Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: HE E11 - 07.09.14 - klo:18:21
-
Morjesta,
Osaako joku kertoa mistä johtuu hälytysviesti "Suuri lämpötilaero, lämmitysvesi E21". Antaa kyseistä varoitusta systemaattisesti joka yö ja käsittääkseni alkoi ihan itsekseen. Lämpöpumppu on HE E11 erillisellä varaajalla. Käyttöohjeen antama selitys on suorastaan tyhjentävä. Kiitoksia etukäteen.
-
Lämmityspuolen roskasihti tukossa.
-
Kiitoksia. Aloin epäilemään samaa, kun lueskelin vanhoja viestejä. Nyt ei tarvitse enää, kun löytää se ja puhdistaa. ;)
-
Se on varaajalta palaavassa putkessa.Arvelisin että aika liki konetta.
-
Hei, nostetaanpa ikivanhaa juttua.
Mulla Boschin EHP5000 antaa samaa virhettä: "Suuri lämpötilaero, lämmitysvesi E21".
Roskasihtiä en löydä varaajan ja pumpun välistä, vain patterikierrosta. Mistä kannattais ettiä vikaa?
Onko koneessa sisällä joku sihti joka siellä voi ahdistaa?
Pumppu toimii ihan normaalisti ja lämmintä riittää.
-
Minulla viime viikolla sama ilmoitus. IVT HE-E9. Mulla lämmitysveden joustoputket tukossa.
Magnetiitti nimistä tavaraa muodostuu sinne. Se on kuin mustaa pikkukiveä.
Lämpötilaero oli 25 kun pitäisi olla 7-10. Ensin heiluttelin joustoputkia jonka seurauksena menivät täysin tukkoon. Sitten putket irti. Ylemmän suoremmin putken sain rassattua auki mutta alempaa putkea en, joten ostin lp-varaosasta uuden.
Nyt toimii mainiosti.
-
^ sama pumppu IVT HE-E9 (2011 käyttöön) ja samaa ongelmaa. Hiukkassuodatin putsattu. Joustoputkien irroitusohjeita kaipaisin. Pumpusta virrat pois, sulut kiinni ja letkut irti, mitä muuta pitäisi huomioida? Ilmausta tms. toimenpidettä?