Kirjoitti: nikoak - 28.08.14 - klo:23:48
mikähän mättää kun en saa kaivopiiriä ilmattua. Kahdellakin eri uppopumpulla isolla ja pienellä ilmattu , mutta lämpötiloista päätellen liuospumppu ei kierrätä ollenkaan ja käydessä pysähtyy matalapainehälyyn.
Kierrätetty uppopumpulla 5 tuntia ja painetta jätetty 1.4bar .
Samoilla vehkeillä tämän ilmaus on onnistunut aiemmin.
Sihti on puhdas ja liuospumppu pyörii . Onko hajua?
Otsikko: Vs: ilmausongelma
Kirjoitti: rouda - 29.08.14 - klo:20:52
no pyöriikö se pumppu muutamassa ollut jumissa uutena ? mutasihdissä asennusryönää täynnä ?
Otsikko: Vs: ilmausongelma
Kirjoitti: Matias - 29.08.14 - klo:23:13
Saattaa olla höyrystin jäätynyt jos keruuliuos ei ole kiertänyt.
Jos liuosputket on irti niin lämpöpumpun puoleisista putkista voisi jotenkin tarkistaa että onko höyrystimen läpi menevä putki auki ;)
Otsikko: Vs: ilmausongelma
Kirjoitti: nikoak - 29.08.14 - klo:23:45
eikait höyrystin jäässä voi olla kun komeesti kiertää ulkoisella pumpulla. Mutta ei liuospumpulla.
Otsikko: Vs: ilmausongelma
Kirjoitti: Ar58 - 16.10.15 - klo:17:50
Mikä oli vikana?minulla sama ongelma maalämpö kaivo ilmaa ei hanki saada pois?