 h
Huhtikuu     10,1 h
Toukokuu    5,3 h
Kesäkuu      2,0 h
Heinäkuu     1,4 h
Elokuu         1,9 h
Syyskuu      5,2 h
Lokakuu      9,0 h
Marraskuu   12,5 h
Joulukuu      14,9 h

Nämä ajat ovat "liian tarkkoja" ja matemaattisia keskiarvoperheen keskiarvoja.
Käytännössä keskiarvo toteutuu harvoin!
Esimerkiksi lämpimän käyttöveden kulutustottumuksilla on suuri suhteellinen vaikutus kesäkaudella!
Lokakuun kulutuslukemat ovat noin puolet, eli noin 50% helmikuun lukemista (vähän alle!)
"Peca" on päässyt suunnilleen näihin lukemiin"
Otsikko: Käyntiajat Kiinan värkissä
Kirjoitti: Hondamies - 29.09.14 - klo:23:46
Tuossa AHS-8G mallissa käyntiajat/vrk tänä vuonna:

Tammikuu 17,06 tuntia
Helmikuu 13,64 tuntia
Maaliskuu 12,68 tuntia
Huhtikuu 10,07 tuntia
Toukokuu 6,22 tuntia
Kesäkuu 2,73 tuntia
Heinäkuu 2,06 tuntia
Elokuu 2,55 tuntia

Pätkä tahi pätkätöntä en ole voinut seurailla, kun pitäisi tosiaan olla koneen luona itse merkkaamassa ylös.
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: sam68 - 30.09.14 - klo:05:57
Kävin tuossa viime viikolla vaihtamassa yhden kompuran 12v vanhaan pumppuun. Oli täystehoinen 10kW kone laitettu silloin uuteen lattialämmitystaloon ja integraaliksi jätetty -60. Nyt kun muutin tuon -120een niin vaikuttaa aika paljon käyntijaksoihin.
6kW pumppu, olohuoneen termari täysille ja integraali -150 niin ei varmasti käy pätkää.
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: Peca - 30.09.14 - klo:08:52
Lempäälässä 2003-2013 vuorokautinen käyntiaika keskiarvo:


(http://joulex.fi/logtemp/2003-2013_vrk_kayntiajat.PNG)


MLP lievästi osatehoinen.


-Peca-
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: akiko - 30.09.14 - klo:13:18
Myös Lempäälässä 152 matalalämpöpatterialaa, kaivo 160, DHP-8+200l, märkätilat käyttöveden kierrolla 4 pisteessä.
Vuodessa (asennus 3/2012) n, 1900 h ja n. 4700 kW (oma mittari - 2 kiertopumppua).
Syksyllä samat lukemat kuin Saimaanrannalla edellä. Käyrä 34, integ. -120. 2 henkeä valtaosin.
Esim tammikuussa keskim. 12 h /vrk. Pätkäkäyntiä ei koskaan. Kesällä 3 käynnistytä keskim. vaikka märkätilan lattialämmitys.
Lämpökaivosta tulee kesällä 6-7 ja talvella 3-2 ja menee takaisin vain muutamana päivänä vuodessa -1 asteisena (alin huomaamani), muuten paluu plussan puolella
3 astetta kylmempänä kuin tulo.
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: maalämmittää - 30.09.14 - klo:14:40
Käyntiajat / vrk edellinen 12 kk :

Tammikuu    19,2
Helmikuu      13,0
Maaliskuu    11,6
Huhtikuu      8,5
Toukokuu     4,7
Kesäkuu       2,0
Heinäkuu     0,7
Elokuu         1,4
Syyskuu      4,1 (2014)
Lokakuu      8,8  (2013)
Marraskuu   11,2
Joulukuu      12,0

Lievästi osatehoinen kone.
Noin 2900h / vuosi.

EDIT : Kesän arvot oli väärin.... tsekkaan ne vielä ... nyt OK
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: tomppeli - 30.09.14 - klo:14:42
Myös Lempäälässä 152 matalalämpöpatterialaa, kaivo 160, DHP-8+200l, märkätilat käyttöveden kierrolla 4 pisteessä.
Vuodessa (asennus 3/2012) n, 1900 h ja n. 4700 kW (oma mittari - 2 kiertopumppua).
On todella hyvin lämmön pitävä tupa!
Rakennus kuluttaa noin 15.000 kWh/a lämpöenergiaa.
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: akiko - 30.09.14 - klo:15:08
Tommpeli,  syynä ehkä se että lisäsin -90 valmistuneeseen taloon, jossa yläpohjassa selluvilla (alunperin n. 40 cm) oli laskenut
paikoin n. 20 cm:iin, vuorivillaa 30 cm kauttaaltaan, joten vähintään puolimetriä joka paikassa.
Ilmastointilaite uusittu Koja Fair-120, joka lämmittää (vastus kytketty pois) tuloilmaa kiertoilmalla. Kovillakin pakkasilla
venttiileistä tulee vähintään 18 asteista ilmaa. LTO pyöriväkennoinen. Koko talon sähkökulutus vähän alle 11000 kWh/a.
Kuulostaako tämä fiksulta tavalta?
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: Seagear - 30.09.14 - klo:21:16
Käyntiajat h / vrk edellinen 12 kk:

