Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Larux - 31.05.08 - klo:09:55

Otsikko: Maapiirin lämpö 32 astetta kun kone seisoo??
Kirjoitti: Larux - 31.05.08 - klo:09:55
Olen tässä tiiviisti seuraillut uutta "salarakastani" .. Hieman hämmästelen miten keruupiirin mittaus voi nousta jopa 32 asteeseen vekottimen ottaessa lepoa?

Onko vika vai ominaisuus?

Keruuputket on eristämättä parin sentin matkalta sekä spiroventin kohdalta.

Otsikko: Re: Maapiirin lämpö 32 astetta kun kone seisoo??
Kirjoitti: Peca - 31.05.08 - klo:11:10
Mittaa MLP:n kaapin sisäinen lämpötila jollain muulla mittarilla. Jostain muualta se lämpö johtuu maapiirin putkeen.
 Itselle kun rakentelin LogTempin systeemiä, tuli yllättäviä lämpötiloja vastaan...

-Peca-
Otsikko: Re: Maapiirin lämpö 32 astetta kun kone seisoo??
Kirjoitti: Geo_gs75 - 31.05.08 - klo:20:09
Näytti gs75 18 astetta mutta käyntiajat kuitenkin aika tiheitä. Kait se lämpenee kaapin lämpöihin kun kauan seisoo.
Otsikko: Re: Maapiirin lämpö 32 astetta kun kone seisoo??
Kirjoitti: Larux - 31.05.08 - klo:22:14
Joo, mulla on LogTemp / 1-wire systeemi to-do piikissä. Ensinnä asentelen Winen avulla Linux läppäriin tuon Oumanin trendsin.

Pelkkä käyntiaikojen ja lämpöjen seuraaminen tullenee olemaan hyvin mielenkiintoista. NSLU kyllä jo kovasti odottelee 1-wire setuppia.

TOSIAAN, näyttäisi että konehuoneen/putkiston lämmöt jotenkin siirtyisivät maapiirin anturin tuntumaan. Putket ovat erittäin hyvin eristettyjä, joten ainoa selitys lienee lämmön johtuminen lämmönvaihtimissa pitkien seisontajaksojen aikana.

Ouman Trends antanee jotakin vastauksia.
Otsikko: Re: Maapiirin lämpö 32 astetta kun kone seisoo??
Kirjoitti: khirvi - 05.06.08 - klo:09:07
Moi,

Anturi pääsee lämpenemään pumpun sisälämpötilaan silloin kun keruupiiriä ei kierrätetä. Älä huolestu. Seuraa keruupiirin lämpötilaa vain pumpun käydessä.

"Maalämpö on huoleton, kunnes...."