kysymys aiheesta ulkolämpöanturi.
onko muilla kajahtanut niben oma anturi hajalle ? mulla onpi ja ooteko korvannut anturin niben omalla vai ihan NTC:llä ?
itse laitoin ntc vastuksen sinne, muuten ok noissa parin kympin lämmöissä, mut näin pakkasen alkaessa niin ntc:n arvo antaa pumpulle väärää ulkolämpötilaa
oli aamulla -4 pakkasta mutta niben taulussa +5 joten antaa väärää lämpöa lattialämmitykseen.
itse en päässyt vanhaa anturia mittaamaan kun se mureni käteen, mutta omalla pumpulla koitettua se että +25c ntc 2.7K antoi oikean arvon.
tosin nyt näin 0-5 keleillä se arvo on jo +3-5 astetta väärin ja aina pahenee mitä kylmemmäksi ilmat menee.
-
kysymys aiheesta ulkolämpöanturi.
onko muilla kajahtanut niben oma anturi hajalle ? mulla onpi ja ooteko korvannut anturin niben omalla vai ihan NTC:llä ?
itse laitoin ntc vastuksen sinne, muuten ok noissa parin kympin lämmöissä, mut näin pakkasen alkaessa niin ntc:n arvo antaa pumpulle väärää ulkolämpötilaa
oli aamulla -4 pakkasta mutta niben taulussa +5 joten antaa väärää lämpöa lattialämmitykseen.
itse en päässyt vanhaa anturia mittaamaan kun se mureni käteen, mutta omalla pumpulla koitettua se että +25c ntc 2.7K antoi oikean arvon.
tosin nyt näin 0-5 keleillä se arvo on jo +3-5 astetta väärin ja aina pahenee mitä kylmemmäksi ilmat menee.
Tämä nyt on pelkkä veikkaus, mutta veikkaan että tuohon käy NTC 10 arvon anturi.
-
Uudemman Niben manuaalissa (231679-2.pdf s. 65) on taulukko, jossa on lämpötila-anturin vastusarvoja eri lämpötiloissa.
Taitaapa tuo vahvistaa jäsen Renoon veikkausta.
-
taitaapi olla hieman suurempaa probleemaa tiedossa. mittasin nyt pahisttaa uusiksi potikalla:
+0c = 6.7K
+5 = 4.7K
+10 = 3.2K
+15 = 2.5K
+20 = 1.8K
+25 = 1.4K
+30 = 1.1K
edit: muistin väärin, elikkäs kun temppuilu alkoi niin korvasin ulkoanturin 1.5K NTC vastuksella. eli ei ollutkaan vaihtunut arvot toistaiseksi
mutta kuten käyrästä huomaa niin mitä enemmän mennään pakkaselle niin pitäisi ntc arvo muuttua ns. rajummin kun taas tuonne plussan puolelle mentäessä.
onko noita ntc vastuksia tietty miljoona erimoista käyrää ???
-
sain apuja tähän ja varmistui että mittauskortti oli sökö sen ulkolämmön mittauksen suhteen. liekö kesällä salama sen pirstonut tai jotein
uusi kortti ja kone toimii ok.