Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Vanha Tiilitehdas - 27.09.14 - klo:13:28

Otsikko: Lämmönkeruulämpötila lähellä kiehumista...
Kirjoitti: Vanha Tiilitehdas - 27.09.14 - klo:13:28
Pumppu - IVT Greenline vm. 2003

Tässä kun pumppu on alkanut työskentelemään aloin ihmettelemään koventunutta melua. Kompuran alaosa on jäässä kuten myös antureiden kohdat jotka pilkottavat eristeen läpi... Katselin lämpötilat läpi ja epäilin anturivikaa kun lämmönkeruu paluu on 80 asteessa. Koitin kädellä putkea eikä kärsinyt kättä pitää. Kiertopumppu johon kyseinen putki tulee on myös kauttaaltaan kuuma. Onkohan pumppuyksikkö oikosulussa ja kierto siis seis?

Ohessa video lämmöistä - http://youtu.be/wXP5CCk0cXQ

Hyvin alkoi viikonloppu sopivasti
Otsikko: Vs: Lämmönkeruulämpötila lähellä kiehumista...
Kirjoitti: fraatti - 27.09.14 - klo:19:59
Erikoiselta vaikuttaa...

Muutaman perusasian tietysti voisit varmistaa. Liuospuolella roskasihti puhdas ja sen että liuospuolella oikeasti liuos kiertää. Esim jos valikoista löytyy käsikäyttö liuospumpulle, laittaa se käyntiin ja mitata tai arvioida käsin että maahan menevät liuosputket ovat kauttaaltaan 0-7 asteisia. Onko liuospuolella painemittaria?  Vai onko järjestelmä paineistamaton eli löytyy vaalea muoviastia missä pitäisi olla liuosta?

Äkkiä tulisi mieleen että voisiko olla niin että liuos ei kierrä nyt yhtään mihinkään ja sen kiertopumppu jauhaa tyhjää ja sen hukkalämpö lämmittää paikallisesti liusputket tulikuumaksi.

Itse sanoisin että tuollaisena kompressoria ei kannata käyttää. Korkeitaan kokeilla ja katsoa mitä lämpötiloille tapahtuu. Yleensä mlp:ssa on jonkinnäköinen vahti liian alhaiselle liuoksen lämpötilalle jos pysäyttää kompressorin toiminnan mutta voiko tässätapauksessa tulikuuma kiertovesipumppu häiritä anturia... nämä kaikki ovat tietysti spekulaatiota....

Ja tietysti varmistaa että vesi liikkuu myös lämmönjaon puolella jonka nyt yleensä kuulee jakotukeista tai pattereista...

Käykö pumppu kuitenkin "normaalisti" vai on vikatilassa?



Otsikko: Vs: Lämmönkeruulämpötila lähellä kiehumista...
Kirjoitti: sam68 - 27.09.14 - klo:20:54
Kiertopumppu on jumissa ja kuumuu siksi. Yleensä pumpuissa on matalapaine suojaus kompressorille??
Kokeile saada pumppu pyörimään sen ilmausruuvin takaa akselin päästä.
Otsikko: Vs: Lämmönkeruulämpötila lähellä kiehumista...
Kirjoitti: Vanha Tiilitehdas - 28.09.14 - klo:15:06
Kiitos pikaisista vastauksista. Pumppu ei tosiaan hälytä mitään. Ihmettelen vain miksi vikamuisti lähtee vuodesta 2010 eteenpäin eikä millään pääse nopeasti listan loppupäähän!?

Itse olen putkihommissa peukalo hakusessa mutta koitan katsoa jos valikosta löytyisi käsiajoon liittyvää. Liuospuolella liikettä ei siis ole, putki on siis noin puoli metriä kuuma paluupuolella. Muuten se on huoneenlämpöinen. Lähtöpuolella on jonkun venttiilin takana oleva painemittari joka aina näyttänyt nollaa. Paluupuolella on punainen painevaraaja (ilmeisesti) jonka kautta kuuluu sihinää.

Pitää huomenna soittaa asiantuntija paikalle...
Otsikko: Vs: Lämmönkeruulämpötila lähellä kiehumista...
Kirjoitti: Vanha Tiilitehdas - 28.09.14 - klo:17:13
Löysin huoltovalikosta käsiajon. Lämmönkeruupumppu käy kyllä mutta putkissa suhisee (eikä lorise) - eli tod.näk. ilmaa putkessa koska kierto ei pelaa. Sihti oli puhdas ja tuskin lämmönvaihdin tukossa on.. Laitoin pumpun vain sähkökäynnille kunnes asiaan saadan selvyys.