Tammikuu    17,4
Helmikuu      12,8
Maaliskuu    11,4
Huhtikuu      7,8
Toukokuu     4,2
Kesäkuu       2,4
Heinäkuu     0,3
Elokuu         1,5 (2014)
Syyskuu      3,9 (2013)
Lokakuu      7,8
Marraskuu   10,1
Joulukuu      14,7

Lievästi osatehoinen kone.
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: peki - 30.09.14 - klo:23:54
Mulla näin viimeisten kahden vuoden keskiarvona.
Tammikuu 13,5h
Helmikuu   10,5
Maaliskuu  10,25
Huhtikuu    6,8
Toukokuu   3,18
Kesäkuu     2,2
Heinäkuu    0,83
Elokuu        1,2
Syyskuu     2,9
Lokakuu     5,9
Marras        7,6
Joulu           11,4
Tekee noin 2300h vuosi :-\
Olen edelleen sitä mieltä että mantteli on v???n hyvä
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: Renoo - 01.10.14 - klo:09:35
Tässä meidän Lämpöässä, perinteiseen tapaan varmasti täystehoinen :). 2014 tammikuun 20. päivä (muistaakseni) kävi vuorokauden ennätyksen, noin 14 tuntia kyseisenä vuorokautena.

(http://www.sarvi.fi/ouman/kuukaudenavg.jpg)
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: Thermia6kw - 02.10.14 - klo:22:26
OK, kiitoksia paljon vastauksista.
Kellotin iltapäivällä joitakin tauko ja käyntiaikoja parin päivän ajalla....näyttäs olevan näillä keleillä käyntiä noin 8min 30s-11 min30s....ja taukoa 1h-1h20min.....päivällä/iltapäivällä lämpö jotain 12-6c...
Kuinka paljon kompuran käynti aikaa foorumilaisilla?? Missä menee pätkä käynnin häilyvä raja...kestääkö kompura näitä about 10min käyntejä näillä keleillä....kunnon pakkasilla käynti kait on sit jatkuvaa??
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: maalämmittää - 03.10.14 - klo:06:41
Mulla käy "aina" yli 30 minuuttia. Nibe ohje on tavoitella yli 20 min käyntejä.

Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: JJ72 - 03.10.14 - klo:07:30
Mulla kesän keskiarvoiset minimi käyntiajat ovat olleet 50min luokkaa ja talvella pisimmillään 2.5h luokkaa.

Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: maalämmittää - 03.10.14 - klo:09:20
... 10 minuutin luokkaa olevat käyntijaksot taitaa olla "pätkäkäyntiä".
Katso mitä Thermian manuaali sanoo aiheesta.

Jos jaksot ovat liian lyhyitä, niin eikös sitä voi säätää "asteminuutteja" tai sitä mikä ko. koneessa ohjaa säätöä muuttamalla tai jos asia paljon vaivaa niin lisäämällä putkiston vesitilavuutta varaajalla.

Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: jeees - 14.10.14 - klo:10:58
OK, kiitoksia paljon vastauksista.
Kellotin iltapäivällä joitakin tauko ja käyntiaikoja parin päivän ajalla....näyttäs olevan näillä keleillä käyntiä noin 8min 30s-11 min30s....ja taukoa 1h-1h20min.....päivällä/iltapäivällä lämpö jotain 12-6c...
Kuinka paljon kompuran käynti aikaa foorumilaisilla?? Missä menee pätkä käynnin häilyvä raja...kestääkö kompura näitä about 10min käyntejä näillä keleillä....kunnon pakkasilla käynti kait on sit jatkuvaa??
ulkona lämpötila nollassa, käynti noin 40 min ja taukoa noin 3 h
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: mappiz - 14.10.14 - klo:12:25
liitteenä käyntijaksoa tänään..ulkona +6
Otsikko: Vs: Käyntiajat
Kirjoitti: fraatti - 14.10.14 - klo:15:18
Osui tuossa eilen silmiin viessmannin manuaalista että käynnistyksiä ei saisi tulla yli neljää tunnissa. Luki että käy kompuran ja pehmokäynnistimen päälle...